Résultat du test porte-soufflante (n50=1,13)

  • Erstellt am 31.01.2019 23:35:55

MayrCh

01.02.2019 15:39:35
  • #1

D'abord, je calculerais combien d'énergie est "perdue" à cause de la "fuite". Puis je projeterais cela, avec une évolution réaliste des prix de l'énergie de chauffage, sur la durée d'utilisation prévue de la maison. Ensuite, tu obtiens une somme que tu peux éventuellement dépenser pour des mesures d'amélioration. Calcul fait de manière simpliste.


Partons du principe d'un physicien du bâtiment abordable sans équipement de mesure. Il ne prendra probablement pas moins de 120 € de l'heure. Cela correspond, dans ma maigre maison conforme à l'ordonnance sur l'économie d'énergie, à trois acomptes trimestriels pour le gaz.
 

ypg

01.02.2019 15:48:04
  • #2


Je ne comprends pas : les défauts palpables et visibles sont pourtant corrigés lors du test de porte soufflante, ou du moins ils sont détectés puis corrigés.
Chez nous, pendant le processus, par exemple, le plaquiste a collé les trous. Un caisson de volet roulant était étanche et a été réparé plus tard. Les appuis de fenêtres manquants ont certainement aussi un peu fait monter la valeur. Néanmoins, un résultat globalement moyen a été obtenu.


Ce n’était pas 1,5 ? Hum...
À ma connaissance il n’y a que « réussi » ou « non réussi ». Dans ce dernier cas, un deuxième test de porte soufflante est réalisé après identification des fuites et leur traitement.

As-tu déjà des appuis de fenêtres ?
Y aurait-il d’autres conséquences à cause du KfW 40 ou quelque chose du genre chez toi, ou est-ce que ça te travaille « juste » ?
 

blackm88

01.02.2019 21:08:05
  • #3
Notre valeur était lors de la construction en 2017 avec KFW 55 et ventilation à 0,51 sans précautions particulières. Je dirais que moins de 1,0 est bien. Moins de 0,5 serait une maison passive.
 

Snowy36

01.02.2019 21:55:27
  • #4
Je trouve que la valeur est mauvaise, je ferais chercher les erreurs et maintenant que c'est possible, les corriger .... ne te laisse pas avoir par eux, c'est comme réussir un examen avec 4,0...
 

MayrCh

01.02.2019 22:11:32
  • #5
Tant que le critère de qualité est seulement réussi ou non réussi, dans la réalité, il est totalement indifférent de réussir avec 1,0 ou avec 4,0. Tant que la valeur limite (1,5 m’est également familière ici, sans vouloir m’y attacher strictement au vu de la normalisation actuelle) est respectée, tout va bien. Tant que tu n’as pas conclu d’accords particuliers, je ne vois ni raison ni fondement pour que ton BU fasse corriger quelque chose qui n’est pas un défaut.
 

boxandroof

01.02.2019 22:28:40
  • #6
Ce n'est manifestement pas arrivé, sinon la valeur serait différente. Le test BDT est réussi, mais la valeur indique des défauts possibles.

Nous avons réussi deux fois, car j'ai fait deux tests.

@TE : Vérifie d'abord si la cheminée était étanche.
 

Sujets similaires
11.05.2020Appuis de fenêtre en aluminium ou en granit22
04.07.2016Appuis de fenêtre11
28.07.2016Appuis de fenêtre après le peintre12
22.01.2017Quels appuis de fenêtre extérieurs ? Aluminium ? Granit ?12
30.01.2018Rebords de fenêtre intérieurs - Quelle profondeur ou dépassement ?80
02.05.2020Faut-il poser les appuis de fenêtres intérieurs avant ou après l'enduit intérieur ?19
10.08.2018Entreprise de jardinage - défauts, facture élevée, pas de garantie ?!13
18.10.2018Responsabilité pour divers défauts après la réception du bien immobilier19
21.11.2018Appuis de fenêtre intérieurs - bois, pierre naturelle ou quel matériau ?21
21.05.2019Porte de balcon et appuis de fenêtre - défauts dans la construction neuve28
21.01.2021Enduit extérieur irrégulier, appuis de fenêtre trop courts, étanchéité du système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE)63
09.03.2021Rétention des paiements pour les défauts de la structure brute74
24.12.2021Insolvabilité GU après réception - Défauts ouverts15
03.10.2022Réception du nouveau chantier malgré l'absence de pompe à chaleur. Défauts majeurs ?50
06.04.2023Défauts dans la nouvelle construction. Conflit sur le montant des retenues.35
19.04.2024La banque retire l'engagement de financement en raison de défauts20

Oben