एस्ट्रिच की कट-आउट का विस्तार। क्या यह एस्ट्रिच टूट सकता है?

  • Erstellt am 03/01/2018 11:30:52

Domski

12/01/2018 13:47:09
  • #1
फिर से समझने के लिए:
- आपके पास चिमनी के लिए एस्ट्रिच और इंसुलेशन में एक कटआउट है।
- कटआउट को पतली इंसुलेशन और मोटे एस्ट्रिच से भरा गया था।
- कटआउट बहुत छोटा था, उसे बढ़ाया गया और बढ़ाए गए हिस्से को संभवतः सीमेंट एस्ट्रिच से भरा गया।

यानी आपके पास चिमनी के नीचे भी एक फ्लोटिंग एस्ट्रिच है, बस बाकी कमरे के एस्ट्रिच की तुलना में वह अधिक मजबूत बना है?

क्या ऐसा है, तो आपको अब तीन चीजों की जरूरत है:
- दोनों क्षेत्रों के पृथक्करण का प्रमाण फ्यूग (आमतौर पर रैंड डैम्मस्ट्रिप्स के माध्यम से) से।
- पूरे चिमनी-एस्ट्रिच प्लेट की बेंडिंग टेन्शन स्ट्रेंथ का प्रमाण (किनारों तक!)।
- चिमनी का लोड वितरण और कुल वजन।

मेरी राय में, चूंकि एस्ट्रिच की मजबूती कटा-फटा हिस्सा होने के कारण साबित नहीं हो सकती, मैं निम्नानुसार करूंगा:

- चिमनी की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हाथ में लें, जिससे लोड के बिंदु स्पष्ट हों। संभवतः बाहरी किनारों पर लोड और बीच में बिलकुल कोई लोड नहीं?
- इससे एस्ट्रिच लगाने वाले/जनरल ठेकेदार को एस्ट्रिच के निर्माण की स्वीकृति देने से इनकार करें। संभवतः सबसे ज्यादा लोड किनारों पर है और वहां एस्ट्रिच सबसे कमजोर होता है...
- सब कुछ निकालें और क्लारा द्वारा बताए अनुसार आधार बनाएं।

शुभकामनाएं,
मार्कस
 

KlaRa

12/01/2018 16:54:57
  • #2

ऐसी बेवकूफी (माफ़ कीजिए)!
एक रहने वाले कमरे में चिमनी कुछ खास होती है, लेकिन असामान्य नहीं। थर्मल इन्सुलेशन उन स्ट्रेचों के नीचे आवश्यक होता है जो या तो जमीन को छूते हैं या एक बिना गर्मी वाले कमरे के ऊपर होते हैं।
एक चिमनी के नीचे, जो कच्ची छत पर ठोस रूप से बैठती है, कोई इन्सुलेशन की परत आवश्यक नहीं होती। क्यों भी?
मैं पूरी अतिरिक्त चर्चा को समझ नहीं पाता!
मेरे सुझाव तो स्पष्ट थे, इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते।
और वे उस चीज़ के अनुसार हैं, जिसे निर्माण क्षेत्र में "फील्ड की नियम" कहा जाता है।
मैं इस पूरी अतिरिक्त चर्चा को समझ नहीं पाता।
अगर यह वास्तव में जटिल हो जाता है तो यह कैसे होगा???
"इसलिए जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से बता सकता है कि मेरे द्वारा दी गई यह विधि इस तरह काम क्यों नहीं करेगी, वह अब अपना शब्द उठाए - या सदैव के लिए चुप रहे!"
(आमेन)
------------------------------------
सादर: क्लाРа
 

chand1986

12/01/2018 17:09:28
  • #3
क्लारा

मुझे लगता है कि TE का मतलब यह है कि उनके यहाँ इसे बिल्कुल वैसे नहीं किया गया जैसा कि तुम्हारे अनुसार आदर्श होगा।

प्रश्न यह है कि क्या इसके बावजूद यह बिना किसी समस्या के काम करेगा।

प्रश्न यह नहीं है कि इसे वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए, बल्कि क्या पहले से किया गया ठीक है।

अगर मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ तो सबसे जरूरी बात यह है कि चिमनी के नीचे की स्ट्रिच a) सीधे फर्श की प्लेट पर हो, ताकि वजन की ताकत वहाँ वितरित हो और b) बाकी स्ट्रिच से जुड़ा हुआ एक काम करने वाला जोड़ा बनाया गया हो।

यह सुनने में आता है कि TE के यहाँ यह कुछ अलग है।
 

KlaRa

12/01/2018 17:24:14
  • #4
@ "chand1986": यदि मैंने स्थिति को गलत समझा है, वर्तमान में वहाँ 85 मिमी मोटा एस्ट्रिच डाला गया है, संभवतः डाँमशिखत (Dämmschicht) के ऊपर, तो इस मामले में बाद में कुछ भी नहीं होगा, यदि आधार क्षेत्रफल, जिस पर चिमनी खड़ी होगी, बाकी (तैरते हुए) एस्ट्रिच से फुगेन द्वारा अलग किया गया है। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र के नीचे, जो चिमनी को सहारा देता है, एक लचीली डाँमशिखत (ट्रिट्शाल्डॅमंंग के रूप में) हो, तो शायद एस्ट्रिच मोर्टार की अपनी ताकत उन बड़े भार के कारण होने वाले मोड़ तनावों को बिना नुकसान के सहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि, यदि एक कड़ा तापीय इन्सुलेशन हो, तो संभवत: कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। कुल मिलाकर एक बार विचार करने पर (यदि मेरी संभावना सही हो), यह समझ से बाहर होगा कि कारीगर इस अतिरिक्त मांग के कारण जो कि निर्माणकर्ता की है, असमर्थ दिखते हैं। फिर भी: सूचित करने के लिए धन्यवाद!
 

chand1986

12/01/2018 17:34:23
  • #5
KlaRa: ठीक है।

फिर हम TE को निम्नलिखित कार्य देंगे:

यह निश्चित करना कि क्या फ्यूग (Fugen) मौजूद हैं और यह पता लगाना कि क्या कुछ सामान्य इस्ट्रिच के नीचे से लोड क्षेत्र तक लगातार चलता है। अगर हाँ: तो क्या ठीक-ठीक?

इन जानकारीयों के साथ यह निर्धारित किया जा सकेगा कि काम पर्याप्त रूप से ठीक किया गया है या नहीं।

संक्षेप में न्यूनतम आवश्यकताएँ: फ्यूग हमेशा होना चाहिए। यदि इन्सुलेशन सामग्री लोड क्षेत्र में लगातार पाई जाती है, तो यह केवल कुछ विशिष्ट सामग्रियों के साथ ही सुनिश्चित रूप से कोई समस्या उत्पन्न करेगी। क्या यह सही है?
 

KlaRa

12/01/2018 17:36:26
  • #6
हाँ!
 

समान विषय
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
21.03.2015बाहरी दीवार निर्माण / ताप इन्सुलेशन के लिए प्रस्ताव20
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
13.04.2017गोल्ड सैंड के साथ एस्ट्रिच17
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
31.07.2016फर्श की पट्टी खिड़की/टैरस दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों तक ग्राउंड फ्लोर में नहीं जाती है12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
31.10.2016ग्राउंड सर्विस प्रोवाइडर के साथ फर्श गरम करना?!12
29.11.2016मुख्य दरवाजा केवल चोरी से सुरक्षा / बेहतर सामग्री - प्लास्टर, स्ट्रिच?10
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
14.12.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (ताप पुनःप्राप्ति) + एयर वेल + निष्कासन हुड और "स्वतंत्र" चिमनी15
23.11.2021चिमनी के सामने कौन सी चिंगारी सुरक्षा है??29
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
17.12.2024शावर क्षेत्र के बाहर एस्ट्रिच धसक गया है20

Oben