Evolith
19.07.2016 08:34:01
- #1
Hola,
ahora tenemos que resolver el siguiente "conflicto".
Estamos construyendo un bungalow de 14x14,5 m. El estudio de suelo indica las siguientes capas:
Capa1: suelo superficial 20 cm
Capa2: arena, muy limosa, de blanda a dura, gris marrón
Capa3: arena, muy limosa, con humus, de blanda a dura, marrón oscuro, negro marrón
Capa4: arena, poco limosa, en parte limosa, de densidad media, ...
Recomendación: extraer entre 1 y 1,1 m y rellenar compactado con grava o similar.
Ahora un contratista de obra civil, que tiene nuestros planos, nos ha señalado que evidentemente no conocía nuestras indicaciones de relleno. Porque tenemos que rellenar en promedio 1 m.
Él comentó que sería suficiente con retirar el suelo superficial (quizás algunos cm adicionales de la Capa 2) para lograr una capa de grava de 1,4 m bajo la losa. Si es necesario, se podría hacer la losa un poco más gruesa y ajustar el armado. Esto nos ahorraría dinero.
Nuestro ingeniero estructural opina, sin embargo, que debe retirarse todo, como recomienda el estudio de suelo.
Ahora estamos inseguros. Ambos son profesionales.
Vamos a consultar con otros contratistas y ver qué nos dicen.
Solo que está en juego mucho dinero también. ¿Alguien tiene experiencia con un caso así?
ahora tenemos que resolver el siguiente "conflicto".
Estamos construyendo un bungalow de 14x14,5 m. El estudio de suelo indica las siguientes capas:
Capa1: suelo superficial 20 cm
Capa2: arena, muy limosa, de blanda a dura, gris marrón
Capa3: arena, muy limosa, con humus, de blanda a dura, marrón oscuro, negro marrón
Capa4: arena, poco limosa, en parte limosa, de densidad media, ...
Recomendación: extraer entre 1 y 1,1 m y rellenar compactado con grava o similar.
Ahora un contratista de obra civil, que tiene nuestros planos, nos ha señalado que evidentemente no conocía nuestras indicaciones de relleno. Porque tenemos que rellenar en promedio 1 m.
Él comentó que sería suficiente con retirar el suelo superficial (quizás algunos cm adicionales de la Capa 2) para lograr una capa de grava de 1,4 m bajo la losa. Si es necesario, se podría hacer la losa un poco más gruesa y ajustar el armado. Esto nos ahorraría dinero.
Nuestro ingeniero estructural opina, sin embargo, que debe retirarse todo, como recomienda el estudio de suelo.
Ahora estamos inseguros. Ambos son profesionales.
Vamos a consultar con otros contratistas y ver qué nos dicen.
Solo que está en juego mucho dinero también. ¿Alguien tiene experiencia con un caso así?