¿Cómo funciona mi sistema de calefacción con energía solar térmica?

  • Erstellt am 29.11.2017 20:57:17

Henny0710

28.02.2018 13:55:27
  • #1
Moin, me uno aquí también con mis conocimientos parciales. El tubo debajo de la bomba es probablemente un Tacosetter (medidor/regulador de flujo). ¿Has comprobado si está correctamente ajustado o incluso cerrado?
 

Henny0710

28.02.2018 14:19:32
  • #2
Quizás una pregunta tonta, pero ¿el Tacosetter está instalado al revés? ¿Tiene alguna dirección indicada con una flecha?
 

AOLNCM

28.02.2018 16:38:55
  • #3
Está en la posición correcta.
Se puede reconocer la escala (4, 5, 6), el cuerpo flotante se eleva al valor correspondiente con el caudal adecuado.
La válvula directamente encima también está abierta.
 

ShawN46

06.03.2018 17:41:58
  • #4

Lo he comprobado otra vez (ver fotos adjuntas, lamentablemente no quedaron muy buenas...), la flecha apunta hacia arriba, eso debería ser correcto para el retorno, ¿no?




De alguna manera, con mi sistema de calefacción algo no funciona bien y/o no entiendo su funcionamiento o no completamente...
Todavía no vivimos ahí (estamos en plena fase de renovación), pero para garantizar una protección contra heladas instalamos el otoño pasado en la planta baja algunos radiadores antiguos.
Lamentablemente, no hay posibilidad de ajuste en nuestro equipo de calefacción para funcionamiento en modo calefacción sin calentar el agua sanitaria. Por eso bajé la temperatura objetivo del agua caliente a 16 °C (esto también me lo recomendó la línea de servicio Viessmann para ahorrar gas), pero aun así la temperatura del agua caliente se mantiene por encima de 50 °C...
Pensé que podría deberse a una función antibacteriana contra Legionella, pero esta no está activada.
El servicio técnico de Viessmann solo dice: “sin conocer la hidráulica y la estructura de la instalación in situ, no podemos hacer afirmaciones al respecto”. De acuerdo, lo entiendo. Pero la calefacción solar seguramente no aporta calor en enero y febrero, entonces, ¿por qué se mantiene el agua caliente tan alta si está configurada a 16 °C?

Y la semana pasada el acumulador de estratificación estaba mojado arriba... Aparentemente, por el manómetro montado en la parte superior del acumulador salió o se evacuó agua, pero ¿por qué...?

Sé que sin un profesional probablemente no podré descubrir nada...

¡Gracias por vuestra ayuda!
 

ShawN46

21.03.2018 18:31:35
  • #5
¡La instalación funciona perfectamente ahora! Un fontanero de calefacción ha limpiado, llenado y purgado el aire. Ahora también llega calor abajo, el flujo de entrada en la estación de bombeo ya tenía al mediodía unos ~80°C. El fontanero da también una buena impresión, no tiene nada que ver con el constructor original (que solo conozco por teléfono...)
 

ShawN46

27.03.2018 17:38:51
  • #6
Una vez más una pregunta corta sobre el funcionamiento: El instalador de la calefacción me explicó que el controlador deja de activar la bomba a partir de cierta temperatura en el techo (él dijo que deberían ser unos 126°C). OK, entiendo que el agua en el acumulador estratificado no debe hervir, pero ¿por qué entonces no se toma el valor de temperatura del agua en el acumulador como valor límite? Hoy al mediodía, por ejemplo, la bomba no funcionaba porque había 140 °C en el techo, aunque el agua en el acumulador sólo tenía ~53 °C...
 

Temas similares
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
24.12.2015Casa unifamiliar, Ordenanza de Ahorro Energético 2016, el promotor recomienda mayor aislamiento - ¿es sensato?39
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
22.11.2019¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!46
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
29.11.2023Casa moderna comprada. ¿Techo mal aislado?12

Oben