过高的电力消耗 建造单户住宅 经验

  • Erstellt am 2022-01-16 20:55:12

NikSindi

2022-09-27 19:01:34
  • #1

外部设备肯定是运行的,什么时候电加热棒启动我看不到。


这也是律师的第一意见,但他也认为计量表未经校准的可能性不大。

感觉问题可能出在暖气系统不正常,或者运行时间过长。
 

KingJulien

2022-09-27 19:14:54
  • #2
你确定加热棒在地板找平程序中只是辅助热泵运行吗?还是整个程序仅仅通过加热棒运行?

那么,至少根据 的计算,结果相当吻合。
 

Reggert

2022-09-27 19:41:44
  • #3
仅作为附注:

我们的泵 Vaillant 75/5 在为100平方米的kfw55平房进行地板砂浆程序时消耗了2140千瓦,而在此之前6个月内通过建筑电箱的用电量惊人地达到了27千瓦。
 

driver55

2022-09-27 20:12:14
  • #4

不行。请提供合理且准确的数字。谢谢,
 

Reggert

2022-09-27 23:09:02
  • #5
为了满足你的 monk:

Kwh
 

dertill

2022-09-28 07:55:59
  • #6


一次能源需求只是一个虚拟值,你在任何账单和任何计量表上都找不到。
最终能源是用于供暖和热水的电力消耗,不包括住宅用电。
一次能源 = 最终能源 * 一次能源系数(电力 = 1.8)
所以你的情况是 9,350 kWh/年 * 1.8 = 16,830 kWh
这37 kWh/m²a不是针对370平方米,而是针对能源参考面积/使用面积An。这个面积的计算方法稍有不同。
An = 1/3 * Ve,其中Ve = 包括外墙的加热体积
如果我没算错的话,你那应该是455平方米,因为倒推计算:
16,830 kWh/年 除以 37 kWh/m²a = 455 m²
这应该在你的需求计算的第一页上能看到。

使用能量指的是你的热泵必须向房屋提供的热量需求,在考虑热泵环境热量后,也就是大约37,000 kWh。

但是你的能源顾问应该能给你解释清楚,毕竟是他计算的。对于差异,他也应该能给你解释,所以无论如何先记录下来。为你自己,也作为和暖通和顾问讨论的依据。
 