Le @Ötzi Ötztaler utilise je crois aussi 24,5 avec une hystérésis de 1. C’est ce que j’ai lu.
Moi-même, je fonctionne avec ma pompe à chaleur marche-arrêt à 27/22
Eh bien, les 24,5 / 22,5 / 0 sont les indications au format Alpha Innotec. Cela signifie une température de retour de consigne de 22,5 degrés pour une température extérieure de 22,5 degrés et environ 27 degrés (= 24,5 + 2,5 décalage parallèle) température de retour de consigne pour une température extérieure de -20 degrés.
La notation de la courbe de chauffage est un peu spéciale.
J’ai des températures ambiantes assez chaudes de 22 à 24 degrés et une valeur U relativement mauvaise du mur de 0,21 dans une maison kfw55, et des espacements de pose de 0,10 à 0,15 cm par axe de charge de chauffage locale. Malheureusement, des circuits de chauffage parfois un peu trop longs et un plancher en parquet peu conducteur dans certaines pièces. Je ne suis donc probablement pas un exemple idéal :-)
La pompe à chaleur modulante fonctionne néanmoins agréablement longtemps et de manière homogène avec une température de départ acceptable.