La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit

  • Erstellt am 17.01.2024 18:26:01

WilderSueden

18.01.2024 09:55:33
  • #1

Tu penses trop petit. Si tu éteins le thermostat dans la chambre d'amis et que la salle de bain est à côté, la salle de bain chauffe la chambre d'amis à travers les murs. Les cloisons intérieures sont beaucoup moins isolées que les murs extérieurs. Mais cela fausse la charge thermique calculée pour la salle de bain et elle ne chauffe pas. Les chauffages modernes sont presque uniquement contrôlés par la température de départ en fonction de la température extérieure, le thermostat est en tout cas beaucoup trop lent. Le débit par pièce est adapté à la charge thermique attendue. Si cela ne correspond pas parce que chaque pièce doit en plus chauffer une autre, on peut jeter tous les calculs à la poubelle.
Chez toi, la façon de penser vient encore des vieilles constructions avec des radiateurs et une haute température de départ. Là, le thermostat contrôlait vraiment la température. Ce n’est plus le cas.
 

jens.knoedel

18.01.2024 09:55:50
  • #2

Équilibrage hydraulique et débits pour toute la maison ou as-tu tout réglé spécialement pour le chauffage des 80 m² ?
Je crains que tu aies un équilibrage hydraulique pour toute la maison et que tu le détruis complètement en fermant plusieurs pièces. Alors, ne t'étonne pas du résultat, car les 80 m² doivent normalement chauffer seulement ces 80 m² et non toute la maison (ce qu'ils doivent faire chez toi).

Tu dois d'abord ouvrir les ERR et laisser le chauffage faire son travail prévu. C'est pour cela qu'il a été planifié et réglé ainsi par le technicien.

Pourquoi touches-tu toujours à ça ? Je pensais que

et que tu ne détruisais pas tout à nouveau ?

PS : l'a encore expliqué ! Crois-nous simplement ou fais des recherches en ligne et informe-toi un peu. Tu as maintenant une thermos ou un frigo comme maison. Super isolée à l'extérieur, la chaleur doit donc se répartir à l'intérieur.
 

Eldirwars

18.01.2024 10:05:55
  • #3


Ça semble très intelligent. Dois-je alors régler le bureau, la chambre d'amis et la chambre d'enfants à 18 degrés ou dois-je ouvrir complètement tous les thermostats ? Par exemple, avec le chauffagiste, nous avons complètement fermé les vannes du couloir à l’étage du haut et du bas, car nous pensions qu’il serait chauffé en même temps. C’était le chef en personne, il devait donc le savoir et avoir fait le calcul à l’époque ? Il m’a aussi dit, après que nous ayons testé les moteurs de réglage, que je pouvais baisser à nouveau le thermostat dans le bureau. Lorsque le technicien de Bosch est venu pour l’installation, il a aussi dit que je devais mettre tous les thermostats à 30 et vérifier si la température de départ est suffisante. Mais je trouve cela encore du gâchis, car la chambre est réglée à 18 degrés, le salon à 21 degrés et la chambre d'enfants aussi récemment à 22 degrés selon la norme (lors de la pose du chauffage au sol pour les espacements). Alors la chambre d'enfants inutilisée recevrait toujours plus de chauffage que nécessaire ?
 

Eldirwars

18.01.2024 10:13:30
  • #4
Oui, je vous crois déjà, je ne m'en rendais juste pas compte. Mais je pense quand même que le bruit n'a pas disparu après. Était-ce alors vraiment judicieux que le chauffagiste ait réglé la pompe de l'intérieur de l'étage 3 à 1 sans pouvoir le justifier ? Le technicien devait sûrement avoir une raison à l'époque ? Non, depuis qu'il a tout réglé hier, je n'ai plus rien fait, mais ce n'est pas devenu plus silencieux non plus. Même au début, quand tout était ouvert, c'était quand même bruyant.
 

KingJulien

18.01.2024 10:13:51
  • #5
Lis d'abord ceci pour comparer, sinon cela se perdra encore dans les détails.
 

Eldirwars

18.01.2024 10:23:38
  • #6


Équilibrage hydraulique pour toute la maison. Le chef de l’entreprise de chauffage ne l’a toutefois pas réglé selon une quelconque liste ou autre chose. Pour chaque circuit, les mètres de la canalisation sont notés. D’après ces mètres, il a ensuite réglé entre 0,8 et 2,0 L. 0,8 pour 60 mètres, 1,5 pour 120 mètres. Donc, tout cela est très approximatif à mon avis.
 

Sujets similaires
30.08.2025Rénovation de la chambre d'enfant11
08.03.2012Taille de la chambre d'enfants/plan d'étage12
31.10.2015Épaisseur du mur chambre d’enfants / salle de bain35
05.11.2015Stores dans la chambre d'enfants et la salle de bain du côté sud12
22.02.2016Taille de la chambre à coucher et de la chambre d'enfants38
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
02.06.2016Chambre d'enfant dans les combles trop petite ?33
07.03.2020Chambre d'enfants à l'étage supérieur ouverte jusqu'au toit25
17.09.2016Oups...! Nous avons en fait besoin d'une chambre d'enfant maintenant...19
15.10.2016Rénovation de la chambre d'enfant - diviser une fenêtre en deux fenêtres ?20
20.04.2017Chambre d'enfant avec fenêtres du sol au plafond22
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
22.04.2019Alternative à Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
13.11.2019La chambre des enfants est trop chaude dans la nouvelle construction.72
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
30.04.2022Plan d'une maison jumelée avec une chambre d'amis53
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70

Oben