¡Muchas gracias por la respuesta tan detallada!
Entonces preguntaremos si es posible una drenaje anular.
Tuvimos cuatro perforaciones, una en cada esquina de la casa. He adjuntado la tercera perforación. Todas son similares.
Como ya se dijo, si en la composición del suelo no se ve la posibilidad de impermeabilizar una construcción sin sótano contra la humedad del suelo (W1.1-E o W1.2-E), nunca lo hará. El coeficiente de permeabilidad requerido que debe tener el suelo es de 10^-4 m/s (esto corresponde a una arena gruesa o grava).
Si, por ejemplo, la cimentación se realiza sobre una capa de piedra triturada, entonces hay un terreno permeable hasta una profundidad suficiente. El nivel de agua de diseño puede reducirse y tenemos una impermeabilización según W1.1-E (humedad del suelo).
Voy a poner un ejemplo:
por ejemplo, 90 cm de material protector contra heladas (F1 grava)
- la resistencia a las heladas está garantizada (no se necesitan faldones contra heladas)
- mejora del terreno de apoyo de forma extensa (el módulo de apoyo puede aumentarse aunque eso ya es bastante bueno en el informe => posiblemente menos armadura y no serían necesarias cimentaciones en tiras)
- impermeabilización según W 1.1-E suficiente
Antes de pagar adicionalmente 130 € por m² (¿realmente adicional?), cambiaría la cimentación o intentaría, como se recomendó arriba, hacerlo mediante un drenaje.