KingJulien
29.10.2020 20:12:01
- #1
Vale, no conozco que se hormigone las paredes junto con el techo, pero si por el aumento de presión del hormigón abajo no se abre nada, entonces todo está bien.
No sé cómo lo hicieron, ya no recuerdo bien la construcción. También puede ser que primero llenaran las paredes, lo que tendría sentido.
Cuando estuve en la obra todavía estaban esperando la bomba de hormigón. Si esta no se hubiera retrasado, probablemente no habría llegado a tiempo al sótano y no habría visto la grieta sin reparar.
Caso de carga "agua de infiltración temporalmente acumulada"
Literalmente: ... En la zona en contacto con el terreno, las juntas reciben un sellado contra "humedad del suelo y agua libremente drenante" según la clase de exigencia 2 de la Directriz WU 2017...
Quizás aún se podría pensar en sellar las juntas explícitamente desde el exterior.
¿Desde afuera? Lamentablemente ya es demasiado tarde para eso. Creo que el aislamiento ya fue colocado incluso en la fábrica.
¿Tienes algún extracto del contrato sobre lo que exactamente se debe entregar?
Resumiendo:
- Losa de cimentación de 20 cm, doblemente armada, máximo 14 kg/m² de acero, más según cálculo estructural con recargo - En nuestro caso había 144 kg de acero adicional en la losa.
- Muro exterior de 24 cm, armado según cálculo estructural.
- Forjado de 19 cm, máximo 14 kg/m² de acero, acabado inferior liso con encofrado de acero.
- Sellado como se explicó más arriba.
Busca un acompañamiento competente para la construcción; es una inversión que vale la pena.
¿Creen que todavía vale la pena contratar a un perito para la inspección del sótano? Ya no se ve mucho en el sitio, ¿no? Casi sería más interesante la documentación fotográfica.
¿Y los ~ 500 € mejor invertidos en una inspección planificada con antelación en una fase posterior del avance de obra?
Supongo que con el hormigonado y el aislamiento ya no se podrán ver las cosas más importantes.
Por cierto, las alturas y medidas en general son muy precisas, medidas por el jefe de obra del contratista general. El encofrado de la losa de cimentación lo medí yo mismo antes de hormigonar, estaba exacto.
Esto lo comento porque hace poco se habló aquí del escenario de horror "losa de cimentación en tamaño incorrecto".
Adjunto algunas impresiones, desafortunadamente un poco desordenadas al subir.
1-2 antes de hormigonar
3-4 grieta en el techo reparada
5 junta del muro reparada
6 transición techo - muro
7-8 grieta en el techo
9 junta del muro
10 exterior después de hormigonar
PD: Si subo más fotos el tema pronto tendrá que pasar al hilo de imágenes de casas.