¿Temperatura de entrada de la bomba de calor aire-agua demasiado baja?

  • Erstellt am 13.03.2022 16:53:24

Tx-25

13.03.2022 16:53:24
  • #1
Hola a todos, tenemos una bomba de calor aire-agua de elco; Aerotop Split 07. Vivimos en una casa unifamiliar de 150 metros cuadrados, sin sótano y somos dos. Tenemos una WRL con recuperación de calor y una instalación fotovoltaica en el techo. En toda la casa hay calefacción por suelo radiante. Ahora, en el segundo invierno, he realizado algunos ajustes en la bomba de calor. Me he dado cuenta de que la temperatura del gas caliente siempre es muy baja. Ya hablé sobre esto con el técnico de Elco, quien me aseguró dos veces por teléfono que todo estaba bien. Sin embargo, cuando busco la temperatura en Internet, no parece ser así. He anotado los datos durante unas semanas. Aquí algunos extractos de cómo se muestra la temperatura del gas caliente en los diferentes modos de funcionamiento.

Agua caliente:
Temperatura del gas caliente: 90 a 105 grados.
Compresor: 85 Hertz
Temperatura de ida: 50 a 60 grados
Temperatura de retorno: 45 a 55 grados
Temperatura del evaporador: -4 grados
Temperatura del gas de aspiración: -4 grados
Caudal 23 litros/min

Calefacción:
Temperatura del gas caliente: 17 a 34
Compresor: 21 Hertz
Temperatura de ida: 26
Temperatura de retorno: 24
Temperatura del evaporador: 6 grados
Temperatura del gas de aspiración: 10 grados
Caudal 15 litros/min

En la casa se calienta. Si es un defecto, ¿cómo puedo demostrarlo para que Elco no cobre por la intervención?
 

RotorMotor

13.03.2022 16:58:07
  • #2
Parece que todo está bien por ahora. ¿Dónde está exactamente el problema?
 

Benutzer200

13.03.2022 17:46:23
  • #3
No entiendo el problema tampoco. Esos son valores que no ves en muchas WPs (yo tampoco en la mía) o que también son poco interesantes. La cabaña se calienta, la ida/vuelta parecen razonables, los costos de calefacción probablemente estén dentro de un rango manejable.
 

Tx-25

14.03.2022 07:22:35
  • #4
Había leído en internet y en varios foros que la temperatura del gas caliente debería estar aproximadamente 25 a 30 grados por encima de la temperatura de impulsión cuando se calienta normalmente. Si este no fuera el caso, podrían producirse daños en el compresor. Por eso pensé que mi temperatura de gas caliente era demasiado baja. Anoté las dos temperaturas durante 10 días consecutivos. Allí, la temperatura del gas caliente siempre estaba solo unos pocos grados por encima de la temperatura de impulsión. En dos días, la temperatura del gas caliente incluso fue inferior a la temperatura de impulsión. Comparé las dos temperaturas en un foro con alguien que tiene la misma bomba de calor que yo. En su operación de calefacción, la temperatura del gas caliente era en realidad aproximadamente 30 grados más alta que la temperatura de impulsión. Por supuesto, las condiciones presentes en su caso son diferentes.
 

RotorMotor

14.03.2022 07:30:44
  • #5
Solo porque alguien escriba en Internet que debe ser así, no me volvería loco. Más bien encuentro afirmaciones de que una alta temperatura de gases calientes es perjudicial para la vida útil. ¿Hay acaso algunos síntomas o solo te molesta el número bajo?
 

Tx-25

14.03.2022 07:35:20
  • #6


Está bien, entonces lo dejaré de lado. De hecho, me volví loco porque entendí que la temperatura demasiado baja afectaba negativamente al compresor. Pero no he notado efectos negativos en mi caso. Solo me topé con esto porque buscaba optimizaciones para la bomba de calor en Internet.
 

Temas similares
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
15.01.2018¿Es conveniente la reducción nocturna de la bomba de calor?13
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
02.05.2021¿Es posible construir con un presupuesto pequeño?278
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
31.01.2022Bomba de calor exterior muy ruidosa - ¿opciones? ¿Modo silencioso? ¿Efectos?21
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
03.12.2022Nueva bomba de calor para edificios antiguos sin renovación32
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
21.03.2023Bomba de calor Novelan error 704 fallo de gas caliente23
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben