La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit

  • Erstellt am 17.01.2024 18:26:01

KingJulien

18.01.2024 08:43:01
  • #1
Le HKV sifflant, nous l'avions aussi, transmis ainsi par le GU. Cela vient de circuits fortement rétrécis. Ici, tu as des vitesses d'écoulement élevées, ça siffle alors.

Donc tout ouvrir complètement (aux regards ET sous les capuchons ERR), fermer éventuellement la soupape de décharge existante, toujours laisser tous les ERR ouverts ou les démonter directement.

Ensuite, faire le réglage. Cela semble plus compliqué que ça ne l'est.
 

jens.knoedel

18.01.2024 09:03:32
  • #2

Dans une maison neuve, il faut toujours chauffer toutes les pièces de façon uniforme.

P.S. C’est une erreur de penser que tu ne chauffes que 80 m². En réalité, avec 80 m² de surface chauffée, tu chauffes toute la maison. C’est comme dans un réfrigérateur, tu ne peux pas dire que tu ne refroidis pas la clayette du milieu.
Et avec cela, tu as déréglé le chauffage = le problème que tu as décrit.
 

NewHouseAppear

18.01.2024 09:17:10
  • #3


Une question à ce sujet, nous avons également une pompe à chaleur + un chauffage au sol dans une construction neuve avec un sous-sol, dans lequel se trouve une pièce de vie relativement grande, qui peut également être chauffée, le reste du sous-sol ne l'est pas.
Nous avons, comme tu le suggères, tous les circuits de chauffage à fond et nous régulons l'inclinaison et la courbe de chauffe directement sur la pompe à chaleur. La température dans la maison est également correcte.
Mais je me demande s'il est quand même judicieux de chauffer cette grande pièce du sous-sol (où nous ne restons quasiment pas) ou si nous pouvons la baisser en toute bonne conscience sans rencontrer le problème que tu as décrit.
Y a-t-il des réponses universelles à ce sujet ?
 

jens.knoedel

18.01.2024 09:34:12
  • #4

En réalité, non.
Il y a beaucoup de points pertinents : cave complètement isolée (je suppose) ? Isolation sous le chauffage au sol du rez-de-chaussée (laquelle/la quantité) ? Liaison cave - rez-de-chaussée ? etc.

Mais il ne s'agit que d'une pièce chez toi. Essaie tout simplement de voir ce qui se passe si tu coupes complètement le chauffage dans la pièce. Il se peut que tu doives alors ajuster légèrement la régulation globale.
 

Eldirwars

18.01.2024 09:44:52
  • #5


Pourquoi faut-il compenser les autres pièces ? L’équilibrage hydraulique a été fait, le chauffagiste a réglé de nouveau le débit hier. Si je laisse aussi le thermostat à 15 degrés dans les pièces inutilisées, la pièce ne chauffe quand même pas, n’est-ce pas ?
Beaucoup d’autres avec qui je parle me disent qu’on n’entend rien du tout au niveau du collecteur chez eux. Le bruit est aussi moins fort le matin ou la nuit. Le soir, c’est toujours le plus intense, ça m’étonne beaucoup.
 

Eldirwars

18.01.2024 09:51:28
  • #6


Je dois ouvrir le débit maximal à chaque valve et laisser chaque pièce être traversée par la totalité du débit ? Est-ce que cela n’augmente pas aussi la consommation ? Je dois chercher sur Google ce que sont les bouchons ERR et éventuellement les régler, ainsi que la soupape de décharge. C’est juste que, lorsque je suis devant le coffret et que j’ouvre différentes valves, c’est toujours de plus en plus bruyant, selon combien j’ouvre et à quel point. Tout ouvrir complètement signifierait un bruit extrêmement fort.
 

Sujets similaires
18.01.2015Nouvelle construction Kfw70 chauffage au sol et carreaux11
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
30.09.2018Subvention BAFA pour pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves - comment cela se passe-t-il ?30
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
11.06.2020Fonction de refroidissement active pompe à chaleur ou climatisation dans les constructions neuves12
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
10.11.2021Le chauffage par le sol au sous-sol est-il utile ?60
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
26.10.2023Concept de chauffage pour construction neuve - pompe à chaleur vs poêle de masse ?18

Oben