Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica

  • Erstellt am 03.09.2023 16:22:35

Benutzer 1001

04.09.2023 04:57:19
  • #1

Por supuesto que quiero calentar en invierno cuando brilla el sol. ¿O no has entendido cómo funciona una bomba de calor?
 

Buchsbaum

04.09.2023 07:25:43
  • #2
¡En invierno, el rendimiento de tu instalación fotovoltaica es casi nulo! No importa qué módulos estén instalados ni qué tan grande sea tu sistema. Ahora asumimos una instalación típica en una casa unifamiliar. Quizás la fotovoltaica aporte unos pocos kWh, pero eso se puede ignorar.

Los días soleados de noviembre a febrero son, por un lado, limitados; ya hemos tenido noviembre sin sol, además se suma la nieve y el hielo, los días cortos, el sol más bajo, etc.

Y dado que el mayor consumo de electricidad de una bomba de calor es en invierno, esta necesita la mayor potencia cuando la fotovoltaica produce menos. Por lo tanto, hay que calentar con electricidad.

En realidad, tengo curiosidad por saber cómo se quejarán los propietarios de bombas de calor cuando tengamos un invierno realmente frío, con heladas fuertes, y se tenga que calentar el agua de impulsión eléctricamente hasta 36 grados. Y si esos 36 grados de agua de impulsión serán suficientes incluso en casas bien aisladas. En todo caso, será interesante.

Los últimos años hemos tenido inviernos suaves. Y si vuelve a salir el argumento de Noruega. Sí, claro, allí hace mucho más frío y hay menos luz que aquí. No hay que olvidar que un noruego paga solo 4 céntimos por kWh y nosotros alrededor de 40 céntimos.

Es decir, un factor 10 más caro. Calentar eléctricamente nunca ha sido bueno ni barato.
 

Benutzer 1001

04.09.2023 10:10:04
  • #3
Por eso hay que programar el ciclo de calefacción durante el día, ya que normalmente hace más calor que por la noche. Así que mejor COP. Tal vez, si no hay nieve encima, la fotovoltaica también aporte unos kilovatios más.

Y esta es una bomba de calor on/off, su tiempo de funcionamiento muestra que no funciona de manera óptima con 17 minutos.
 

KarstenausNRW

04.09.2023 10:43:58
  • #4

Uf, me alegro de vivir en Alemania y sentir el calentamiento global. Los inviernos fríos son cosa del pasado. Puede que haya regiones donde tal vez haga frío por más tiempo (por ejemplo, zonas montañosas medias), pero durante semanas a menos 20 grados durante el día no lo experimentarás de forma generalizada.



Las últimas olas de frío de las que hablas fueron en 1929 y 1956. Según el DWD, esas anomalías ocurren normalmente (y hoy en día en inviernos aún mucho más cálidos) cada 50-100 años aproximadamente.

Será mejor que esta noche vuelvas a la mesa habitual. Ahí seguro que tus frases típicas serán mejor recibidas y no cuestionadas ;-)
 

Fabian80

15.09.2023 13:43:54
  • #5
Hola,
¿cómo se llama la [Umwälzpumpe] en el menú y por qué debería apagarla o hacer que funcione una vez al día?
¿También debería apagar la optimización o es esa la [Umwälzpumpe]? En relación con [Photovoltaik].

He registrado períodos de bloqueo para agua caliente,

Bloqueo de lunes a domingo
16:30 - 9:30 (tengo una instalación fotovoltaica orientada al este).
He ajustado el agua caliente a 46 grados con una histéresis de 6 grados.
También he cambiado la curva de calefacción de 34 a 28.

¿Qué más necesito configurar o debería configurar?
Aquí están mis datos actuales





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inbetriebnahme

Wärmepumpe









15.9.2023

13:42




Seriennummer






KD-Index






Seriennummer






KD-Index
















IP





Subntzmsk.





Broadcast





Gateway










Anlagenstatus:





Wärmepumpen

Typ

LD7



Softwarestand

V2.88.3




Revision

9717




Bedienteil

1003




Bivalenz

Stufe

1



Betriebszustand

----









System

Einstellung:




EVU-Sperre

ohne

ZWE



Raumstation

Nein




Einbindung

Rueckl.




Mischkreis

1

Nein



Mischkreis

2

Nein



Mischkreis

3

Nein



ZWE1

Art

Heizstab



ZWE1

Fkt

Hz

u.

Warmwasser

ZWE1

Leistung

6.0

kW


ZWE2

Art

Nein



ZWE2

Fkt

Nein



ZWE3

Art

Nein



ZWE3

Fkt

Nein



Störung

ohne

ZWE



Warmwasser1

Fuehler




Warmwasser2

ZIP




Warmwasser3

mit

ZUP



Warmwasser4

Sollwert




Warmwasser5

mit

HUP



Warmwasser+Wärmepumpe

max

0.0

h


Pumpenoptim.

Ja




Zugang

KD




ÜberwachungVD

Ein




Regelung

HK

AT-Abh.



Regelung

MK1

AT-Abh.



Regelung

MK2

AT-Abh.



Regelung

MK3

AT-Abh.



Ausheizen

m.

Misch



Elektr.

Anode

Nein



Heizgrenze

Ja




Parallelbetrieb

Nein




Fernwartung

Nein




Pumpenoptim.

Zeit

180

min


Effizienzpumpe

Ja




Wärmemenge

Kältekr.




Solarregelung

Tempdiff.




Meldung

TDI

Ja



Multispeicher

Nein




Freig.

ZWE

60

min


Warmw.

Nachheizung

Nein



Warmw.

Nachh.

max

5.0

h

Smart

Grid

Nein



Regelung

MK1

schnell



Regelung

MK2

schnell



Regelung

MK3

schnell








Temperaturen

:




Temperaturen:





Rückl.-Begr.

50.0°C




Hysterese

HR

2.0

K


TR

Erh

max

7.0

K

Freig.

ZWE

-2.0°C



T-Luftabt.

7.0°C




TDI-Solltemp

65.0°C




Hysterese

Warmwasser

6.0

K


TAußen

max

40.0°C



TAußen

min

-20.0°C



T-LABT-Ende

6.0°C




Absenk.

bis

-20.0°C



Vorlauf

max.

70.0°C



T-Diff.

Ein

4.0

K


T-Diff.

Aus

2.0

K


T-Diff.

Speicher

max

70.0°C


TEE

Heizung

2.0

K


TEE

Warmw.

5.0

K


min.

AT

Vorlauf

max.

-7.0°C

Vorlauf

EG

62.0°C



Max.Warmwassertemp.

65.0°C




Min.

Rückl.Solltemp.

15.0°C



Nachtabsenkung

HK

0.0°C








Heizgrenze:





Heizgrenze

17.0°C









Effizienzpumpe:





Effizienzp.

Nom.

8.25

V


Effizienzp.

Min.

8.25

V


Effizienzpumpe

Ja




Wärmemenge

Kältekr.









Prioritäten

:




Warmwasser

1




Heizung

2









Anlagenkonfiguration

:




Heizung

1




Warmwasser

1




Schwimmbad

0









Heizkurven

Heizung

28.0C

20.0C

0.0K






Informationen

Betriebsstunden:




Betriebstund.

VD1

5588h



Impulse

Verdichter

1

18645


Laufzeit

Ø

VD1

00:17


Betriebsstunden

ZWE1

5h



Betriebsstunden

Wärmepumpe

5588h



Betriebsstunden

Heiz.

4738h



Betriebsstunden

Warmwasser

850h













Informationen

Temperaturen:




Vorlauf

28.7°C




Rücklauf

28.0°C




Rückl.-Soll

19.6°C




Heissgas

40.4°C




Außentemperatur

20.8°C




Mitteltemperatur

14.8°C




Warmwasser-Ist

46.1°C




Warmwasser-Soll

46.0°C




Wärmequelle-Ein

32.4°C




Solarkollektor

5.0°C




Solarspeicher

150.0°C




Externe

Energ.Quelle

5.0°C



Vorlauf

max.

70.0°C



Ansaug

VD

41.0°C



Ansaug-Verdamp

29.3°C




VD-Heizung

51.8°C




Überhitzung

12.2

K



Überhitzung

Soll

8.0

K












Ja

=

Ja








Abschaltungen:





14.09.23

22:05

keine

Anf.


14.09.23

10:12

keine

Anf.


13.09.23

21:38

keine

Anf.


13.09.23

04:47

keine

Anf.


12.09.23

13:40

keine

Anf.












Kalibrierung

:




NTC1


0.0



NTC2


0.0



NTC3


0.0



NTC4


0.0



NTC5


0.0



NTC6


0.0



NTC7


0.0



NTC8


0.0





















 

Fabian80

15.09.2023 13:58:58
  • #6
Una aclaración más, utilizo termostatos
 

Temas similares
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
30.05.2016KfW55: Bomba de calor de gas o aire-agua con/sin fotovoltaica17
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
08.10.2019¿Nueva calefacción con preparación de agua caliente?!20
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65
04.03.2024Costos de bomba de calor y fotovoltaica en 2024 en edificaciones antiguas pequeñas20

Oben