Pozos de luz en sótano impermeable

  • Erstellt am 07.08.2020 18:33:54

Sisali86

07.08.2020 18:33:54
  • #1
Hola a todos,

estamos construyendo nuestra casa unifamiliar. Tenemos un sótano de hormigón impermeable (WU) con ventanas de sótano.
Nuestra empresa constructora instaló pozos de luz ACO y ventanas. Estos se colocaron sobre el aislamiento perimetral.
Ahora, en la primera tormenta fuerte, entró agua directamente en el sótano. El agua se filtró entre el pozo de luz, el aislamiento y la pared de hormigón.
Entonces, no entró agua desde arriba. Aunque los pozos de luz están conectados a una tubería de drenaje, esta sólo está conectada a un "paquete de infiltración con grava" en el suelo. Por lo tanto, no al alcantarillado y el agua tardó 4 días en infiltrarse.
Ahora tengo grandes dudas de que esto no volverá a pasar una y otra vez cuando llueva más fuerte. El suelo tiene mucho contenido de arcilla y el agua permanece mucho tiempo estancada.
Entonces, una bañera blanca no me sirve de nada. Según la empresa constructora, todo está bien realizado y nos dicen que coloquemos grava alrededor de la casa para que no llegue agua allí.
¿Alguien tiene experiencia con estos pozos de luz?

Lo que me sorprende sinceramente es que los pozos de luz sobresalen por encima del suelo de hormigón > si luego pusiera grava y placas al nivel de los pozos de luz, el agua estaría en contacto con la pared exterior.





 

Scout

07.08.2020 20:32:25
  • #2
En la entrada tenemos un pozo de luz idéntico y al final se colocó una cubierta de vidrio inclinada para que la lluvia intensa se evite casi por completo y, sin embargo, la luz y el aire puedan entrar al pozo.
 

Nida35a

07.08.2020 21:00:43
  • #3

Tenéis suelo de arcilla y agua freática/agua de lluvia. Nosotros también y por eso construimos sin sótano. Los vecinos que tienen sótano hacen lo siguiente.
Durante la fase de construcción, ponen una bomba sumergible en el charco más profundo para evacuar el agua lejos. Cuando llueve mucho, el agua corre desde la losa de cimentación hacia abajo y entra en el sótano. Esto sucede hasta que las tuberías de desagüe se conectan a la cisterna. Las ventanas no son resistentes al agua, no están selladas para soportar agua a presión. Un elemento de infiltración también funciona al revés: si sube el agua freática, sube en la caja de luz, sin importar lo sellada que esté contra la pared de la casa.
Después de la construcción, coloca un drenaje alrededor de la casa y un pozo de bombeo hasta la profundidad de la losa de cimentación, ahí una bomba sumergible automática y listo. Que pongan una cisterna de hormigón para el agua de lluvia/agua freática. El problema ya era conocido, si no, no tendríais un sótano de tipo WU. Haz que todos los servicios que pasan por la bañera se sellen contra el agua a presión.
Saludos, Nida
 

Nida35a

07.08.2020 21:14:37
  • #4
Los cristales inclinados aquí en todo el vecindario resisten la lluvia horizontal, en años húmedos el agua llega hasta 30 cm debajo del césped, sin bombas todos los sótanos se inundarían,
Estad contentos si no tenéis una escalera exterior de sótano con puerta
 

Sisali86

07.08.2020 21:27:26
  • #5
Hola Nida,

gracias por la respuesta. Tenemos cisterna y todas las tuberías del techo también llegan allí.
Estaba prevista una drenaje, pero la empresa constructora decidió durante la construcción que no era necesario y demasiado complicado técnicamente porque la conexión para el agua de lluvia a la alcantarilla estaba demasiado alta.
Supuestamente las rejillas de luz tienen un sistema de protección contra retroceso, pero eso es inútil si el espacio frente a la ventana no es impermeable...

El agujero del sótano estaba seco al excavar. Todo esto ocurrió solo porque llovió mucho y el agua de los terrenos vecinos sin construir se filtró.

Tenemos escaleras exteriores con puerta al sótano... pero estaba seco durante la lluvia intensa.
Supuestamente tampoco hubiéramos necesitado una [weiße Wanne].
 

Nida35a

07.08.2020 21:33:47
  • #6
Pero el sótano de WU significa que deben esperar agua, ahora en la fase de construcción deben bombearla. En el próximo medio año lloverá más seguido y su sótano es el punto más bajo.
 

Temas similares
28.01.2010¿Casa con sótano o sin sótano? - Experiencias20
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
17.05.2012Agua de capa / Agua superficial - ¿y ahora qué?!14
26.12.2012Casa prefabricada / casa sólida, ¿qué empresas constructoras?16
19.04.2013Presupuesto para la construcción de una casa unifamiliar con sótano de hormigón WU27
16.02.2014Plano de una casa unifamiliar con sótano - Por favor, sus opiniones16
13.08.2014Entrada de agua en el sótano por tormenta - ¿seguro?17
03.02.2017Casa unifamiliar de 2 pisos sin sótano - plano - costos - viabilidad?24
05.08.2014Primera oferta, 157 m² con sótano, KFW 70, garaje14
08.02.2015Plano de casa unifamiliar, aprox. 200 m² sin sótano - evaluación172
09.04.2015Costos de la casa 160 m² área habitable + 85 m² sótano NRW, 201435
16.11.2015Cisterna de agua de lluvia: ¿Útil? ¿Necesario? ¿Costos?25
26.12.2018¿Prescindir de las ventanas del sótano en un sótano ventilado?20
24.08.2021Pendiente, sótano abierto por delante, bañera31
30.09.2019Optimización del plano de una casa unifamiliar con sótano en un terreno pequeño178
30.04.2020¿El agua de lluvia de la cisterna también se puede usar para lavar y para la descarga del inodoro?22
06.05.2021Edificio nuevo con sótano | Hormigón WU más drenaje anular21
28.01.2023Cubrimiento de hormigón bajo en el sótano "tanque blanco"12
14.07.2023Conectar la cisterna desde el sótano, pero ¿cómo?11
20.07.2024Primer plano de casa en forma de L (190m²) con vivienda anexa (80m²), sótano15

Oben