¿Son siempre necesarias las válvulas antirretorno en zonas de inundación?

  • Erstellt am 22.01.2018 22:41:26

Uwe82

24.01.2018 17:27:57
  • #1

Según me han dicho, no es necesario. Si la válvula antirretorno está cerrada, no se debería verter aguas residuales en la parte inferior. Mientras aún haya un inodoro por encima del nivel de retención, no se exige un sistema de elevación, basta con una válvula antirretorno eléctrica.

//EDIT: No hay ninguna válvula antirretorno instalada, así que funciona así. Sin embargo, se necesitan tuberías que primero suban y luego bajen.

Alternativamente con válvula antirretorno: Se deben tener tuberías separadas de aguas residuales, una para debajo del nivel de retención y otra para por encima del nivel de retención, que desembocan en la red de saneamiento. Esto garantiza que por encima siempre se evacúe y por debajo se drene.
 

toxicmolotof

24.01.2018 19:49:30
  • #2
Exactamente eso que dice Uwe es lo que quiero decir.

La empresa Kessel ha hecho un gráfico bonito al respecto.

Veo exactamente ese problema en el gráfico, porque la tubería sigue hacia arriba justo en la conexión de la lavadora.
 

wrobel

25.01.2018 16:20:12
  • #3


Buenos días

Me cito a mí mismo una vez más.
Eso es lo que realmente importa.

Toxi no tiene del todo la razón en ese sentido, ya que sería claramente mejor conectar la tubería de la planta baja y la planta alta por separado e independientemente del sótano al pozo de inspección.
En caso de una obstrucción / contraflujo entre la casa y el pozo, ambas tuberías pueden operar de forma independiente.

Si miran bien el primer esquema, se puede ver que el agua del sótano se bombea por encima del nivel de contraflujo. (la curva de tubería visible en la planta baja)
Si ahora imaginan llenar el pozo con agua, se puede ver que el agua primero sale por arriba del pozo antes de volver al sótano a través de la curva.

Solo de esta manera, y no de otra, la instalación es correcta.

Olli
 

toxicmolotof

25.01.2018 20:32:45
  • #4
Cierto, en la imagen de arriba está instalada una pequeña estación de bombeo. Así que ahí estaría bien sin válvula antirretorno.
 

Uwe82

26.01.2018 19:56:46
  • #5

Entonces, en esta zona de construcción, no sería conforme a la norma en ningún caso. Porque en el sótano todos tienen una válvula antirretorno eléctrica, pero nadie tiene una estación de bombeo.

Lo que se me ocurre ahora, y que por supuesto también debemos tener en cuenta: Wrobel tiene razón en este caso si la base del canal está por encima de los desagües, es decir, si no puede desalojarse por gravedad. Entonces se necesita una estación de bombeo. Pero mientras eso esté garantizado, y se cumplan las demás condiciones (inodoros, etc.), basta con una válvula antirretorno.
 

McEgg

26.01.2018 22:39:56
  • #6
Ok, para mí eso significa que, como estaba previsto, no necesito válvulas antirretorno porque no tengo ninguna salida debajo del nivel de reflujo. Muy bien.... Gracias a ustedes.
 

Temas similares
28.01.2010¿Casa con sótano o sin sótano? - Experiencias20
05.06.2010¿Sótano de ladrillos huecos altos o de hormigón?11
18.08.2013Casa grande con sótano. ¿Nuestro presupuesto es suficiente?11
08.12.2015Costos de construcción de casa KFW70 con sótano llave en mano15
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
30.09.2015Plano de casa unifamiliar con sótano19
21.02.2016¿Es posible el desagüe de aguas residuales en el sótano?18
21.05.2016Placa antirretorno para sistema de elevación20
13.05.2019Plano de casa unifamiliar, 140 m² con sótano40
15.02.2017Altura de la casa - nivel de contraflujo - alternativas11
05.11.2018¿Necesitamos una estación de bombeo como dice el arquitecto?13
02.04.2019Parcela de construcción: ¿Relleno masivo o mejor sótano con excavación?28
02.04.2020Posible parcela para construcción - pozo en la propiedad28
14.07.2020Válvula de retención con bomba o sin ella12
07.07.2020Parcela 1,5 m por debajo del nivel de la calle – ¿sistema de elevación?12
18.05.2021¿Sótano húmedo desde el interior o desde el exterior?15
19.01.2022Consejos para la sauna en el sótano y consejos para el gimnasio en el sótano16
14.10.2022¿Sistema de elevación defectuoso, quién paga?21
03.03.2024¿Sótano o losa de cimentación: cuál es más adecuado para la situación del terreno?55
28.05.2024Agua en el pozo del sistema de elevación19

Oben