, salutations chaleureuses de la part de Monsieur Schliebe...
J'ai maintenant l'offre, elle correspond à ta gamme de prix. Ça ne semble pas mal jusqu'à présent. Le problème sera mon GÜ qui utilise malheureusement une structure de sol un peu étrange. Il calcule 160 mm et elle se compose comme suit :
50 mm d'isolation
30 mm de panneau à agrafer
70 mm de chape
10 mm de carrelage/ parquet
Nous ne pourrions pas y insérer les canaux plats de 52 mm. Et dans leur programme standard, ils ont que lorsqu'une ventilation est installée, la structure du sol est immédiatement augmentée à 190 mm. Cela réduirait la hauteur de la pièce à l'étage à 245 cm, ce qui est en fait un non-négociable. Les 248 cm actuels sont pour nous la limite absolue. Au rez-de-chaussée, nous avons une hauteur sous plafond de 260 cm, nous pourrions descendre à 257 cm, ce serait encore acceptable...
Je ne comprends pas vraiment pourquoi il fait cette structure ainsi et même le planificateur n'a pas vraiment pu me répondre...
Ne pourrait-on pas faire quelque chose comme ça :
70 mm d'isolation
20 mm de panneau à agrafer
50 mm de chape
10 mm de carrelage/ parquet
Quelle est l'épaisseur minimale pour la chape ?
Cordialement,
Andreas