Altura de la casa - nivel de contraflujo - alternativas

  • Erstellt am 08.02.2017 22:55:15

wrobel

11.02.2017 12:02:08
  • #1
Moin Moin

No se necesita ni una válvula antirretorno ni la profundidad de la tubería de aguas residuales municipal es decisiva en este caso.

Todos los desagües que se encuentren por debajo del nivel de contraflujo, que es la tapa de registro de la arqueta de inspección, deben drenarse a través de una estación de bombeo.
¡Todas las demás afirmaciones son incorrectas!

El baño en el piso superior, por ejemplo, no estaría conectado a la estación de bombeo y por lo tanto también sería completamente utilizable incluso cuando esta esté llena.

Olli
 

Bieber0815

12.02.2017 00:15:44
  • #2
¿No hay válvula antirretorno? ¿Qué ocurre durante una lluvia intensa?
 

wrobel

14.02.2017 11:47:20
  • #3
Moin Moin

Si la tubería de retorno está por debajo de la conexión de aguas residuales más baja, no pasa nada. #

Olli
 

Bieber0815

14.02.2017 17:22:35
  • #4
Había interpretado la pregunta inicial como que esta condición no se cumplía.
 

Bieber0815

15.02.2017 08:51:23
  • #5
¡Ya tengo un lío en la cabeza!
1. La conexión (más profunda) de aguas residuales de la casa está por debajo del nivel de reflujo.
2. Se necesita una estación de elevación.
3. ¿También se necesita una válvula de retención contra reflujo?
 

wrobel

15.02.2017 09:00:09
  • #6
Moin Bieber

sí, sí y no
 

Temas similares
21.05.2016Placa antirretorno para sistema de elevación20
28.01.2018¿Son siempre necesarias las válvulas antirretorno en zonas de inundación?20
05.11.2018¿Necesitamos una estación de bombeo como dice el arquitecto?13
14.07.2020Válvula de retención con bomba o sin ella12
07.07.2020Parcela 1,5 m por debajo del nivel de la calle – ¿sistema de elevación?12
06.04.2021¿Cuánto cuesta una conexión de aguas residuales (bungaló de vacaciones)?14
14.10.2022¿Sistema de elevación defectuoso, quién paga?21
28.05.2024Agua en el pozo del sistema de elevación19

Oben