Ubicación y preparación para la instalación de la bomba de calor geotérmica

  • Erstellt am 18.10.2023 12:00:47

JaiBee07

18.10.2023 12:00:47
  • #1
Hola,

el instalador de fontanería y electricidad está ahora acelerando y quiere tener las cosas definidas finalmente antes de que el instalador de calefacción esté listo.
Por lo tanto, necesito aclarar las siguientes preguntas lo antes posible:

1. Lugar de instalación de la bomba de calor geotérmica: en mi sótano hay en general 2 posibilidades:

A: Habitación hacia el jardín. Entonces la conexión al circuito de agua con anticongelante en el jardín sería más corta. Pero es el otro lado de la casa respecto a la conexión de agua y encima están la cocina y los baños.
B: Habitación hacia la calle. La calefacción estaría entonces justo al lado de las tomas de agua y alcantarillado y justo debajo de la cocina y los baños (tuberías cortas). Las columnas montantes están cerca en esta habitación. La conexión al circuito de agua con anticongelante sería más larga. O bien saldría lateralmente y iría hacia atrás al jardín o iría hacia atrás en el sótano y luego a través de la pared exterior al jardín.

Ahora había planeado la posición B, porque me parecía claramente mejor debido a las tuberías más cortas. Solo me confunde que 2 instaladores de calefacción que estuvieron en el sitio no se pronunciaron claramente a favor de esta posición. Más bien fue un... sí, se podría hacer... y... de alguna manera las dos opciones podrían funcionar...

¿Cómo lo véis? ¿B claramente mejor que A?

2. Preparación de la conexión eléctrica

Me gustaría tener una Nibe S1255-PC. Tengo la sensación de que el instalador de calefacción solo se ocupará concretamente de mi instalación cuando tenga una fecha de entrega previsible. Por eso hasta ahora no tengo instrucciones precisas, solo información de internet.

Para la conexión eléctrica he previsto ahora:
1x 5x2,5mm NYM (compresor)
1x 5x1,5mm NYM (resistencia eléctrica)
1x 4x0,8mm ??? (sensor exterior)
1x LAN Cat7 (red)

¿He olvidado algo? ¿La bomba de circulación necesita un cable de conexión de 230V separado? No lo creo, ¿verdad?
¿Normalmente cómo se realiza aquí el punto de transferencia? ¿Simplemente extremos de cable libres con longitud suficiente o alguna barra de conexión o caja de distribución?

3. Preparación de la conexión de calefacción
Creo que mi instalador de calefacción mencionó un "panel de conexión", ¿puede ser? Lamentablemente no anoté el término técnico y no encuentro nada adecuado bajo ese término. ¿Cómo se llama normalmente?
Por el enfriamiento pasivo debería haber algo especial ahí también. ¿Qué sería?
¿Normalmente lo instala el fontanero?

Agradecería algunas respuestas útiles.

Saludos
Julian
 

Harakiri

18.10.2023 12:34:54
  • #2
Favorecería la posición A o B con apertura inmediata de la pared - las tuberías de agua freática deben estar muy bien aisladas (incluyendo contra condensación), cuanto más cortos sean los trayectos en el interior, mejor. Esto también aplica para agua caliente/agua técnica y calefacción, pero en menor medida.

La bomba de calor necesita un poco más de lo que has previsto:
- además del sensor exterior, tienes también 1 x sensor interior (ambos 3x0,75 Olflex o similar)
- si quieres, también existe la unidad interior (RMU S40), que puede servir tanto como control como sensor de ambiente (4x0,75 Olflex o similar)
- es mejor usar cable de red duplex, así uno se puede usar como conmutador tarifario (si se desea en algún momento, entonces + 3x1,5 mm2 tensión de control)
- compresor + resistencia calefactora, pienso que debería instalarse con 5x4 mm2 (depende del recorrido y método de instalación)

Las conexiones se asignan internamente en bornes, por eso las líneas abiertas tienen más sentido.

Si tienes circulación, deberías considerar si la bomba de recirculación será controlada por la bomba de calor (entonces puedes conectarla directamente), o si prefieres hacerlo externamente, en cuyo caso necesitas además un enchufe de 230V en algún lugar cercano.
 

RotorMotor

18.10.2023 12:43:04
  • #3
El compresor probablemente no necesita 2kw.
¿Por qué 2,5 mm² y aún más signos de interrogación con 4 mm²?!

La resistencia de calentamiento tiene quizás 8kw, ¿tampoco necesita cables especiales con las pocas veces que funciona al año?!
 

Harakiri

18.10.2023 12:51:16
  • #4
Quise decir, solo 1 x 5x4 mm2 para ambos (asumo que estamos hablando de la versión 3x400V, que es la estándar ofrecida/instalada en Alemania). Tal vez también sirva 2,5 mm2, pero eso puede ser insuficiente dependiendo de la longitud del cable y el tipo de instalación, y 4 mm2 cuesta prácticamente "nada" si se hace en la fase de obra bruta.
 

JaiBee07

18.10.2023 14:12:21
  • #5
Me he orientado en la planificación de ejecución de un conocido para los 2,5mm2. Él también está construyendo y va a recibir una bomba de calor Bosch de 8kW. Se trata de una rehabilitación integral, aún no se ha instalado nada de electricidad, por lo que aún puedo gestionar bien.
Quizás podría reducir a un único cable de 5x4mm2. Es extraño que en la otra planificación hubiera dos cables. ¿No se suele proteger por separado la resistencia eléctrica y el compresor en el distribuidor?

Que prefieras la posición A me sorprende un poco. Desde la B también podría pasar directamente a través de la pared exterior. Dependiendo de dónde se haga el orificio (hasta ahora parecía que todos preferían el jardín trasero) solo tendría cables de alimentación un poco más largos que pasan por el lateral de la casa por el exterior, bajo tierra.

¿Alguien podría decir algo sobre el punto de entrega calefacción / instalación doméstica? ¿Cómo se llama? ¿Y a qué debo prestar especial atención en la refrigeración pasiva?

Saludos
 

Harakiri

19.10.2023 08:14:22
  • #6


Puedes alimentar el cartucho eléctrico por separado, pero en mi opinión solo tiene sentido si quieres o debes instalar una barrera EVU, y tu proveedor de electricidad insiste en cortar el suministro. Más inteligente es, por supuesto, hacer todo mediante contactos de conmutación (de ahí la recomendación de prever un cable de señal o cable CAT adicional). Puedes tender de todos modos un 5x1,5 mm2 para una tensión de control adicional, puede instalarse fácilmente junto al 5x4 mm2 y así tendrás todas las posibilidades abiertas.



Me refería a A o B, pero directamente a través de la pared exterior. Si B no es significativamente más caro o problemático en cuanto a trabajos de tierra y limitaciones posteriores en cuanto a plantaciones, entonces puedes tomar B. Pero esto debe discutirse previamente con tu empresa de perforación, porque hay algunos detalles que pueden jugar un papel, por ejemplo, radios de curvatura en cambios de dirección y la inclinación generalmente deseada hacia la entrada a la casa para ventilar el cable allí.



No sé a qué se refiere — el agua caliente y la ida/vuelta de la calefacción se conectan directamente a la bomba de calor (por supuesto con las posibilidades de cierre correspondientes y filtros, manómetros, depósito de compensación, etc.), no sabría qué sería diferente en la refrigeración pasiva (pero no la tengo yo mismo, por eso…). Quizás sensores / monitoreo del punto de rocío? Según el concepto, se podría colocar ahí, aunque en mi opinión es más sensato dentro de las habitaciones mismas (o si se quiere ser muy preciso, en la construcción del suelo).
 

Temas similares
12.04.2016Bomba de calor: ¿mejor dentro de la casa o en el jardín?38
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
17.09.2020Columna de conexión de la casa en el jardín vs. conexión directa de la casa en la sala de servicios35
13.09.2020Financiación BAFA para bomba de calor (bomba de calor aire-agua) en construcción con promotor inmobiliario25
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
06.08.2021Bomba de calor aire-agua activa y pasiva: diferencia en la refrigeración18
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
12.04.2022¿Es necesario instalar la bomba de calor, 5,5 m por 999 € justificado?16
10.08.2022Informe hidrogeológico - ¿Energía geotérmica, bomba de calor aire-agua o almacenamiento de hielo?26
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
28.06.2023¿Experiencias con bomba de calor agua-glicol con sonda geotérmica?42
17.03.2023Planificación de iluminación / diseño de jardín12
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18

Oben