Wandheizkörper in Betrieb nehmen so korrekt?
Guten Tag an alle, ich habe im Rahmen meines Neubaus auch gleich einen Partyraum an mein Carport gebaut. Dafür wurde ein Vor- und Rücklauf für einen herkömmlichen Wandheizkörper verlegt, der Rest des Hauses hat Fußbodenheizung. Mittlerweile hängt dieser auch an der Wand und kann in Betrieb ...
Guten Tag an alle, ich habe im Rahmen meines Neubaus auch gleich einen Partyraum an mein Carport gebaut. Dafür wurde ein Vor- und Rücklauf für einen herkömmlichen Wandheizkörper verlegt, der Rest des Hauses hat Fußbodenheizung. Mittlerweile hängt dieser auch an der Wand und kann in Betrieb ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
[Seite 42]
Na deutlich mehr als die 2-3m lange Leitung von der Pumpe bis zum Rücklauf. Geht ja nur darum, dass die Fehlbedienung, alle ERR zu zu haben, obwohl ein Heizbedarf vorliegen kann (Heizkurve), nicht zum kurzfristigen Defekt des Kompressors führt. Das häufige Takten der Wärmepumpe an sich ist nicht ...
[Seite 15]
... Standard 35°C mit 15cm Verlegeabstand machen. Als ich ihm sagte, dass 30°C Vorlauf verabredet sind, spricht er automatisch von 30/22 Vorlauf/Rücklauf. Wie hängen Vorlauf und Rücklauf eigentlich zusammen? Hat es was mit der Durchlaufgeschwindigkeit und Leitungslänge zu tun, dass man das ...
[Seite 40]
... Um ausufernden Diskussionen zum Unsinn desselben vorzubeugen: Heizungsbauer hat sich nicht darauf eingelassen, den entfallen zu lassen. Wird in Rücklauf eingebaut. Man kann nicht immer gewinnen und nach 5 Jahren ist die Gewährleistung um und ich kann den abklemmen lassen
[Seite 42]
Na deutlich mehr als die 2-3m lange Leitung von der Pumpe bis zum Rücklauf. Geht ja nur darum, dass die Fehlbedienung, alle ERR zu zu haben, obwohl ein Heizbedarf vorliegen kann (Heizkurve), nicht zum kurzfristigen Defekt des Kompressors führt. Das häufige Takten der Wärmepumpe an sich ist nicht ...
[Seite 15]
... Standard 35°C mit 15cm Verlegeabstand machen. Als ich ihm sagte, dass 30°C Vorlauf verabredet sind, spricht er automatisch von 30/22 Vorlauf/Rücklauf. Wie hängen Vorlauf und Rücklauf eigentlich zusammen? Hat es was mit der Durchlaufgeschwindigkeit und Leitungslänge zu tun, dass man das ...
[Seite 40]
... Um ausufernden Diskussionen zum Unsinn desselben vorzubeugen: Heizungsbauer hat sich nicht darauf eingelassen, den entfallen zu lassen. Wird in Rücklauf eingebaut. Man kann nicht immer gewinnen und nach 5 Jahren ist die Gewährleistung um und ich kann den abklemmen lassen
Waschmaschine "herausheben"
[Seite 2]
Moin Moin Hexenwerk ist das natürlich nicht, aber so einfach auch nicht. Wasserzufuhr reicht nicht. Was ist mit dem Rücklauf? Absperrbar? Ist eine Entleerung überhaupt vorhanden? Da ist besonders im Mehrfamilienhaus schnell ein umfangreicher Wasserschaden entstanden. Mit der Pumpenzange die ...
[Seite 2]
Moin Moin Hexenwerk ist das natürlich nicht, aber so einfach auch nicht. Wasserzufuhr reicht nicht. Was ist mit dem Rücklauf? Absperrbar? Ist eine Entleerung überhaupt vorhanden? Da ist besonders im Mehrfamilienhaus schnell ein umfangreicher Wasserschaden entstanden. Mit der Pumpenzange die ...
Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich?
was hat der Spaß gekostet? Mit Rücklauf oder nur eine Richtung?
was hat der Spaß gekostet? Mit Rücklauf oder nur eine Richtung?
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 8]
... des Außengerätes. Ein „richtiger“ hydraulischer Abgleich wurde also mE nicht durchgeführt, es wurde nur mit der Hand überprüft, ob der Rücklauf kühler als der Vorlauf ist. Mal sehen wie sich die Temperatur jetzt im Bad entwickelt, ansonsten könnte ich noch einen Heizstab in den ...
[Seite 8]
... des Außengerätes. Ein „richtiger“ hydraulischer Abgleich wurde also mE nicht durchgeführt, es wurde nur mit der Hand überprüft, ob der Rücklauf kühler als der Vorlauf ist. Mal sehen wie sich die Temperatur jetzt im Bad entwickelt, ansonsten könnte ich noch einen Heizstab in den ...
Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
[Seite 2]
Hm, aktuell Außen 10,6 Grad, laut Wärmepumpe Display Vorlauf bei 31,9 und Rücklauf 28,7 Am Rohr selbst Vorlauf 23,6 und Rücklauf 23,2
Funktioniert das Gerät sonst? Unsere THZ 504 zeigt den Vor- und Rücklauf ziemlich übersichtlich an. Bei Warmwasser Aufbereitung steigen die Tempis für den Rücklauf kurz an und das Symbol für Warmwasser geht an
[Seite 2]
Hm, aktuell Außen 10,6 Grad, laut Wärmepumpe Display Vorlauf bei 31,9 und Rücklauf 28,7 Am Rohr selbst Vorlauf 23,6 und Rücklauf 23,2
Funktioniert das Gerät sonst? Unsere THZ 504 zeigt den Vor- und Rücklauf ziemlich übersichtlich an. Bei Warmwasser Aufbereitung steigen die Tempis für den Rücklauf kurz an und das Symbol für Warmwasser geht an
Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller
[Seite 2]
Geh auf elwas web, gib dort die Adresse ein, dann links auf Oberflächengewässer und dann auf OW Hochwasser. Dort findest du die Reiter HWRM-Rücklauf Gefahrenkarte und Überschwemmungsgebiete. Bei HWRM-Rücklauf die hohe und mittlere Wahrscheinlichkeit überprüfen, die geringe kommt meine ich alle 100 ...
[Seite 2]
Geh auf elwas web, gib dort die Adresse ein, dann links auf Oberflächengewässer und dann auf OW Hochwasser. Dort findest du die Reiter HWRM-Rücklauf Gefahrenkarte und Überschwemmungsgebiete. Bei HWRM-Rücklauf die hohe und mittlere Wahrscheinlichkeit überprüfen, die geringe kommt meine ich alle 100 ...
Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
[Seite 4]
... viel! Du hast hier sicherlich eine sehr geringe Spreizung und die Wärme kann nicht optimal in den Raum abgegeben werden. Da wo eingentlich "kalter" Rücklauf vom Wohnbereich zurückkommen sollte, brettert "warmer" Rücklauf durch den Flur
[Seite 4]
... viel! Du hast hier sicherlich eine sehr geringe Spreizung und die Wärme kann nicht optimal in den Raum abgegeben werden. Da wo eingentlich "kalter" Rücklauf vom Wohnbereich zurückkommen sollte, brettert "warmer" Rücklauf durch den Flur
Ersatz für Heizungssteuerung AUTOMIX 3000
... von Fernwärme betrieben wird. Die Steuerung efolgt über einen Automix 3000: 75144 Fernwärme: Vorlauf = Vorlauf (Zulauf zum Haus, ca 70-80 °C) Rücklauf = Rücklauf WA = Wasseranschluss WZ = Wasserzähler [NB: Die Funktion des Stellventils neben der rechten Umwälzpumpe erschließt sich mit nicht ...
... von Fernwärme betrieben wird. Die Steuerung efolgt über einen Automix 3000: 75144 Fernwärme: Vorlauf = Vorlauf (Zulauf zum Haus, ca 70-80 °C) Rücklauf = Rücklauf WA = Wasseranschluss WZ = Wasserzähler [NB: Die Funktion des Stellventils neben der rechten Umwälzpumpe erschließt sich mit nicht ...
Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
[Seite 3]
... aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer ...
[Seite 3]
... aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer ...
Hydraulischer Kurzschluss? Rücklauf Heizkörper im OG wärmer als Vorlauf
[Seite 2]
Das Problem ist ziemlich sicher die zu viel verbaute Pumpe im Fußbodenheizung Heizkreis, wenn am Vorlauf und Rücklauf Strang keine weiteren Ventile sind. Man kann sich das so vorstellen: Die UWP in der Wärmepumpe erzeugt einen Differenzdruck zwischen Vorlauf und Rücklauf (in der Wärmepumpe) von ...
... hat gar nicht funktioniert und es wurde gegen ein purmo tempco fix 3 eco Festwertregelset getauscht. Nun ist es leider immer noch so, dass der Rücklauf des OG-Kreises wärmer ist als der Vorlauf. Der Rücklauf des OG läuft mit dem Rücklauf der Fußbodenheizung zusammen (ich hoffe man kann das auf ...
[Seite 2]
Das Problem ist ziemlich sicher die zu viel verbaute Pumpe im Fußbodenheizung Heizkreis, wenn am Vorlauf und Rücklauf Strang keine weiteren Ventile sind. Man kann sich das so vorstellen: Die UWP in der Wärmepumpe erzeugt einen Differenzdruck zwischen Vorlauf und Rücklauf (in der Wärmepumpe) von ...
... hat gar nicht funktioniert und es wurde gegen ein purmo tempco fix 3 eco Festwertregelset getauscht. Nun ist es leider immer noch so, dass der Rücklauf des OG-Kreises wärmer ist als der Vorlauf. Der Rücklauf des OG läuft mit dem Rücklauf der Fußbodenheizung zusammen (ich hoffe man kann das auf ...
Wärmepumpe in der Übergangszeit
[Seite 2]
... O. Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her. Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert. Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise. Außerdem ...
[Seite 5]
... Übergangszeit ist Takten einfach normal. Ich habe bei mir lediglich Vorlauf und Rücklauftemperatur eingestellt nebst DeltaT = Spreizung Vorlauf/Rücklauf. Dazu noch die Pumpe auf Auto. Keine Heizintegrale, Ruhemoduseinstellungen oder sonstigen Vodoo-Einstellungen. Da gibt es tatsächlich bei Pana ...
[Seite 2]
... O. Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her. Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert. Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise. Außerdem ...
[Seite 5]
... Übergangszeit ist Takten einfach normal. Ich habe bei mir lediglich Vorlauf und Rücklauftemperatur eingestellt nebst DeltaT = Spreizung Vorlauf/Rücklauf. Dazu noch die Pumpe auf Auto. Keine Heizintegrale, Ruhemoduseinstellungen oder sonstigen Vodoo-Einstellungen. Da gibt es tatsächlich bei Pana ...
Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
[Seite 23]
... der Meinung. Aufgrund politischen Druck war 2021 die "Faktenlage" anders. Man hat hier mit Studien manipuliert, die eben genau diese Labor und Rücklauf Situation nicht unterschieden haben. Mittlerweile hat man die Rücklauf Daten und weiss, das Masken sinnlos waren
[Seite 23]
... der Meinung. Aufgrund politischen Druck war 2021 die "Faktenlage" anders. Man hat hier mit Studien manipuliert, die eben genau diese Labor und Rücklauf Situation nicht unterschieden haben. Mittlerweile hat man die Rücklauf Daten und weiss, das Masken sinnlos waren
Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
[Seite 13]
Und noch ein Nachteil deiner Konstellation. Der Rücklauf durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen ...
[Seite 18]
... muss aber nicht. Gerade wenn du den Gebäudedurchfluss erhöht, kann es sein, dass ein Teil des Volumenstroms durch das ÜSV direkt wieder im Rücklauf verschwindet. Test : Ein und Ausgang des ÜSV sollten unterschiedliche Temp. haben. Die Seite am Vorlauf, die Vorlauf Temp. und die Seite am Rücklauf ...
[Seite 19]
D Ja, der kommt mit dem Hintern hoch Hoffe ja es kommt noch ein wenig mehr. Die Rücklauf in den Boden sind auch etwas wärmer.
[Seite 22]
Ja, das weiß ich. Ich komme nicht über 1160l/h und das bei 35mm Cu Rohr von der Wärmepumpe zum (Vorlauf + Rücklauf ca. 5m) Unitower. Und mit 1200l/h ist diese auch nur angegeben. Bei 1400l/h müsste dein System ja offen wie ein Scheunentor sein.
[Seite 23]
Die Frage ist es so offen ? Und bei der Stellung ist es hinter dem Ventil zum Rücklauf kälter. Ist es richtig so?
[Seite 24]
So Dann noch besser die Rücklauf einstoßen? Oder am Thermostat, die nicht weiter zum runterregulieren sind? Jetzt 3 83686
[Seite 39]
Deine verbauten Heizkörper können bei Vorlauf 42 / Rücklauf 37 / gewünschte Raumtemp. 21 folgende Wärmeleistung abgeben. Bei einer gewünschten Raumtemperatur von 22° bei gleicher Vorlauf / Rücklauf ungefähr 10% weniger. [TABLE] Ab1 22 600 1400 632 Ab2 22 600 600 271 EZ 22 600 2000 902 Bad 22 600 ...
... 300 Warmwasser Speicher. Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt. Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW Hydraulischer Abgleich ...
[Seite 31]
... zu reduzieren. Mehr Heizfläche ist natürlich von Vorteil, allerdings müssen auch die Voraussetzungen (z.B. Rohrdimension von Vor- und Rücklauf) gegeben sein. Da wir immer noch zu wenig Infos zu den restlichen Räumen, Heizkörpern, beheizten Flächen und deren Einbindungen ins System haben ...
[Seite 13]
Und noch ein Nachteil deiner Konstellation. Der Rücklauf durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen ...
[Seite 18]
... muss aber nicht. Gerade wenn du den Gebäudedurchfluss erhöht, kann es sein, dass ein Teil des Volumenstroms durch das ÜSV direkt wieder im Rücklauf verschwindet. Test : Ein und Ausgang des ÜSV sollten unterschiedliche Temp. haben. Die Seite am Vorlauf, die Vorlauf Temp. und die Seite am Rücklauf ...
[Seite 19]
D Ja, der kommt mit dem Hintern hoch Hoffe ja es kommt noch ein wenig mehr. Die Rücklauf in den Boden sind auch etwas wärmer.
[Seite 22]
Ja, das weiß ich. Ich komme nicht über 1160l/h und das bei 35mm Cu Rohr von der Wärmepumpe zum (Vorlauf + Rücklauf ca. 5m) Unitower. Und mit 1200l/h ist diese auch nur angegeben. Bei 1400l/h müsste dein System ja offen wie ein Scheunentor sein.
[Seite 23]
Die Frage ist es so offen ? Und bei der Stellung ist es hinter dem Ventil zum Rücklauf kälter. Ist es richtig so?
[Seite 24]
So Dann noch besser die Rücklauf einstoßen? Oder am Thermostat, die nicht weiter zum runterregulieren sind? Jetzt 3 83686
[Seite 39]
Deine verbauten Heizkörper können bei Vorlauf 42 / Rücklauf 37 / gewünschte Raumtemp. 21 folgende Wärmeleistung abgeben. Bei einer gewünschten Raumtemperatur von 22° bei gleicher Vorlauf / Rücklauf ungefähr 10% weniger. [TABLE] Ab1 22 600 1400 632 Ab2 22 600 600 271 EZ 22 600 2000 902 Bad 22 600 ...
... 300 Warmwasser Speicher. Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt. Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW Hydraulischer Abgleich ...
[Seite 31]
... zu reduzieren. Mehr Heizfläche ist natürlich von Vorteil, allerdings müssen auch die Voraussetzungen (z.B. Rohrdimension von Vor- und Rücklauf) gegeben sein. Da wir immer noch zu wenig Infos zu den restlichen Räumen, Heizkörpern, beheizten Flächen und deren Einbindungen ins System haben ...
Anzahl von Heizkreisen bei einem Dünnschicht-Estrich
... gar nicht aus. Du hast doch bestimmt einen Planer, der die raumweise Heizlast berechnet hat und auf Basis der gewünschten Raumtemperatur, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen eine Planung vornimmt? Ansonsten für den Laien: Je weniger Verlegeabstand, desto besser, da damit die Heizung geringe ...
... gar nicht aus. Du hast doch bestimmt einen Planer, der die raumweise Heizlast berechnet hat und auf Basis der gewünschten Raumtemperatur, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen eine Planung vornimmt? Ansonsten für den Laien: Je weniger Verlegeabstand, desto besser, da damit die Heizung geringe ...
Fußbodenheizung - Durchflussanzeiger zeigen Null an trotz Durchfluss
[Seite 2]
Wenn man Vorlauf und Rücklauf vertauscht - dann dürften die doch nichts anzeigen, oder? Miss mal die Temperaturen beider Stränge und schau, welcher wärmer ist.
[Seite 2]
Wenn man Vorlauf und Rücklauf vertauscht - dann dürften die doch nichts anzeigen, oder? Miss mal die Temperaturen beider Stränge und schau, welcher wärmer ist.
Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
Ergänzend: Gab es einen hydraulischen Abgleich? Welche Temperatur Vorlauf/Rücklauf bei welcher Außentemperatur aktuell? Verlegeabstände? Dass das Bad der Problemraum ist, ist nicht ungewöhnlich. Wenn es jedoch tatsächlich so ausgelegt / berechnet wurde. Sollte es eigentlich nicht so sein ...
Ergänzend: Gab es einen hydraulischen Abgleich? Welche Temperatur Vorlauf/Rücklauf bei welcher Außentemperatur aktuell? Verlegeabstände? Dass das Bad der Problemraum ist, ist nicht ungewöhnlich. Wenn es jedoch tatsächlich so ausgelegt / berechnet wurde. Sollte es eigentlich nicht so sein ...