Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 13.01.2021 14:06:17

Tolentino

13.01.2021 16:18:15
  • #1
Habla con el sub. si pone más tubo directamente y tú le pagas el esfuerzo adicional también directamente.
 

matte

13.01.2021 16:19:36
  • #2
Digo que se puede hacer mejor, lo siento.
La distancia de colocación es demasiado alta, aunque considero crítica cualquier cosa por debajo de 10 cm, ya que de lo contrario se superaría en algún momento la densidad de flujo térmico.
Pero en el salón, por ejemplo, creo que la distancia se debe a que con la distancia tan pequeña superarían la longitud máxima de la tubería de 120 m y por lo tanto necesitarían 2 circuitos. Entonces un distribuidor más grande y por lo tanto mayores costos para el contratista general.

No tiene mucho que ver con una planificación energéticamente optimizada. :confused:
 

T_im_Norden

13.01.2021 17:01:57
  • #3
No, la temperatura de diseño no está en la DIN.

DIN se refiere aquí probablemente al cálculo de la carga térmica y la temperatura ambiente.

La pregunta para ti ahora es, ¿cuál es tu margen de tiempo?
Si todo está muy ajustado, probablemente no puedas hacer mucho más.

Supongo que la calefacción por suelo radiante estará diseñada para una temperatura de impulsión de 35 grados.
En realidad, debería haber algo sobre la especificación en alguna parte de tu descripción del alcance de la obra o en tu contrato.
 

T_im_Norden

13.01.2021 17:03:32
  • #4
Ahora mismo estoy viendo los valores de aislamiento en el plano, ¿tienes también aislamiento bajo la losa de cimentación?
 

bauenmk2020

13.01.2021 17:15:11
  • #5
con nosotros la configuración también es de 20°C en habitaciones; baños 24°C. La distancia de colocación suele ser de unos 6,5 cm. Estoy en el foro rosa para "optimizar" la calefacción. A veces tengo dos circuitos de calefacción por habitación.
Para mí fue similar: en la obra fotografié los planos. Del subcontratista general de calefacción nunca escuché nada sobre la configuración. El cálculo de la carga térmica solo a demanda. ¡Se hace mucho "secretismo" al respecto! Primero dicen el contratista general y compañía: "Los documentos no están listos. Primero deben hacerse los cálculos." Luego dicen: "¡No se puede cambiar nada porque los cálculos ya están hechos!"...
Pero en el otro foro también dijeron: Con una distancia de colocación pequeña se pueden usar temperaturas de impulsión más bajas. Pero también el instalador de calefacción puede asegurar que el sistema sea "óptimamente aprovechado", por ejemplo, haciendo que las tuberías de alimentación hacia los radiadores no estén subdimensionadas. De modo que la cantidad de calor generada por la bomba de calor pueda ser correctamente enviada a los radiadores ("aceptada").

¿Por qué es crítico menos de 10 cm?
 

matte

13.01.2021 17:20:13
  • #6
Como se escribió, porque de lo contrario se puede exceder el límite máximo de la densidad de flujo de calor.
Lo que en un suelo de baldosas conduce a una temperatura superficial más cálida, en un parquet podría desembocar en un daño total del parquet, porque no soporta esa temperatura.
No tiene que ser así, pero ya ha ocurrido.
Los profanos a menudo asumen que mucho ayuda mucho, pero no es tan sencillo.
Tiene su razón de ser por la que debería planificarse. Esto se aplica igualmente en una dirección como en la otra... ;)
 

Temas similares
07.03.2012Construcción nueva: certificado de ahorro energético / certificado de eficiencia energética, verificar costos15
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
26.08.2013¿Qué bomba de calor es la más adecuada para nuestra nueva construcción?13
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
21.04.2019Planificación del plano de planta poco antes de la presentación de la solicitud de construcción1420
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben