Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung
... mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt. Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve eingestellt, der Heizungsbauer meinte jedoch, es sei falsch und hat wieder die ...
[Seite 4]
Wenn du das sagst... So, wie es aussieht, sind die Werte bei uns ähnlich. Was mich stört, ist die hohe Heizkurve. Du meinst ich soll die Heizkurve des Mischers deaktivieren. Mach ich nach dem Urlaub und dann schauen wir mal... Hier meine aktuellen Werte: 89416 89417 ...
... mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt. Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve eingestellt, der Heizungsbauer meinte jedoch, es sei falsch und hat wieder die ...
[Seite 4]
Wenn du das sagst... So, wie es aussieht, sind die Werte bei uns ähnlich. Was mich stört, ist die hohe Heizkurve. Du meinst ich soll die Heizkurve des Mischers deaktivieren. Mach ich nach dem Urlaub und dann schauen wir mal... Hier meine aktuellen Werte: 89416 89417 ...
Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 14]
... der Werte aber eher zu viel sein... - Mindesttemperaur 33°C erscheint mir hoch - wir sind bei 16° Abschaltgrenze bei 25°C... - eine Heizkurve von 0,6? Ist das ein unsanierter Altbau? Selbst wir haben 0,35, und bei uns ist nichts gemacht... bei Dir muss bei niedrigen Außentemperaturen ja Sauna ...
[Seite 14]
... der Werte aber eher zu viel sein... - Mindesttemperaur 33°C erscheint mir hoch - wir sind bei 16° Abschaltgrenze bei 25°C... - eine Heizkurve von 0,6? Ist das ein unsanierter Altbau? Selbst wir haben 0,35, und bei uns ist nichts gemacht... bei Dir muss bei niedrigen Außentemperaturen ja Sauna ...
Heizkurve: Kessel und/oder Mischer?
Wir wohnen seit ein paar Jahren im Reihenmittelhaus mit einer Ölheizung (inkl. Warmwasser). Die Heizkurve hatte ich im ersten Winter auf unser Wärmeempfinden angepasst und die Jahre danach immer weiter versucht zu optimiert. Da Öl jetzt doch sehr teuer geworden ist, wollte ich das Ganze noch mal ...
Wir wohnen seit ein paar Jahren im Reihenmittelhaus mit einer Ölheizung (inkl. Warmwasser). Die Heizkurve hatte ich im ersten Winter auf unser Wärmeempfinden angepasst und die Jahre danach immer weiter versucht zu optimiert. Da Öl jetzt doch sehr teuer geworden ist, wollte ich das Ganze noch mal ...
Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
[Seite 3]
ist wahrscheinlich eine Dumme Frage aber könnt ihr mir sagen "was das ist"? Bzw ich versuche es mal selber und ihr berichtigt? Heizkurve Wärmepumpe ist die, bei welchen Temperaturen des eingestellten Fühlers die Wärmepumpe verdichtet. Sie schaltet ein wenn die eingestellte Hysterese nach unten ...
[Seite 3]
ist wahrscheinlich eine Dumme Frage aber könnt ihr mir sagen "was das ist"? Bzw ich versuche es mal selber und ihr berichtigt? Heizkurve Wärmepumpe ist die, bei welchen Temperaturen des eingestellten Fühlers die Wärmepumpe verdichtet. Sie schaltet ein wenn die eingestellte Hysterese nach unten ...
Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten?
... wie beim Duschen oder Kochen. Das spart am meisten Energie. Für deine Heizungseinstellung ist der wichtigste Hebel zum Geldsparen, die Heizkurve so niedrig wie möglich einzustellen. Da du kaum Wärmeverluste hast, braucht die Heizung nur eine geringe Vorlauftemperatur. Im Grunde ist es also ganz ...
... wie beim Duschen oder Kochen. Das spart am meisten Energie. Für deine Heizungseinstellung ist der wichtigste Hebel zum Geldsparen, die Heizkurve so niedrig wie möglich einzustellen. Da du kaum Wärmeverluste hast, braucht die Heizung nur eine geringe Vorlauftemperatur. Im Grunde ist es also ganz ...
Wärmepumpe richtig einstellen
... gemacht, in jedem Raum haben wir Thermostate (Skala: 1-5). Die Wärmepumpe hat einen Außenfühler, einstellen kann ich die Heizkurve und die sog. Parallelverschiebung. Anfangswerte waren: Raumtemp: 20°C, Heizkurve: 30°C Im Web gibt es Anleitungen zum Einstellen. Da heißt es: Alle Thermostate ...
... gemacht, in jedem Raum haben wir Thermostate (Skala: 1-5). Die Wärmepumpe hat einen Außenfühler, einstellen kann ich die Heizkurve und die sog. Parallelverschiebung. Anfangswerte waren: Raumtemp: 20°C, Heizkurve: 30°C Im Web gibt es Anleitungen zum Einstellen. Da heißt es: Alle Thermostate ...
Fußbodenheizung im Keller konstant durchlaufen lassen?
... justieren. Gibst also mit dem Durchfluss (je Kreis und natürlich im gesamten System) in Verbindung mit Vorlauf-/Rücklauftemperatur (und Heizkurve)dem Haus vor, welche Temperatur im Haus erreicht wird. Kleine Unterschiede zwischen verschiedenen Räumen sind möglich. Gut eingestellt brauchst du ...
... justieren. Gibst also mit dem Durchfluss (je Kreis und natürlich im gesamten System) in Verbindung mit Vorlauf-/Rücklauftemperatur (und Heizkurve)dem Haus vor, welche Temperatur im Haus erreicht wird. Kleine Unterschiede zwischen verschiedenen Räumen sind möglich. Gut eingestellt brauchst du ...
Vaillant aroTherm plus VWL 75/6 Luft-Wasser-Wärmepumpe + uniTower plus Einstellungen
... Anlage - eBUS-Komponenten: Regler 05.14, Wärmepumpe 1 09.02, Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.01 Anlagenkonfiguration - Anlage - Adaptive Heizkurve: deaktiviert Anlagenkonfiguration - Anlage - Hybridmanager: Bivalenzpkt. Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C ...
[Seite 2]
Ich gebe zu, dass ich auf die Heizkurve nicht geachtet habe, da ich davon ausgehe, dass die Temperaturen per se ok sind. Du hattest nichts dazu geschrieben. Zudem gibt es ja auch bei Neubauten "solcherne und ...
... Anlage - eBUS-Komponenten: Regler 05.14, Wärmepumpe 1 09.02, Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.01 Anlagenkonfiguration - Anlage - Adaptive Heizkurve: deaktiviert Anlagenkonfiguration - Anlage - Hybridmanager: Bivalenzpkt. Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C ...
[Seite 2]
Ich gebe zu, dass ich auf die Heizkurve nicht geachtet habe, da ich davon ausgehe, dass die Temperaturen per se ok sind. Du hattest nichts dazu geschrieben. Zudem gibt es ja auch bei Neubauten "solcherne und ...
Erfahrung KFW 55 Haus LWZ 504 Leistung
... wird reichen. Wichtig ist kontinuierlich zu heizen, also am besten ohne Thermostate. Such im Netz nach thermischem/hydraulischem Abgleich und Heizkurve mit geringer Vorlauftemperatur. Wenn Du das über den Winter eingestellt hast wird sie deutlich sparsamer laufen als wenn Du alles läßt wie es ...
... wird reichen. Wichtig ist kontinuierlich zu heizen, also am besten ohne Thermostate. Such im Netz nach thermischem/hydraulischem Abgleich und Heizkurve mit geringer Vorlauftemperatur. Wenn Du das über den Winter eingestellt hast wird sie deutlich sparsamer laufen als wenn Du alles läßt wie es ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 5]
Hi, kurzer Zwischenstand... seit ich die Heizkurve auf 0.4 runter und die Thermostate auf Max gestellt habe läuft die Wärmepumpe durch. Die Durchflussventile waren überall komplett aufgedreht. (Einige gehen nicht Tiefer als 1.5 habe manuell versucht noch weiter aufzudrehen) Die durchschnittliche ...
[Seite 5]
Hi, kurzer Zwischenstand... seit ich die Heizkurve auf 0.4 runter und die Thermostate auf Max gestellt habe läuft die Wärmepumpe durch. Die Durchflussventile waren überall komplett aufgedreht. (Einige gehen nicht Tiefer als 1.5 habe manuell versucht noch weiter aufzudrehen) Die durchschnittliche ...
Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
[Seite 12]
Das sind Optimierungen für Interessierte. Man kann auch wie bei der Gasheizung einfach nach Heizkurve heizen. Bei Wärmepumpe lohnt sich sowas wenn man da Lust zu hat. Bei Gas halt nicht.
[Seite 12]
Das sind Optimierungen für Interessierte. Man kann auch wie bei der Gasheizung einfach nach Heizkurve heizen. Bei Wärmepumpe lohnt sich sowas wenn man da Lust zu hat. Bei Gas halt nicht.
Grundofen vs. Kamin unterscheiden
... führen durch die Speichermasse. Auf diese Weise wird die Energie über Stunden in Form von Strahlungswärme an den Raum abgegeben. Die Heizkurve ist lang und flach. Kaminöfen haben in der Regel ein Feuerrost und einen wesentlich schnelleren Abbrand. Die Heizkurve ist eher kurz und hoch ...
... führen durch die Speichermasse. Auf diese Weise wird die Energie über Stunden in Form von Strahlungswärme an den Raum abgegeben. Die Heizkurve ist lang und flach. Kaminöfen haben in der Regel ein Feuerrost und einen wesentlich schnelleren Abbrand. Die Heizkurve ist eher kurz und hoch ...
Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
... aktuell 2 Heizkreise, was mit den aktuellen Einstellungen gut funktioniert. Fußbodenheizung Wohn/Esszimmer ~40 qm (Heizkurve Niveau 4 Steigung 0,2) [*]Heizkörper ~120 qm (Heizkurve Niveau 5 Steigung 0,4) Beide Kreise sind aber auf 30 °C max Vorlauf limitiert Aktuell ist die Anlage so ...
... aktuell 2 Heizkreise, was mit den aktuellen Einstellungen gut funktioniert. Fußbodenheizung Wohn/Esszimmer ~40 qm (Heizkurve Niveau 4 Steigung 0,2) [*]Heizkörper ~120 qm (Heizkurve Niveau 5 Steigung 0,4) Beide Kreise sind aber auf 30 °C max Vorlauf limitiert Aktuell ist die Anlage so ...
Optimierung der Heizungsanlage nach Hydraulischem Ausgleich möglich?
Hier werden ALLE Facetten des thermischen Abgleichs von allen Seiten beleuchtet. https://www.hausbau-forum.de/threads/broetje-blw-neo-8-Heizkurve-einstellungen.36659/ Die Minderleistung von 49W deutet für mich schon einmal darauf hin, dass eine raumweise Heizlast berechnet wurde. Kannst du die ...
Hier werden ALLE Facetten des thermischen Abgleichs von allen Seiten beleuchtet. https://www.hausbau-forum.de/threads/broetje-blw-neo-8-Heizkurve-einstellungen.36659/ Die Minderleistung von 49W deutet für mich schon einmal darauf hin, dass eine raumweise Heizlast berechnet wurde. Kannst du die ...
Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
... Kappe abnehmen und mit einem Schlüssel die Schraube lösen (siehe Foto)? Muss ich irgendwas an diesen topmetern machen? [*]Thema Heizkurve: wie mache ich das für die zwei Etagen ? Es gibt ja nur eine Heizkurve. Drehe ich im Heizkreisverteiler im EG und OG zeitgleich alles auf,gehe ich ...
[Seite 4]
Ich dachte es geht darum jetzt, bevor ich irgendwas wieder eindrossel, die Heizkurve zu sinken, um den kältesten Referenzraum zu identifizieren! Ich meine, das senken der Heizkurve ist ja mein Ziel der ganzen Übung. Oder lieg ich ...
[Seite 5]
... noch zu warm, Kinderzimmer zu kalt. Ich denke, dass ich hier insgesamt am Ende auch eine solide Aufteilung hinbekommen, das absenken der Heizkurve dürfte es insgesamt oben aber zu frisch machen. Das würde insgesamt bedeuten und wenn es oben so kommt wie ich vermute , das ich die Heizkurve ...
... Kappe abnehmen und mit einem Schlüssel die Schraube lösen (siehe Foto)? Muss ich irgendwas an diesen topmetern machen? [*]Thema Heizkurve: wie mache ich das für die zwei Etagen ? Es gibt ja nur eine Heizkurve. Drehe ich im Heizkreisverteiler im EG und OG zeitgleich alles auf,gehe ich ...
[Seite 4]
Ich dachte es geht darum jetzt, bevor ich irgendwas wieder eindrossel, die Heizkurve zu sinken, um den kältesten Referenzraum zu identifizieren! Ich meine, das senken der Heizkurve ist ja mein Ziel der ganzen Übung. Oder lieg ich ...
[Seite 5]
... noch zu warm, Kinderzimmer zu kalt. Ich denke, dass ich hier insgesamt am Ende auch eine solide Aufteilung hinbekommen, das absenken der Heizkurve dürfte es insgesamt oben aber zu frisch machen. Das würde insgesamt bedeuten und wenn es oben so kommt wie ich vermute , das ich die Heizkurve ...