¿Ringerder, dónde es el mejor lugar para instalarlo?

  • Erstellt am 23.09.2017 16:57:43

Lagom

23.09.2017 16:57:43
  • #1
¡Hola a todos!

Lamentablemente no pude encontrar información aquí sobre mi pregunta acerca de la ubicación del cable de puesta a tierra en la losa de cimentación, que quería instalar por mi cuenta. El electricista lo conectará para mí (al medir la resistencia de tierra).

He escuchado dos opiniones diferentes sobre dónde debería instalarse; las he marcado como Variante 1 (a la derecha entre la grava y el suelo) y Variante 2 (debajo de la capa de grava) en la imagen. ¿Cuál es ahora la "más correcta" o en ambos casos tengo contacto con la tierra, pero tal vez hay otras ventajas como suelo libre de heladas/húmedo, ...?

¿Cómo lo hicieron ustedes o dónde lo instalaron ustedes mismos?



Saludos Robert
 

Aricon

24.09.2017 07:12:13
  • #2
Hola Robert,

según la DIN 18014 normalmente va en la losa de cimentación y debe estar rodeado por al menos 5 cm de concreto. Si tienes una [weiße Wanne], también puede instalarse fuera pero debe ser de V4A.

En las casas nuevas generalmente se utiliza la variante 2.

Simplemente busca en Google DIN 18014, ahí encontrarás muchas imágenes al respecto.

Saludos
 

Lagom

24.09.2017 22:23:19
  • #3
Ok, muchas gracias por la indicación, ¡me ha ayudado mucho!
 

Dipol

28.09.2017 23:41:45
  • #4


Desde la DIN 18014:2007-09, la instalación de electrodos de cimentación y anillos de tierra solo está permitida conforme al NAV § 13 por personal técnico autorizado por un operador de red de distribución, y ya no por albañiles. Para los legos, que deben absorber conocimientos básicos de los foros, esto es, por supuesto, aún más aplicable.

Muchos participantes en la construcción ni siquiera conocen la DIN 18014:2007-09 y parece que tu electricista "olvidó" que se comprometió con una suscripción de selección VDE al inscribirse en la concesión. Probablemente no podrá presentar la DIN 18014.

Para no tener que publicar nuevamente las 12 diapositivas estándar sobre la DIN 18014, a continuación se presenta la más relevante. Esto debería ser suficiente para una autoevaluación de si uno está relativamente calificado para el trabajo. El conductor de equipotencialidad funcional debe ser instalado y medido como un electrodo de cimentación, además del anillo de tierra, y un EFK debe medir y documentar las resistencias de transición (< 0,2 ohmios) antes de verter el hormigón. La medición de la resistencia de dispersión en el suelo se realiza preferentemente después del secado del hormigón, pero según la DIN 18014 no es obligatoria.

Siempre hay electricistas que, por amabilidad o porque no conocen la DIN 18014, con solo mirar una lengüeta de conexión que sobresale de la losa, al registrar el contador, afirman "a ciegas" mediante capacidades extrasensoriales la conformidad normativa de sistemas de puesta a tierra nunca vistos.



Los anillos de tierra deben estar húmedos y deben ir bajo el drenaje.
 

Lagom

03.10.2017 10:16:17
  • #5
No soy un experto en las normas DIN habituales (gracias por las indicaciones), pero revisaré las normas más de cerca antes de la instalación.

Sin embargo, como ingeniero diplomado en ingeniería eléctrica, no soy un aficionado, sino que según la [DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10)] soy un profesional eléctrico y soy consciente de los posibles peligros.
 

Bau-Schmidt

03.10.2017 12:03:31
  • #6
Yo diría más bien que cumples con los requisitos para ser un EFK. ¿En qué área especializada trabajas como ingeniero diplomado?
 

Temas similares
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
14.09.2012Financiación de la casa - casa, garaje y placa de cimentación aprox. 290.000 EUR11
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
21.11.2013¿Todavía es posible la losa de cimentación este año?15
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
25.04.2016¿Igualación de potencial? Tierra de anillo o tierra de fundación...28
23.11.2014¿Lanzamiento de piedra sobre la losa de cimentación - seguro de responsabilidad civil para propietarios?16
15.06.2015Placa de base o cimientos de tira para garaje12
30.03.2016La envolvente térmica de la casa14
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15
26.01.2019Puesta a tierra adecuada en concreto con fibras de acero y cisterna negra11
22.07.2019Encofrado de cimentación de ladrillos Poroton39
18.07.2019¿Debe el aislamiento bajo la losa del suelo llegar hasta el encofrado?14
28.10.2019Placa base - armadura visible desde el lateral15
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
21.06.2022¿Es posible la conexión a tierra de SAT mediante un cable 7x2,5mm²?12
28.04.2024¿Es necesaria la protección contra rayos en construcciones nuevas?11

Oben