, saludos cordiales de parte del señor Schliebe...
ya tengo la oferta, que está en tu rango de tamaño. Todo suena más o menos bien hasta ahora. El problema será mi GÜ, que lamentablemente utiliza una estructura de suelo algo rara. Él calcula 160 mm y se compone de la siguiente manera:
50 mm de aislamiento
30 mm de placa de grapas
70 mm de solera
10 mm de baldosa/parqué
No podríamos meter los conductos planos de 52 allí. Y ellos tienen como estándar en su programa que cuando se instala una ventilación, la estructura del suelo se aumenta inmediatamente a 190 mm. Eso reduciría la altura de la habitación en la planta alta a 245 cm y por tanto sería prácticamente un no-go. Los actuales 248 cm son para nosotros el límite inferior absoluto. En la planta baja tenemos una altura de techo de 260 cm, podríamos bajar a 257 cm, lo cual todavía sería aceptable...
No está muy claro para mí por qué hace esta estructura así, y tampoco el planificador pudo responderme realmente...
¿No se podría hacer algo así también?:
70 mm de aislamiento
20 mm de placa de grapas
50 mm de solera
10 mm de baldosa/parqué
¿Cuál es el espesor mínimo para la solera?
Saludos cordiales,
Andreas