Pruebas comparativas de varias ventilaciones residenciales controladas centralmente + preguntas adicionales

  • Erstellt am 01.11.2017 17:46:10

4Motion

18.11.2017 14:05:28
  • #1
¡Muchas gracias por las respuestas! : )

La estadística de arriba, lamentablemente, no muestra lo que quería saber. Solo compara diferentes tipos de viviendas con ventilación central controlada.

El promotor nos garantiza que su casa no puede tener moho y mi pareja es de todos modos una ventiladora manual aplicada. Probablemente construiremos sin ventilación central controlada.
Sin embargo, quiero una solución descentralizada en el baño y en la gran combinación de sala-comedor-cocina. ¿Por qué? En el baño, un sistema automático (1 perforación de núcleo para la entrada y salida de aire) que mide la humedad del ambiente. Y la otra combinación de espacios está en el sur y allí quiero, en verano, durante la noche, dejar entrar aire fresco sin tener las ventanas entreabiertas (Allí dos ventiladores que funcionan alternadamente de GetAir).
¿Qué opinan al respecto?
 

Nordlys

18.11.2017 14:33:40
  • #2
Como no soy técnico de construcción, solo puedo transmitir el asesoramiento de nuestro BU. La estructura de la pared es de Ytong, monolítica, es decir, enlucida y pintada, sin placas de aislamiento térmico. Reglamento estándar de ahorro energético. Sin niveles especiales de kfw. Sus palabras. Quien realmente ventile bien no necesita nada. Pero, ¿quién lo hace realmente? También se va alguna vez de vacaciones, y además seguimos construyendo con agua, y en obra nueva eso primero tiene que salir. Y construimos hermético, eso queremos y debemos por el ahorro de CO2 y reducción de costos energéticos.
Por lo tanto, siempre instalaría algún tipo de ventilación forzada.
Nos ofreció una ventilación controlada de Zehnder. Creo que con un recargo de 7,5. O de Helios un sistema descentralizado, que era mucho más barato, solo con un recargo de unos 1000,-. Ahora debes saber que nuestra casa es pequeña, solo 108 m² de superficie habitable, todo en planta baja. La solución Helios nos pareció suficiente para dos personas y un gato. Consiste en un motor de extracción en la pared del baño, siempre encendido, apagable mediante un interruptor de luz, si se desea. Tiene un sensor de humedad, así que cuando el baño está húmedo después de ducharse, incrementa la velocidad. En cada habitación ahora la ventana o las ventanas tienen una ranura con un módulo de regulación de aire, una especie de suministro forzado de aire. El motor extrae aire, y a través de las ventanas entra aire fresco susurrando. El resultado, la comparación con la casa de nuestros hijos, con la misma estructura de pared, sin ventilación, es impresionante. Allí el aire se vuelve rápidamente viciado, demasiado caliente, aire raro. Aquí no se siente corriente, pero aún así tienes la sensación de que hay aire bueno.
Recomendaría una instalación así con poco dinero a cualquiera. Me siento bien asesorado por el BU. Karsten
 

merlin83

18.11.2017 15:00:07
  • #3
Puedo confirmar lo de los conductos de aire. En nuestro caso, directamente sobre la válvula de los conductos de aire se colocó una pequeña funda de filtro (es decir, en el interior). Estas se limpian regularmente con la aspiradora. Quizás sea porque es una construcción nueva... pero los filtros siempre tienen bastante suciedad.

Por ventilación:

    [*]Menos dolores de cabeza porque no entra aire viciado de forma lenta
    [*]No hay miedo a los mohos (no solo las paredes pueden tener moho, sino también los objetos en la habitación)
    [*]El dormitorio también huele bien después de levantarse.
    [*]Indirectamente: no hay módulos solares feos en el techo
    [*]No hay una caída incómoda de la temperatura al ventilar.

Contras:

    [*]El aire es algo más seco en invierno.
    [*]Consumo de electricidad (--> como he aprendido gracias a los miembros del foro, actualmente es demasiado alto en nuestro caso.)
 

sven.conzi

18.11.2017 15:21:51
  • #4
El aire seco debería poder regularse/evitarse mediante la complementación de la ventilación controlada del aire interior con un intercambiador de entalpía.
 

NeuDLi

18.11.2017 15:26:09
  • #5


Ajá... él garantiza que su casa no PUEDE tener moho. ¿Cómo se supone que eso funcione? Lo que probablemente QUIERE DECIR es que solo está en garantía mientras probablemente no ocurra un daño por moho.

¿Y tu esposa también se levanta cada pocas horas por la noche para hacer corriente? Difícilmente... Por la noche se duerme mejor, y eso solo es posible si el nivel de CO2 no sube sin control. Lo cual solo es posible con ventilación suficiente.

Así que por favor, seamos honestos. Con la hermeticidad actual de las casas (bueno, siempre y cuando no se destruya la hermeticidad con ventanas entreabiertas) todo excepto una ventilación mecánica es un engaño, ya sea respecto al moho o a "solo" aire viciado. La ventilación descentralizada es posible, pero con un diseño correcto para las cantidades necesarias (en obra nueva) en una casa unifamiliar normal (150 m²) probablemente solo es marginalmente más barata.

En cualquier caso, SIEMPRE con ventilación, si es que de alguna manera es posible.
 

Mycraft

18.11.2017 16:42:59
  • #6


Mala idea... mejor sin complicaciones en el baño y la cocina o algo así... solo puedo unirme a lo que dijeron los anteriores.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
27.02.2013¿Ventilación residencial controlada o aire regulado - experiencias?14
11.06.2013¿Radiador en la nueva construcción?13
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
12.06.2015¿Pero instalar una ventilación residencial controlada?54
08.10.2016Nueva construcción Poroton T7 MW 36,5 sin ventilación residencial controlada45
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
28.05.2018Ventanas y tamaño de ventana: ¿qué elegir? ¿Ventanas de dos hojas?46
06.09.2019¿Ya no está permitido abrir las ventanas con un sistema de ventilación?15
29.01.2020Menos ventanas abribles con ventilación residencial controlada30
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
05.11.2020Posibilidad de abrir ventanas con ventilación residencial controlada - ideas para la planificación60
19.01.2022Construcción nueva con calefacción por suelo radiante, ventilación en el hogar y aire acondicionado21
07.02.2022Opciones de seguridad para ventanas y puertas principales en nueva construcción37
12.02.2022Contrato de mantenimiento de ventilación residencial, filtros más baratos29
31.05.2022¿Los radiadores siempre deben colocarse debajo de las ventanas en las construcciones nuevas?41
03.11.2024¿Cuáles son las experiencias con campanas extractoras de recirculación de aire en nuevas construcciones que cumplen con KFW40?21

Oben