Dipol
03.10.2017 12:35:01
- #1
Sin un conocimiento sólido de las normas, según mi interpretación de la definición oficial según DIN VDE 1000-10 no se es personal eléctrico cualificado.
Desde septiembre de 2007, para la instalación de sistemas de puesta a tierra no solo se requiere la cualificación como personal eléctrico cualificado, sino - como para otras instalaciones eléctricas - también una inscripción en el directorio de instaladores de un VNB.
Probablemente no será peor que cuando lo instalan albañiles o EFK, de los cuales solo unos pocos exóticos tienen interiorizada la DIN 18014:2014-03. Incluso como ingeniero diplomado en tecnología eléctrica se debería haber leído.
La DIN 18014:2014-03 cuesta 94,10 €, más barato es con la lectura obligatoria según el Comité Federal de Instalaciones, el manual de normas para oficios eléctricos a 82,00 €.
Que para ello no basta un multímetro, se entiende por sí mismo.
Siempre hay electricistas aficionados que en las inscripciones de contadores bendicen como conformes con la norma sistemas de puesta a tierra que nunca han inspeccionado.
Sin embargo, como ingeniero diplomado en tecnología eléctrica no soy un aficionado, sino que según DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10) soy un personal eléctrico cualificado y soy consciente de los peligros potenciales.
Desde septiembre de 2007, para la instalación de sistemas de puesta a tierra no solo se requiere la cualificación como personal eléctrico cualificado, sino - como para otras instalaciones eléctricas - también una inscripción en el directorio de instaladores de un VNB.
Probablemente no será peor que cuando lo instalan albañiles o EFK, de los cuales solo unos pocos exóticos tienen interiorizada la DIN 18014:2014-03. Incluso como ingeniero diplomado en tecnología eléctrica se debería haber leído.
La DIN 18014:2014-03 cuesta 94,10 €, más barato es con la lectura obligatoria según el Comité Federal de Instalaciones, el manual de normas para oficios eléctricos a 82,00 €.
7.3 Medición de continuidad
La medición de continuidad entre la parte de conexión para la barra principal de tierra y todas las demás partes de conexión debe mostrar un valor de resistencia según 5.8 de ≤ 0,2 Ω. Se deben utilizar dispositivos de medición según DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4). La medición de continuidad debe realizarse antes de verter el concreto.
NOTA La corriente de medición según DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) dentro del rango mínimo de medición es de 0,2 A.
Que para ello no basta un multímetro, se entiende por sí mismo.
Siempre hay electricistas aficionados que en las inscripciones de contadores bendicen como conformes con la norma sistemas de puesta a tierra que nunca han inspeccionado.