我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?

  • Erstellt am 2017-11-29 20:57:17

Henny0710

2018-02-28 13:55:27
  • #1
早上好,
我也来凭我的半吊子知识说两句。
泵下面的那个小管子应该是一个Tacosetter(流量计/调节器)。你有没有检查过它是否调得正确,或者是否被关掉了?
 

Henny0710

2018-02-28 14:19:32
  • #2
也许是个愚蠢的问题,但Tacosetter是不是装反了?它有方向箭头吗?
 

AOLNCM

2018-02-28 16:38:55
  • #3
方向是正确的。可以看到刻度(4,5,6),浮体在相应的流量下达到相应的数值。正上方的阀门也开着。
 

ShawN46

2018-03-06 17:41:58
  • #4
我又检查了一遍(见附件中的照片,拍得不太好……),箭头指向上方,这应该适合回流,是吧?

我的暖气系统总觉得有问题,或者我不理解它的工作原理,或者理解得不完全……
我们还没搬进去(还在装修阶段),但为了防冻安全,去年秋天我们在一楼装了一些旧暖气片。
遗憾的是,我们的暖气设备没有可调节的功能来开启不加热生活热水的模式。因此我把生活热水的目标温度调低到16°C(这是Viessmann客服建议的,为了节省燃气),但生活热水温度仍然保持在50°C以上……
我原以为可能是防军团菌的设置,但该功能并未激活。
Viessmann客服说:“不了解现场系统的液压结构和设备组成,我们无法做出判断。” 好,我理解!但1月和2月的热量肯定不是来自太阳能热水器,那为什么即使设置为16°C,生活热水温度仍然这么高呢?

还有,上周蓄热水箱顶部湿了……显然是安装在水箱顶部的压力表处水泄漏或被放出,但为什么会这样……?

我知道,没有专业人员我大概无法弄清楚……

谢谢大家的帮助!
 

ShawN46

2018-03-21 18:31:35
  • #5
设备现在运行正常!一位暖气安装工进行了冲洗、加注和排气。现在下面也有热量传递,泵站的前置管道今天中午已经达到约80°C!这位暖气安装工给人的印象也很好,和最初的建造者(我只通过电话了解过)完全不可同日而语……
 

ShawN46

2018-03-27 17:38:51
  • #6
再问一次关于功能的问题:暖气安装工跟我说控制系统在屋顶温度达到一定值时(他说应该是126°C左右)不会再启动水泵。
好的,我理解储层中的水不应该沸腾,但为什么不以储层水的温度作为界限值呢?
比如今天中午,水泵没启动,因为屋顶温度达到了140°C,虽然储层里的水“只有”大约53°C……
 