WU / ¿Perforar la bañera blanca desde el interior?

  • Erstellt am 29.07.2020 12:09:48

HermanTheG

29.07.2020 12:09:48
  • #1
Hola a los expertos y otros lectores! Tengo una casa adosada con sótano construido como [Weiße Wanne], probablemente en la versión más sencilla, es decir, de 200 mm de espesor. También las alcantarillas de los pozos de luz de las ventanas del sótano tienen un drenaje. Ahora bien, tanto las tuberías de agua del instalador de calefacción/agua como los canales para cables, la barra de puesta a tierra, etc., han sido fijados en la pared de hormigón mediante agujeros para tacos. Las perforaciones erróneas, por ejemplo, de 65 mm de profundidad, no han sido selladas. También la conexión principal de agua, electricidad y telecomunicaciones pasa a través del [WU-Wanne]. Desde hace aproximadamente un año no hay humedad en el sótano. ¿Pero puede que aún aparezca algo? ¿Es esta una instalación profesional? ¿Son los agujeros por encima del borde inferior de la ventana no problemáticos? Saludos cordiales, Herman
 

Scout

29.07.2020 13:28:34
  • #2
En realidad, para el hormigón WU, hasta donde sé, se exige un espesor mínimo de 24 cm para el hormigón in situ (losa de cimentación) y de 20 cm para los elementos prefabricados (probablemente las paredes). Por lo tanto, siempre debería cumplirse. ¡Consulta tu plano de construcción o también la sección transversal!

Los 20 cm siempre deben estar continuos sin perforaciones, véase "Zement-Merkblatt Hochbau H 10 5.2019", capítulo 4

Con un espesor de pared de 25 cm y 15 mm de enlucido, aún serían posibles perforaciones de 65 mm de profundidad.

La conexión de la casa, por otro lado, probablemente se haya hecho como una introducción multiparte, que incluye un sellado propio.
 

HermanTheG

29.07.2020 18:27:32
  • #3
¡Gracias de antemano por la respuesta!
Compré en 2018 en Rhein-Main a un constructor - mercado totalmente de vendedores, por lo que casi no tengo documentos. En la descripción de la construcción: "... o bien como vaso blanco según la directriz WU o con ...."; se eligió entonces vaso blanco. Según los planos de la solicitud de construcción, la pared del sótano debe ser de 38 y tengo fotos de la fase de obra en bruto que muestran el hormigón y el aislamiento exterior, pero nada negro.
Ahora mido aproximadamente 38,5 cm a través de la ventana del sótano con el enlucido exterior e interior. El lado exterior tiene aproximadamente 13 cm. Creo que son 12 cm de aislamiento. Entonces el hormigón tendría casi 24 cm.
Entonces los especialistas, ya sea el constructor de la obra en bruto o el instalador de ventanas, lograron algo genial, ver la imagen. Así que debajo de la ventana se han morterado 10 cm de ladrillos. Las juntas del aislamiento exterior fueron manchadas de negro. ¿Si el pozo de luz de plástico para el aislamiento estuviera bien sellado?

 

HermanTheG

30.07.2020 11:59:56
  • #4
Preguntado de nuevo, ver adjunto aguas residuales, entrada de agua y electricidad y entrada/salida de calefacción módulo exterior (bomba de calor). Todo pasa por la Bóveda Blanca - ¿es seguro?





 

K1300S

31.07.2020 08:35:29
  • #5
Si se instala de manera profesional, entonces sí. Sin embargo, a mí me parece de alguna manera un poco ... chapucero, pero eso puede engañar.
 

Temas similares
05.06.2010¿Sótano de ladrillos huecos altos o de hormigón?11
05.06.2018Conexión domiciliaria: Capacidades adicionales16
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
24.08.2021Pendiente, sótano abierto por delante, bañera31
11.10.2017¿Sellado en aislamiento Styrodur?14
09.11.2016cisterna blanca como espacio habitable11
01.02.2017Sótano originalmente parcialmente de concreto, ahora posiblemente completamente construido con ladrillos28
14.04.2017Construcción de casas de concreto vs Reglamento de Ahorro de Energía 201631
10.07.2017Hormigón WU + cajas empotradas en el sótano residencial - ¿cómo se puede solucionar esto?33
20.09.2023Villa Bauhaus de hormigón con aislamiento central - experiencias1658
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
09.03.2021Reforzar el aislamiento de la losa, reducir la entrada de calor al piso superior13
06.05.2021Edificio nuevo con sótano | Hormigón WU más drenaje anular21
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
25.07.2024Hacer un plan para el aislamiento de edificios antiguos - ¿Cómo proceder?162
06.04.2023Bañera blanca - Clase de exposición al agua W2.2-E19
29.01.2024¿Sótano de hormigón WU o Poroton?17
03.04.2024Buscando información sobre sótanos con cuba blanca11
16.01.2025Dimensionamiento de la conexión de la vivienda para electricidad (para fotovoltaica, bomba de calor y estación de carga)11
03.02.2025WU concreto - compresión durante la fase de construcción30