Como están construyendo según la ordenanza de ahorro de energía de 2016, la bomba de 10 kW está seguramente sobredimensionada para la superficie habitable.
Y la profundidad de perforación de todos modos: una empresa seria de perforación les dirá la profundidad correcta basándose en la capacidad de extracción de la bomba de calor y la calidad del suelo.
Sin el cálculo de la carga térmica, todos los cálculos son inútiles y no llevan a ningún resultado útil.
¿Cómo se procede mejor entonces?
Una financiación necesita ofertas y algo de tiempo para la valoración/procesamiento.
La subvención de la BAFA requiere una solicitud antes de la firma del contrato.
Pero el cálculo sólo está disponible en el marco de la elaboración del proyecto (poco antes del inicio de la construcción) ...