Consumo de energía exorbitante construcción de casas casa unifamiliar experiencias

  • Erstellt am 16.01.2022 20:55:12

NikSindi

27.09.2022 19:01:34
  • #1

Los dispositivos exteriores definitivamente están funcionando, no veo cuándo se enciende la resistencia eléctrica.


Esa también fue la primera opinión del abogado, aunque dijo que es bastante improbable que un contador no esté certificado.

Parece que el problema está en que algo no anda bien con la calefacción o que ha estado funcionando demasiado tiempo.
 

KingJulien

27.09.2022 19:14:54
  • #2
¿Y estás seguro de que la resistencia eléctrica solo ha apoyado a la bomba de calor en el programa de baño de solado? ¿O es posible que todo el programa solo haya funcionado con la resistencia eléctrica?

Entonces, al menos según el cálculo de , encajaría bastante bien.
 

Reggert

27.09.2022 19:41:44
  • #3
Solo como nota al margen:

Nuestra bomba Vaillant 75/5 ha consumido ahora 2140 kW durante el programa del solado para un bungalow kfw55 de 100 m² y anteriormente han pasado por el cuadro eléctrico de obra increíbles 27 kW en 6 meses
 

driver55

27.09.2022 20:12:14
  • #4

Achnö. Por favor, proporciona cifras razonables y correctas. Gracias,
 

Reggert

27.09.2022 23:09:02
  • #5
Para satisfacer a tu monk:
 

dertill

28.09.2022 07:55:59
  • #6


El consumo de energía primaria es solo un valor virtual, no lo encontrarás en ninguna factura ni en ningún contador.
La energía final es entonces el consumo de electricidad para la calefacción y el agua caliente, sin la electricidad del hogar.
Energía primaria = energía final * factor de energía primaria (electricidad = 1,8)
así que en tu caso 9350 kWh/a * 1,8 = 16.830 kWh
Los 37 kWh /m²a no se refieren a los 370 m², sino a la superficie útil/área de energía útil An. Esta se calcula un poco diferente
An = 1/3 * Ve con Ve = volumen calefaccionado incluyendo paredes exteriores
En tu caso deberían salir 455 m², si no me he equivocado, porque calculando al revés:
16.830 kWh/a dividido por 37 kWh/m²a = 455 m²
Debería estar en la página 1 de tu cálculo de demanda.

La energía útil sería entonces la necesidad de calor que tu bomba de calor debe entregar a la casa, teniendo en cuenta el calor ambiental de la bomba, es decir, aproximadamente 37.000 kWh.

Pero tu asesor energético debería poder explicártelo, él finalmente lo calculó. Y también debería poder explicarte la desviación, por lo que de todos modos deberías registrarlo primero. Para ti mismo y como base de argumentos para el instalador y el asesor.
 

Temas similares
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
14.06.2023Bomba de calor y electricidad doméstica todo a través de un solo medidor25
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72
07.01.2025¿Es sensato un medidor de bomba de calor? Según la factura, sí, pero ¿es correcto?13