ᐅ wohnraumlüftung in Themen
Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
[Seite 20]
Ich habe bei dem ganzen Thread nicht mehr den Überblick ob ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant habt. Wenn ja würde ich die Solarthermie weglassen. Ist dann eigentlich nicht mehr nötig wenn richtig ausgeführt. Kann man etwas wie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe so einfach nachrüsten? Wie ...
[Seite 20]
Ich habe bei dem ganzen Thread nicht mehr den Überblick ob ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant habt. Wenn ja würde ich die Solarthermie weglassen. Ist dann eigentlich nicht mehr nötig wenn richtig ausgeführt. Kann man etwas wie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe so einfach nachrüsten? Wie ...
Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen?
[Seite 4]
... ja schon mal gut zu hören, wer da nicht so zufriedenstellend arbeitet. Und bezüglich der Lüftungsverluste, damit meinst du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder? Aber wird die in der Regel nicht relativ zuverlässig vom Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anbieter selbst (z.B. dem ziemlich ...
[Seite 5]
... die Berechnung kann man als Grundlage nutzen, muss halt hier und da die Werte hinterfragen. Die Lüftungsverluste hast du ja auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann eben deutlich höher. Meines Wissens kann man die realen Lüftungsverluste ja sowieso nur dann einigermaßen genau berechnen, wenn ...
[Seite 4]
... ja schon mal gut zu hören, wer da nicht so zufriedenstellend arbeitet. Und bezüglich der Lüftungsverluste, damit meinst du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder? Aber wird die in der Regel nicht relativ zuverlässig vom Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anbieter selbst (z.B. dem ziemlich ...
[Seite 5]
... die Berechnung kann man als Grundlage nutzen, muss halt hier und da die Werte hinterfragen. Die Lüftungsverluste hast du ja auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann eben deutlich höher. Meines Wissens kann man die realen Lüftungsverluste ja sowieso nur dann einigermaßen genau berechnen, wenn ...
Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
[Seite 151]
... 20/20 nach vermutlich 60/20 geboten, damit das Mehr an Gedöns da durchpaßt. Alt: nur Wasser/Abwasser / neu: Wasser/Abwasser plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung - also gleiche Stelle (weil okay) aber mehr Größe (weil sonst zu klein). Is schon spät, gell
[Seite 128]
... Dichtung, Bodenabsenker und entsprechender Zarge mit Türblatt. Was man dabei nicht vergessen darf ist dass wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat (klassisch ausgelegt), man diesen Bereich nicht mehr überströmen kann. D.h. separate Zu- und Abluft. Eines unserer WCs wird so ...
[Seite 209]
... ein paar mehr qm haben manch einer schreibt ja, dass KFW „nur“ ne kluge Rechnerei ist.. bei manch kfw Standard ist ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht soweit ich weiß. Sorry, wenn ich nachfrage, falls es hier schon diskutiert wurde, aber für welche Heizart (System) habt ihr euch ...
[Seite 151]
... 20/20 nach vermutlich 60/20 geboten, damit das Mehr an Gedöns da durchpaßt. Alt: nur Wasser/Abwasser / neu: Wasser/Abwasser plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung - also gleiche Stelle (weil okay) aber mehr Größe (weil sonst zu klein). Is schon spät, gell
[Seite 128]
... Dichtung, Bodenabsenker und entsprechender Zarge mit Türblatt. Was man dabei nicht vergessen darf ist dass wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat (klassisch ausgelegt), man diesen Bereich nicht mehr überströmen kann. D.h. separate Zu- und Abluft. Eines unserer WCs wird so ...
[Seite 209]
... ein paar mehr qm haben manch einer schreibt ja, dass KFW „nur“ ne kluge Rechnerei ist.. bei manch kfw Standard ist ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht soweit ich weiß. Sorry, wenn ich nachfrage, falls es hier schon diskutiert wurde, aber für welche Heizart (System) habt ihr euch ...
Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Hallo zusammen, am Donnerstag wurde unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vaillant recoVair 260 E mit WRG) in Betrieb genommen. Wir haben ein Innenthermometer und seit der Inbetriebnahme ist die Temperatur etwa 1 (vielleicht auch etwas mehr) Grad kälter als vorher. Es ist in allen Räumen (auch in ...
[Seite 2]
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Versucht mal alle Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossen Räume auf gleicher Temperatur zu halten. Wollt ihr das nicht wäre eine dezentrale Lüftung besser gewesen
Hallo zusammen, am Donnerstag wurde unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vaillant recoVair 260 E mit WRG) in Betrieb genommen. Wir haben ein Innenthermometer und seit der Inbetriebnahme ist die Temperatur etwa 1 (vielleicht auch etwas mehr) Grad kälter als vorher. Es ist in allen Räumen (auch in ...
[Seite 2]
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Versucht mal alle Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossen Räume auf gleicher Temperatur zu halten. Wollt ihr das nicht wäre eine dezentrale Lüftung besser gewesen
offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55
[Seite 3]
... Normen/Zertifikate bei den Kohlefiltern? : du bist einer der wenigen hier, die sich für Abluft entschieden haben. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Einsatz? Hast du separate Zuluft geplant oder wie plant ihr dies zu realisieren? Wie sieht es aus mit thermischen Verlusten des ...
[Seite 4]
... sehr starker Fortluftstrom entsteht, stimmt das Gleichgewicht nicht mehr. Gegenregeln geht nur in Maßen mit normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen, wo bei 300 - 400m³/h das Limit erreicht ist. Also daher bei uns: auch Umluft via muldenlüfter (hauptsächlich um Wasser/Fett im ...
... beim Thema Küchenabluf/Umluft scheiden sich die Geister. Stichwörter wie Kältebrücke, Ersatzluft(Zuluft),Mauerkasten,Unterdruck, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Bypass machen das Thema nicht wengiger Komplex. Ich hätte gerne Erfahrungen aus erster Hand von Bauherren hier. - wer hat trotz ...
[Seite 3]
... Normen/Zertifikate bei den Kohlefiltern? : du bist einer der wenigen hier, die sich für Abluft entschieden haben. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Einsatz? Hast du separate Zuluft geplant oder wie plant ihr dies zu realisieren? Wie sieht es aus mit thermischen Verlusten des ...
[Seite 4]
... sehr starker Fortluftstrom entsteht, stimmt das Gleichgewicht nicht mehr. Gegenregeln geht nur in Maßen mit normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen, wo bei 300 - 400m³/h das Limit erreicht ist. Also daher bei uns: auch Umluft via muldenlüfter (hauptsächlich um Wasser/Fett im ...
... beim Thema Küchenabluf/Umluft scheiden sich die Geister. Stichwörter wie Kältebrücke, Ersatzluft(Zuluft),Mauerkasten,Unterdruck, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Bypass machen das Thema nicht wengiger Komplex. Ich hätte gerne Erfahrungen aus erster Hand von Bauherren hier. - wer hat trotz ...
KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich
[Seite 10]
Aktuell gibt es m.W. keinerlei Verpflichtung, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen, weder von der aktuellen Energieeinsparverordnung, noch als Voraussetzung für irgendwelche Förderungen (BAFA, KfW etc.). Man kann die KfW 55 und 40 Effizienzstandards auch theoretisch ohne Kontrollierte ...
[Seite 11]
Sorry dass ich den ausgrabe. Eine Kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage Kontrollierte-Wohnraumlüftung sorgt häufig für trockene Luft in Neubauten weil sie zu hoch eingestellt ist. Der Bauunternehmer ist froh dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Standardwerten läuft, damit auf gar keinen Fall ...
[Seite 9]
... vielleicht könnt ihr mir bezüglich der unterschiedlichen KFW 55, 40 und 40 Plus Voraussetzungen weiterhelfen. Sind bei KFW 55 und 40 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht oder läßt sich das auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung realisieren? oder reichen die Verwendung von erneuerbaren Energien ...
[Seite 10]
Aktuell gibt es m.W. keinerlei Verpflichtung, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen, weder von der aktuellen Energieeinsparverordnung, noch als Voraussetzung für irgendwelche Förderungen (BAFA, KfW etc.). Man kann die KfW 55 und 40 Effizienzstandards auch theoretisch ohne Kontrollierte ...
[Seite 11]
Sorry dass ich den ausgrabe. Eine Kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage Kontrollierte-Wohnraumlüftung sorgt häufig für trockene Luft in Neubauten weil sie zu hoch eingestellt ist. Der Bauunternehmer ist froh dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Standardwerten läuft, damit auf gar keinen Fall ...
[Seite 9]
... vielleicht könnt ihr mir bezüglich der unterschiedlichen KFW 55, 40 und 40 Plus Voraussetzungen weiterhelfen. Sind bei KFW 55 und 40 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht oder läßt sich das auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung realisieren? oder reichen die Verwendung von erneuerbaren Energien ...
Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Hallo, Würdet ihr bei einem Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung teilweise auf öffenbare Fenster verzichten? Mehr Festelemente oder nur schwenkbar anstatt kippbar? Manuelles lüften ist ja dann nichmehr ...
[Seite 3]
... sollte -> nicht fest verglasen. Ansonsten kann man da schon mal drüber nachdenken. Aber der Gedankengang: ich hab eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ich brauch keine Fenster zum Öffnen, der ist halt falsch
[Seite 5]
wir haben Fenster zum Öffnen an den Stellen, wo sie zum Querlüften gebraucht werden, der Rest Festverglasung, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Bungalow. Aus optischen Gründen ziehe ich Festverglasung vor. Deshalb haben wir leider auch in einem der bodentiefen festverglasten Eckfenster ein ...
[Seite 4]
Habe ich missverständlich geschrieben? Man wird auch trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung manuell lüften wollen, Gründe gibt es viele: Essensgestank nach Kochen Überhitzung durch Sonne im Winter Gerüche Kleber Möbel wenn Neu Party im Haus Müll vergessen rauszubringen All das schafft eine ...
Hallo, Würdet ihr bei einem Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung teilweise auf öffenbare Fenster verzichten? Mehr Festelemente oder nur schwenkbar anstatt kippbar? Manuelles lüften ist ja dann nichmehr ...
[Seite 3]
... sollte -> nicht fest verglasen. Ansonsten kann man da schon mal drüber nachdenken. Aber der Gedankengang: ich hab eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ich brauch keine Fenster zum Öffnen, der ist halt falsch
[Seite 5]
wir haben Fenster zum Öffnen an den Stellen, wo sie zum Querlüften gebraucht werden, der Rest Festverglasung, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Bungalow. Aus optischen Gründen ziehe ich Festverglasung vor. Deshalb haben wir leider auch in einem der bodentiefen festverglasten Eckfenster ein ...
[Seite 4]
Habe ich missverständlich geschrieben? Man wird auch trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung manuell lüften wollen, Gründe gibt es viele: Essensgestank nach Kochen Überhitzung durch Sonne im Winter Gerüche Kleber Möbel wenn Neu Party im Haus Müll vergessen rauszubringen All das schafft eine ...
Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
[Seite 2]
Sinnvoller wäre es die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über KNX ansteuern zu können. Denkbar wäre hier die Leistung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (Badezimmer ) regeln zu können / in Abhängigkeit ob sich jemand im Bad ...
[Seite 3]
... mit einer freien Taste oder über Präsenz/Durchflussmessung/Zeitschaltuhr/sonst was. In die eigentliche Regelung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich mich auch nicht einmischen, nur je nach Messwerten in Bad (Feuchte) oder Wohnräumen (CO, Luftqualität) die Lüftungsstufen noch mal ...
[Seite 2]
Sinnvoller wäre es die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über KNX ansteuern zu können. Denkbar wäre hier die Leistung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (Badezimmer ) regeln zu können / in Abhängigkeit ob sich jemand im Bad ...
[Seite 3]
... mit einer freien Taste oder über Präsenz/Durchflussmessung/Zeitschaltuhr/sonst was. In die eigentliche Regelung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich mich auch nicht einmischen, nur je nach Messwerten in Bad (Feuchte) oder Wohnräumen (CO, Luftqualität) die Lüftungsstufen noch mal ...
Technikraum neben Schlafzimmer
... Wechselrichter für Photovoltaik Wärmepumpe (Entweder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Splitgerät oder Sole-Wasser-Wärmepumpe) Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lagerfläche für Gerümpel Es soll in dem Bereich auf jeden Fall eine Holzständerbauweise werden. Denke mal man sollte auf jeden Fall doppelt ...
[Seite 3]
Nein, sind nicht vergleichbar. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung klingt nach Strömung, Luftzug, eher hochfrequenz pfeifend. Der Kompressor der Wärmepumpe klingt wie ein lauter Kühlschrank, also tieffrequent, pulsierend, ratternd. Dazu Umwälzpumpen, dieser wieder ein Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...
[Seite 2]
Sind die Geräusche einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zehnder Q350 vorgesehen) und Wärmepumpe zu vergleichen? Wir hätten eine ähnliche Situation jedoch nur mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (und Fernwärme). Persönlich hatte ich mir notiert hier eine Kalksteinwand oder ähnliches ...
... Wechselrichter für Photovoltaik Wärmepumpe (Entweder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Splitgerät oder Sole-Wasser-Wärmepumpe) Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lagerfläche für Gerümpel Es soll in dem Bereich auf jeden Fall eine Holzständerbauweise werden. Denke mal man sollte auf jeden Fall doppelt ...
[Seite 3]
Nein, sind nicht vergleichbar. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung klingt nach Strömung, Luftzug, eher hochfrequenz pfeifend. Der Kompressor der Wärmepumpe klingt wie ein lauter Kühlschrank, also tieffrequent, pulsierend, ratternd. Dazu Umwälzpumpen, dieser wieder ein Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...
[Seite 2]
Sind die Geräusche einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zehnder Q350 vorgesehen) und Wärmepumpe zu vergleichen? Wir hätten eine ähnliche Situation jedoch nur mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (und Fernwärme). Persönlich hatte ich mir notiert hier eine Kalksteinwand oder ähnliches ...
zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
[Seite 5]
Also wir haben keinen Enthalpiewärmetauscher in unserer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben aktuell (bei 0°C Außentemperatur) 47% Luftfeuchtigkeit im Wohn-Ess-Bereich. Kann also nicht klagen.
[Seite 6]
Hängt doch vielleicht nicht nur von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab sondern auch vom Gebäude (Bautrocknungszeit schon vorbei?) und dem Nutzungsverhalten? Wie viel Personen? Wird viel oder wenig gekocht? Wäsche getrocknet usw.? Nur so als Beispiel...Großes Gebäudevolumen, DINKI's, kochen ...
[Seite 11]
... wirklich vernünftig einstellen zu können müsste man die Räume einzeln regeln. Leider geht das bei den ganzen Einfamilienhaus Kontrollierte-Wohnraumlüftung Geräten nicht, sehr schade dass die Hersteller da nichts bieten
[Seite 14]
Wenns draußen stinkt dann lüft man ja nicht normal So mach ich das zumindest gerade in einem Haus ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ich denke auch der Großteil der normaldenkenden Bürger. hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Mit F7-Filter?
[Seite 5]
Also wir haben keinen Enthalpiewärmetauscher in unserer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben aktuell (bei 0°C Außentemperatur) 47% Luftfeuchtigkeit im Wohn-Ess-Bereich. Kann also nicht klagen.
[Seite 6]
Hängt doch vielleicht nicht nur von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab sondern auch vom Gebäude (Bautrocknungszeit schon vorbei?) und dem Nutzungsverhalten? Wie viel Personen? Wird viel oder wenig gekocht? Wäsche getrocknet usw.? Nur so als Beispiel...Großes Gebäudevolumen, DINKI's, kochen ...
[Seite 11]
... wirklich vernünftig einstellen zu können müsste man die Räume einzeln regeln. Leider geht das bei den ganzen Einfamilienhaus Kontrollierte-Wohnraumlüftung Geräten nicht, sehr schade dass die Hersteller da nichts bieten
[Seite 14]
Wenns draußen stinkt dann lüft man ja nicht normal So mach ich das zumindest gerade in einem Haus ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ich denke auch der Großteil der normaldenkenden Bürger. hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Mit F7-Filter?
Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
[Seite 3]
Danke für die Info - unter 3,0? Das halte ich für einen schlechten Witz. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist es 1,5, was aber keine tolle Leistung der BU wäre. Ich meine mal etwas von 0,1 - 0,2 für Spitzenhäuser gehört zu haben.
[Seite 2]
Die Mängel würde ich auch beseitigen lassen. Wir haben ein Fertighaus (Holzständerbauweise) ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, stattdessen mit Fensterfalzlüftung und Rollos und unser Wert ist 0,74. Innen war auch schon alles verspachtelt und so.
[Seite 3]
Danke für die Info - unter 3,0? Das halte ich für einen schlechten Witz. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist es 1,5, was aber keine tolle Leistung der BU wäre. Ich meine mal etwas von 0,1 - 0,2 für Spitzenhäuser gehört zu haben.
[Seite 2]
Die Mängel würde ich auch beseitigen lassen. Wir haben ein Fertighaus (Holzständerbauweise) ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, stattdessen mit Fensterfalzlüftung und Rollos und unser Wert ist 0,74. Innen war auch schon alles verspachtelt und so.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
Hallo zusammen, ich mache mir gerade Gedanken über die Planung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät soll bei uns im Keller stehen. Nun frage ich mich, wie und wo man am besten die Außenluft ansaugt und die Fortluft wieder rausbläst. Es gibt (oder gab) ja wohl ...
Hallo zusammen, ich mache mir gerade Gedanken über die Planung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät soll bei uns im Keller stehen. Nun frage ich mich, wie und wo man am besten die Außenluft ansaugt und die Fortluft wieder rausbläst. Es gibt (oder gab) ja wohl ...