Cálculo del consumo de electricidad a partir de la demanda de calefacción

  • Erstellt am 08.02.2018 20:02:03

tecker2010

08.02.2018 20:02:03
  • #1
Hola,

quizás alguien pueda ayudarme.
Si conozco la demanda de calor de mi casa, ¿cómo puedo calcular a grosso modo el consumo eléctrico anual esperado a partir de esto?

Mi demanda de calor es simplificada en 10 kW (incluyendo agua caliente). ¿Qué valores necesito entonces para calcular el consumo eléctrico? Además, debo decir que quiero generar el calor con una bomba de calor aire-agua (monovalente).

Siempre me encuentro con las horas de carga completa (generalmente indicadas de forma aproximada con 2.000 h) y el coeficiente de rendimiento anual (Jahresarbeitszahl) de una bomba de calor. ¿Con esto basta?

10 kW * 2.000 h = 20.000 kWh (cantidad de calor).
20.000 kWh / 2,8 (coeficiente de rendimiento anual) = 7.143 kWh de electricidad consumida. ¿Es así? Sé que un cálculo detallado es mucho más complejo (pérdidas por transmisión, etc.). Un cálculo aproximado sería suficiente. Pero creo que estoy pasando algo por alto y también encuentro que las 2.000 horas de carga completa son demasiado generales.

Espero sus comentarios.
 

Lumpi_LE

08.02.2018 20:25:14
  • #2
La carga térmica en una casa actual es más bien de 5 kW, las horas de calefacción 1800 y el coeficiente de rendimiento anual de una bomba de calor más bien de 4-5, ergo 5*1800/4,5=2000 kWh *25 céntimos/kWh = 500€ de costes de calefacción
 

tecker2010

08.02.2018 20:33:43
  • #3
Ok, la factura estaba correcta de todas formas. ¿Los 1800 son fijos? ¿No varían según el lugar / altitud o se puede usar el valor aproximado para toda Alemania?
 

Lumpi_LE

08.02.2018 20:35:13
  • #4
Claro que es un poco general, ya que depende de muchos factores, pero en términos generales está bastante cerca.
 

Fuchur

08.02.2018 20:43:12
  • #5
Aunque la cifra asumida de la producción anual en la práctica me parece bastante alta. Yo contaría más bien con 3-3,5.
 

Joedreck

08.02.2018 21:33:21
  • #6
Entonces, si en una construcción nueva se planea una bomba de calor aire-agua y esta no alcanza un coeficiente de rendimiento estacional de 4, o se tiene un equipo malo, la configuración es un desastre, o todo el sistema fue mal planificado.
4 es realista
 

Temas similares
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
23.09.2017Financiación para innovación de Bafa para bomba de calor posiblemente demasiado tarde - ¿qué ahora?15
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
31.05.2018Bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación vs bomba de calor geotérmica con sistema de ventilación15
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65

Oben