Reglas de sangría para pisos en terrazas

  • Erstellt am 05.01.2019 13:28:21

Schary

05.01.2019 13:28:21
  • #1
Hola,

Nos gustaría realizar 2 pisos completos con un piso escalonado encima. En el plan de ordenación no se indica cuánto debe retirarse el piso escalonado. Nuestro arquitecto dice que, según la HBO, solo se deben respetar las zonas de distancia, y que el piso escalonado debe ser un 25% más pequeño que los pisos completos inferiores. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, retirar un lado y dejar los demás alineados con nuestras paredes exteriores de los pisos inferiores. Pero la ciudad nos confunde por completo. En una ocasión dijeron que debe retirarse 0,5 m de todos los lados. Esto se justificaría porque solo se permiten techos planos, techos a dos aguas y techos de cadera, y debido a la altura del alero y a que NO está permitido ningún techo de un solo agua, resultaría que todos los lados tendrían que retirarse 0,5 m. ¿Tiene sentido lo que dicen? Ahora hemos sabido por otro propietario que solo debe retirarse el lado que da a la calle (información también de la misma fuente). Pero, ¿qué es correcto ahora? ¿Realmente tenemos que retirar más de un lado (independientemente de la calle)? ¿Existen otras regulaciones en la HBO? Gracias de antemano.
 

11ant

05.01.2019 15:10:23
  • #2
¿Qué quieres hacer con la "Bauort: BW" según la Hessische Bauordnung?
 

Schary

05.01.2019 17:00:11
  • #3
Gracias por la indicación. Lo he corregido a HE! Nosotros construimos en Hessen.
 

11ant

06.01.2019 02:14:05
  • #4
He estado leyendo un poco. Tu normativa estatal de construcción fue modificada en el verano del ’18 y dice sobre el tema en el §2 (5): "[...] Un último piso retrocedido respecto al menos a una pared exterior del edificio (piso escalonado) y un piso con al menos una superficie de techo inclinada es un piso completo, si tiene esta altura sobre más de tres cuartas partes de la superficie base del piso inferior [...]" y en el §6 (4): "[...] 5 Se consideran paredes: 1. Construcciones en el techo en prolongación de la pared exterior o con retroceso hasta 0,50 m detrás de la pared exterior, [...]", (en otros pasajes se explica de la manera "habitual" qué es un piso completo).

De las partes citadas deduzco:
a) el retroceso en sí genera el piso escalonado ya cuando solo retrocede en un lateral de la casa respecto a la fachada inferior, la medida del retroceso no está en sí dada;
b) sin embargo, respecto a la altura de la pared, también llamada altura del alero, la pared del piso escalonado cuenta como pared independiente solo cuando retrocede como mínimo 0,50 m detrás de la del piso inferior.

En igualdad de trato con un techo a dos aguas, vería el retroceso requerido solo para los lados largos de la casa como lados habituales del alero y argumentaría para los "lados del hastial" que estos no tienen tampoco la altura máxima permitida del alero como limitación.
 

Escroda

06.01.2019 09:44:31
  • #5

Me sumo a la interpretación de , aunque me gustaría señalar que la situación legal aquí es sumamente compleja y no me involucraría en una discusión controvertida con la oficina de construcción, sino que consideraría sus condiciones en la planificación. Probablemente no haya todavía muchas sentencias sobre la nueva ordenanza estatal de construcción en Hesse, pero sí sobre la planta retranqueada y la altura del alero, por lo que la aceptación de un retranqueo de 50 cm para que no se contabilice en la altura del alero ya representa una interpretación favorable al propietario por parte de la autoridad de permisos.
También depende de las formulaciones del plan de desarrollo urbano si para ciertas disposiciones aún habría que aplicar la antigua ordenanza estatal de construcción. Y para poder comparar con el vecino, habría que conocer tantos detalles sobre su proyecto de construcción que eso excedería el alcance del foro.
 

11ant

06.01.2019 16:04:58
  • #6
En teoría estoy completamente de acuerdo con ese punto de vista, pero en la práctica veo un retroceso perimetral de medio metro como un desastre total para la realización estática y energética. Conclusión: los teóricos quisieron ser amables, pero al final siguieron siendo teóricos. Sin embargo, en el caso concreto, también veo factible el programa espacial con un techo a dos aguas con "muro de arranque 0".
 

Temas similares
13.04.2012Planificar un tejado a dos aguas y la inclinación del techo17
03.12.2015Altura del alero demasiado baja30
21.12.2017Plan de desarrollo - ¿construcción de 1,5 pisos?16
16.02.2016¿Regulaciones en el plan de desarrollo, alguna experiencia?22
17.02.2016Según el plan de desarrollo, 2 pisos completos pero solo 3,8 metros de altura.17
14.04.2016Villa independiente con "techo a dos aguas" o techo plano37
02.08.2016Ahorro de costos mediante techo a dos aguas empotrado22
13.09.2016Tejado a dos aguas como área útil12
17.06.2017¿Se permite un ático si el plan de desarrollo requiere una cubierta plana?15
16.08.2017Plano de planta, estilo Bauhaus con piso escalonado24
01.08.2017Plano de planta de casa adosada en esquina con piso escalonado15
10.06.2018¿Construir una casa con muro de rodilla de 75 cm o dos pisos completos? ¿Su opinión?17
07.11.2018¿Está permitido superar la altura de los aleros de una casa adosada?26
03.02.2019Altura del alero y forma del techo en la planificación de nuevas construcciones31
18.04.2019Plan de desarrollo de 1998 - Fijación de la altura del alero en un máximo de 3,00 m12
05.10.2020Preguntas sobre el plan de desarrollo (pisos completos, muro a media altura)11
26.06.2020Bauhaus: 2 plantas completas + planta en terraza (aprox. 200 m²) - optimización31
12.07.2021Terreno en el campo - qué terreno qué tipo de construcción - BW12
15.05.2023Plan de desarrollo: Definición del ático11
01.03.2025Plan de desarrollo - formas de techos permitidas para los frontones transversales15

Oben