Ampliación de la abertura en el solado. ¿Puede esta capa de solado romperse?

  • Erstellt am 03.01.2018 11:30:52

Domski

12.01.2018 13:47:09
  • #1
Una vez más para entender:
- Tienes un hueco en el solado y el aislamiento para la chimenea.
- El hueco fue rellenado con aislamiento más delgado y solado más grueso.
- El hueco era demasiado pequeño, se amplió y la ampliación luego fue rellenada con presuntamente solado de cemento.

¿Es decir, también tienes un solado flotante bajo la chimenea, solo que más grueso que el solado en el resto de la habitación?

Si es así, ahora necesitas tres cosas:
- Comprobación de la desacoplamiento de ambas áreas mediante junta (normalmente con bandas de aislamiento perimetrales).
- Comprobación de la resistencia a la flexión y tracción de toda la placa de solado de la chimenea (¡hasta las áreas perimetrales!).
- Distribución de cargas de la chimenea y peso total.

En mi opinión, dado que la resistencia del solado en esta especie de montaje no puede demostrarse, haría lo siguiente:

- Tener a mano el plano constructivo de la chimenea en el que se indiquen los puntos de carga. Probablemente alrededor del borde y en el centro ninguna carga.
- Impedir la aceptación de la estructura del solado al colocador/contratista general. Presumiblemente, la carga más alta está en las áreas perimetrales y ahí el solado es el más débil...
- Quitar todo y construir el zócalo como describió Klara.

Saludos,
Markus
 

KlaRa

12.01.2018 16:54:57
  • #2
¡Qué tontería (discúlpame)! Una chimenea en una habitación es algo especial, pero nada extraordinario. Se necesita aislamiento térmico bajo los revestimientos, que están en contacto con el suelo o sobre una habitación sin calefacción. Bajo una chimenea, que descansa de manera sólida sobre el forjado, no se necesita una capa de aislamiento. ¿Por qué debería ser así? No entiendo toda esta discusión adicional. Mis indicaciones fueron claras, no podrían ser más claras. Y corresponden a lo que en la construcción se denomina "regla del oficio". No entiendo toda esta discusión adicional. ¿Cómo será esto cuando realmente se complique???? "Así que quien pueda argumentar de manera decidida por qué la variante que he expuesto no debería funcionar así, que ahora alce la voz - o guarde silencio para siempre." (Amén) ------------------------------------ Saludos: KlaRa
 

chand1986

12.01.2018 17:09:28
  • #3
KlaRa

Creo que al OP le preocupa que en su caso no se haya ejecutado exactamente como tú dices que sería ejemplar.

La cuestión es si, AUN ASÍ, funcionará sin problemas.

La cuestión no es cómo debería hacerse realmente, sino si lo que ya se ha hecho está bien.

Si te entiendo bien, lo principal es que el solado bajo la chimenea a) esté directamente sobre la losa de cimentación, para distribuir la fuerza de peso allí, y b) se haya hecho una junta de trabajo con el resto del solado.

Parece que en el caso del OP es algo diferente.
 

KlaRa

12.01.2018 17:24:14
  • #4
@ "chand1986": Si he interpretado mal la situación, actualmente se ha aplicado una capa de mortero de 85 mm de espesor, posiblemente sobre una capa aislante, entonces en ese caso no pasará nada más tarde si la superficie base, sobre la cual se apoyará la chimenea, está separada del resto del mortero (flotante) mediante juntas. Sin embargo, si debajo de esta superficie, que soporta la chimenea, hay una capa aislante dúctil (como aislamiento contra el ruido de impacto), entonces la resistencia propia del mortero podría no ser suficiente para soportar sin daños las tensiones de flexión causadas por la gran carga. Sin embargo, con un aislamiento térmico más rígido muy probablemente no habría efectos negativos. En general, considerándolo todo, sería incomprensible (si mi suposición fuera correcta) que las empresas artesanales parezcan sobrecargadas con este requisito adicional del promotor. ¡De todas formas: gracias por la indicación!
 

chand1986

12.01.2018 17:34:23
  • #5
KlaRa: Bien.

Entonces derivamos de esto el siguiente encargo para el TE:

Determinar si hay juntas y determinar si algo pasa continuamente desde debajo del suelo normal al área de carga. Si es así: ¿Qué exactamente?

Con esta información debería ser posible determinar si el trabajo se ha realizado suficientemente bien o no.

Resumidas, las exigencias mínimas: La junta debe existir siempre. Si el material aislante está continuo en el área de carga, esto sólo causa problemas con ciertos materiales, seguro. ¿Es correcto?
 

KlaRa

12.01.2018 17:36:26
  • #6

¡Sí!
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
21.03.2015Oferta para mampostería exterior / aislamiento térmico20
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
31.07.2016El solado no llega hasta los marcos de las ventanas / puertas de la terraza en la planta baja12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
31.10.2016¿Calentar el solado con el proveedor principal de servicios?!12
29.11.2016Puerta principal solo protección contra robos / mejores materiales - yeso, solera?10
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
14.12.2021Ventilación controlada de espacios habitables (recuperación de calor) + pozo de aire + campana extractora y chimenea "independiente"15
23.11.2021¿Qué tipo de protección contra chispas hay delante de la chimenea??29
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
17.12.2024El enlucido fuera de la zona de la ducha se ha hundido20

Oben