Installation de chauffage pour construction de maison avec bâtiment annexe chauffé, chauffage par le sol, gaz / géothermie

  • Erstellt am 21.01.2013 21:12:41

Erik_I

25.01.2013 11:31:11
  • #1
Bonjour,

en principe, tous les différents systèmes de chauffage sont à ta disposition. La question est de savoir si tu peux prendre en compte dans le budget des coûts d’acquisition plutôt faibles avec des coûts de fonctionnement un peu plus élevés, ou également des coûts d’acquisition plus élevés.
Actuellement, les chaudières à condensation au gaz offrent un bon équilibre, car les coûts d’acquisition sont généralement les plus bas et les coûts de fonctionnement présentent aussi des avantages par rapport au chauffage au fioul. D’autres systèmes de chauffage, comme les centrales de cogénération ou les solutions de pompe à chaleur, permettent sûrement des coûts de fonctionnement encore plus faibles, mais les coûts d’acquisition nettement plus élevés doivent être amortis sur la durée d’utilisation.
De plus, il faut se demander quelle charge de travail tu souhaites avoir avec le chauffage : les chaudières à combustible solide impliquent certainement plus d’efforts de gestion comparées aux chaudières à condensation au gaz ou aux pompes à chaleur. Il faut donc aussi réfléchir à la charge de travail souhaitée actuellement, mais surtout dans 20 ans.
Par conséquent, la conclusion est qu’il n’existe pas un système absolument parfait selon tes indications, mais que l’effort de travail et les coûts peuvent être des conditions cadres qui restreignent déjà le choix.

Meilleures salutations
Erik
 

Vwgolfcabrio

25.01.2013 11:37:17
  • #2
Bonjour Erik,

merci pour ton évaluation. Je ne veux pas perdre beaucoup de place pour la cuve à mazout ou le stockage du bois / pellets. Donc, il ne reste en fait que la technologie de condensation au gaz ou la pompe à chaleur. Ce qui me dérange avec la pompe à chaleur, c'est le manque d'expérience à long terme (20 ans) et bien sûr les coûts d'acquisition élevés. L'installation à condensation au gaz peut être remplacée de manière économique et simple en cas de panne. Comment vois-tu en fait l'évolution future du prix du gaz ? Aux États-Unis, les prix baissent actuellement de manière folle.

Cordialement, Fabian
 

€uro

17.09.2013 15:25:34
  • #3
Bonjour,
Quelle est la raison ?
Absolument rien ! Dans l’ensemble, tout cela semble un peu étrange. Si le garage est chauffé, il fait partie intégrante du bâtiment. Il est donc très surprenant que la charge de chauffage soit tout de même aussi élevée malgré une température de retour nettement plus basse. De plus, on ne doit pas comparer les charges de chauffage des pièces à la charge thermique normative d’un bâtiment !
Il est assez curieux que la consommation d’énergie de chauffage d’un garage soit à peu près égale à celle d’un bâtiment résidentiel !

Cordialement.
 

Vwgolfcabrio

17.09.2013 15:33:00
  • #4
Bonjour,

la raison pour laquelle la basse température de départ dans le garage n'apporte pas grand-chose est l'utilisation de trop nombreux radiateurs. Le garage doit pouvoir être chauffé seulement de manière sporadique (selon les besoins). Donc, il est clair qu'il doit être hors gel dans le garage, mais par exemple aussi environ 15 degrés le week-end (chauffé le plus rapidement possible).

Que recommanderiez-vous ou que diriez-vous à ce sujet ?
 

€uro

18.09.2013 10:55:33
  • #5
N'y a-t-il pas déjà une contradiction là-dedans ? ;-) De plus, les déclarations verbales sont souvent dénuées de sens, alors il faut jeter un œil au calcul ! ;-)
En fait, tout a été dit. L'ensemble semble plutôt tendre vers une installation bancale. Il faudrait peut-être consulter un planificateur TGA indépendant des ventes !

v.g.
 

Erik_I

27.09.2013 12:12:13
  • #6
Bonjour,

Je te recommanderais également de faire refaire un calcul de la charge thermique, de préférence pour les deux cas, donc garage seulement hors gel et garage chauffé à la RT souhaitée. Et je doute aussi qu'il soit vraiment judicieux de « connecter » deux températures de départ aussi différentes, d'autant plus que pour les températures plus basses dans le garage, tu n’as certainement pas besoin de grandes surfaces d’émission. La question est aussi de savoir si tu envisages pour le garage un chauffage électrique pour le réchauffement rapide et seulement un chauffage de base ainsi que le maintien de la température avec le chauffage au gaz.

Cordialement
 

Sujets similaires
19.08.2013Chauffage du garage. Quelle est la meilleure / la moins chère solution ?10
18.04.2015Construction de maison, KFW70, environ 150 m², quel chauffage ? Gaz/pompe à chaleur air-eau ?36
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
27.03.2016Pompe à chaleur air-eau, gaz, maison préfabriquée solaire thermique, avantages et inconvénients ?18
12.04.2016Pompe à chaleur : mieux à l'intérieur de la maison ou dans le jardin ?38
19.05.2016Gaz ou pompe à chaleur dans une maison KfW5531
10.04.2018Chaudière à condensation gaz, pompe à chaleur air-eau, piles à combustible - veuillez me conseiller29
18.05.2018Maison individuelle de plus de 180 m² / sous-sol / garage68
08.09.2018Largeur du carport/garage - 2,50 m suffisent-ils ou est-ce plutôt étroit ?29
29.05.2019Gaz ou pompe à chaleur ? Expériences / Retours115
13.12.2019Gaz avec énergie solaire thermique ou pompe à chaleur ? Et éventuellement photovoltaïque ?13
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
05.01.2020Gaz vs. Pompe à chaleur air-eau34
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
22.05.2021Kfw55 choix de chauffage Gaz contre Pompe à chaleur Air-Eau17
15.02.2022Le supplément pour une pompe à chaleur air-eau est-il justifié par rapport au gaz ?32
25.03.2022Passage du gaz au solaire / photovoltaïque avec / sans pompe à chaleur31
12.02.2023Chauffage hybride : Une pompe à chaleur avec un appareil à condensation au gaz est-elle pertinente dans les bâtiments anciens ?26
08.08.2022Conversion de la chaudière à gaz en pompe à chaleur35

Oben