Bien, si ustedes lo dicen. Yo mismo no tengo (aún) ninguno en uso y solo he leído estudios prácticos al respecto. Estos estaban claramente por debajo de lo que indica la hoja de datos.
Ok. Los datos también eran solo un ejemplo. Principalmente me interesaba el procedimiento de cálculo. Por lo tanto, se toman las 1.800 horas independientemente del tipo de bomba de calor con la que se genere el calor. Si las 1.800 h son una estimación aproximada, ¿qué datos se necesitarían si se quisiera ser más exacto?
Tenemos un coeficiente de rendimiento anual de 3,76, la bomba de calor es una Waterstage WSYP100DG6 / WPYA080LG que tiene una potencia calefactora de 8KW, entonces en nuestro caso sería 8*1800/3,76 ¿correcto?
¿O se toma la potencia térmica nominal de 7KW para el cálculo?