热泵需要大量能源并且会产生噪音

  • Erstellt am 2024-01-17 18:26:01

WilderSueden

2024-01-18 09:55:33
  • #1
你的想法太狭隘了。如果你关闭了客房的恒温器,而旁边是浴室,那么浴室通过墙壁加热客房。内墙的隔热效果明显比外墙差。因此,浴室的计算供热负荷就不准确了,房间就不会变暖。现代暖气系统很少通过恒温器来调节,因为恒温器反应太慢了。现代暖气主要根据外部温度调节供水温度,并根据每个房间的预期供热负荷调整流量。如果计算有误,因为每个房间还要为另一个房间供热,那么所有计算都可以扔进垃圾桶。你还停留在老旧建筑的思维模式里,那种建筑用散热器和高供水温度控制,恒温器曾经是控制的关键,但现在已经不是这样了。
 

jens.knoedel

2024-01-18 09:55:50
  • #2

液压平衡和流量调整是针对整个房子进行的,还是你把所有的流量都单独调节到了80平方米供暖?
我担心你进行了整个房子的液压平衡,但你通过关闭不同的房间破坏了这个平衡。那你就不要对结果感到惊讶了,因为这80平方米实际上只应该给80平方米供暖,而不是整个房子(但在你这里它们不得不给整个房子供暖)。

你首先应该把ERR打开,让暖气系统完成它设计好的工作。技师也是这样规划和设置的。

你为什么总是在那边调整?我以为

你却又把一切搞乱了?

附言: 已经再一次解释过了!请你相信我们,或者自己谷歌查查,多了解一下。你现在的家就像一个保温瓶或者冰箱,外部隔热非常好,因此热量必须在内部均匀分布。
 

Eldirwars

2024-01-18 10:05:55
  • #3


听起来很有道理。那么我是不是应该把办公室、客房和儿童房都设置成18度,还是应该把所有的恒温器都完全打开?比如我们和暖气安装工一起把楼上和楼下的走廊阀门完全关掉了,因为我们认为那两个地方反正也会被加热。当时是负责人亲自操作的,他应该知道,并且当时也做了计算吧?他还跟我说,在测试了调节电机之后,我可以把办公室的恒温器再调低点。当博世的技术员来安装时,他也说我应该把所有的恒温器调到30度,看看供水温度是否足够。但我觉得这样很浪费,因为卧室定在18度,客厅定在21度,儿童房最近也重新按照规范设置到22度(安装地暖时考虑了间距)。那样的话,未使用的儿童房是否会一直被加热,超过必要的热量?
 

Eldirwars

2024-01-18 10:13:30
  • #4
是的,我相信你们,只是刚才没意识到。不过我仍然认为,那个声音之后并没有消失。当时暖气维修工在泵内部把档位从3调到了1,却没能说明原因,这样做明智吗?那个技术人员当时肯定有他的考虑吧?不,自从他昨天调好一切后我就没再动过,也没变得更安静。刚开始全开的时候声音还是很大。
 

KingJulien

2024-01-18 10:13:51
  • #5
先读一下这个以便对照,否则这里又会陷入琐碎细节。
 

Eldirwars

2024-01-18 10:23:38
  • #6


整个房子的水力平衡。但是供暖公司的负责人没有根据任何清单或其他东西进行设置。每个循环的管道长度都被记录。在这些米数基础上,他设置了0.8到2.0升不等。60米时为0.8,120米时为1.5。所以在我看来,一切都非常不精确。
 

类似主题
30.08.2025儿童房装修11
08.03.2012儿童房尺寸/平面图12
31.10.2015儿童房/浴室的墙厚度35
05.11.2015儿童房和浴室南侧的百叶窗12
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
02.06.2016阁楼的儿童房设计得太小了吗?33
07.03.2020顶楼的儿童房间开放至屋顶25
17.09.2016哎呀……!我们现在确实需要一个儿童房了……19
15.10.2016儿童房改造 - 把一个窗户分成两个窗户?20
20.04.2017带落地窗的儿童房22
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
22.04.2019Weishaupt WWP LS 8(Rotex,Kermi,...)的替代方案?11
13.11.2019新建筑中的儿童房太热了。72
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
30.04.2022带有客房的双拼房屋平面图53
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70

Oben