Heizung zu überdimensioniert?
[Seite 5]
Aber wenn der Durchfluss in allen Zimmern auf Max. steht und damit alle 11 Heizkreise geöffnet sind, pumpt sich die Heizung dann nicht "tod" ??? Sie muss ja alle Heizkreise mit Wasser beliefern...??? Dies macht bei 11 x 2 Liter / Min. Durchfluss dann 22 Liter / Min. insgesamt...und das 24 h am ...
[Seite 2]
... Wärme (was den schnellen Anstieg der Vorlauftemperatur anzeigt)...diese kann nicht ausreichend schnell weg transportiert werden (da nur wenige Heizkreise offen sind)....sie erreicht fix die Max. eingestellte Vorlauftemperatur von ca. 50 Grad und schaltet sich ab...der Vorlauf transportiert die ...
[Seite 5]
Aber wenn der Durchfluss in allen Zimmern auf Max. steht und damit alle 11 Heizkreise geöffnet sind, pumpt sich die Heizung dann nicht "tod" ??? Sie muss ja alle Heizkreise mit Wasser beliefern...??? Dies macht bei 11 x 2 Liter / Min. Durchfluss dann 22 Liter / Min. insgesamt...und das 24 h am ...
[Seite 2]
... Wärme (was den schnellen Anstieg der Vorlauftemperatur anzeigt)...diese kann nicht ausreichend schnell weg transportiert werden (da nur wenige Heizkreise offen sind)....sie erreicht fix die Max. eingestellte Vorlauftemperatur von ca. 50 Grad und schaltet sich ab...der Vorlauf transportiert die ...
Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder!
[Seite 609]
... finde ich auch einfach immer fußkalt; deswegen läuft bei uns im Bad die Fußbodenheizung ganzjährig. Ich möchte im Haus eigentlich auch zwei Heizkreise haben: Bäder und der Rest. Genau aus dem Grund
[Seite 1773]
... den anderen Räumen. Ich würde ihn auf die Punkte: Niedrige Vorlauf-Temperatur, so eng wie möglich verlegen und ungefähr gleiche Längen der Heizkreise. Planung und Berechnung über einen TGA-Planer und nicht über den Rohrhersteller. Sehen wir aktuell bei den Nachbarn: in deren Haus findet man ...
[Seite 609]
... finde ich auch einfach immer fußkalt; deswegen läuft bei uns im Bad die Fußbodenheizung ganzjährig. Ich möchte im Haus eigentlich auch zwei Heizkreise haben: Bäder und der Rest. Genau aus dem Grund
[Seite 1773]
... den anderen Räumen. Ich würde ihn auf die Punkte: Niedrige Vorlauf-Temperatur, so eng wie möglich verlegen und ungefähr gleiche Längen der Heizkreise. Planung und Berechnung über einen TGA-Planer und nicht über den Rohrhersteller. Sehen wir aktuell bei den Nachbarn: in deren Haus findet man ...
Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
[Seite 6]
... sagen, dass die Heizkreislängen ziemlich groß sind, kann aber den Effekt nicht wirklich einschätzen. Zusätzlich sind die langen Heizkreise alle im Obergeschoss. Kann hier die Steigung noch einen negativen Effekt haben oder ist dieser mit eingerechnet? Das Bad im EG scheint mir ja auch mit ...
[Seite 13]
War so wie vermutet: Sie hat mir am Telefon ganz stolz erzählt, dass nun alle Heizkreise zwischen 70 und 100m liegen. Nur das Badezimmer nicht, hier ist der Heizkreis 159m lang. Mein Hinweis, dass man hier doch einfach zwei Heizkreise draus machen könnte, soll nun noch umgesetzt ...
... für den A.... ist. Wichtig hierbei zu beachten sind die Abstände max. 10 cm sind und die Länge von max. 80m haben. Auch sollte es genügend Heizkreise geben. Wir haben 27 Heizkreise. Abstände sind bei uns 6,5 cm und 13 cm. Wir werden vermutlich auf eine Vorlauftemperatur (Sole-Wasser ...
[Seite 6]
... sagen, dass die Heizkreislängen ziemlich groß sind, kann aber den Effekt nicht wirklich einschätzen. Zusätzlich sind die langen Heizkreise alle im Obergeschoss. Kann hier die Steigung noch einen negativen Effekt haben oder ist dieser mit eingerechnet? Das Bad im EG scheint mir ja auch mit ...
[Seite 13]
War so wie vermutet: Sie hat mir am Telefon ganz stolz erzählt, dass nun alle Heizkreise zwischen 70 und 100m liegen. Nur das Badezimmer nicht, hier ist der Heizkreis 159m lang. Mein Hinweis, dass man hier doch einfach zwei Heizkreise draus machen könnte, soll nun noch umgesetzt ...
... für den A.... ist. Wichtig hierbei zu beachten sind die Abstände max. 10 cm sind und die Länge von max. 80m haben. Auch sollte es genügend Heizkreise geben. Wir haben 27 Heizkreise. Abstände sind bei uns 6,5 cm und 13 cm. Wir werden vermutlich auf eine Vorlauftemperatur (Sole-Wasser ...
Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
[Seite 111]
13 Heizkreise bei 144 qm? Finde ich zu wenig. Bei uns 13 Heizkreise für 90 qm. Beachte Rohrdurchmesser von WP zum Heizkreisverteiler. Hier keine Engstelle einbauen lassen, genügend Rohrdurchmesser. Laut einigen Fachleuten bedeutet Senkung VLT um 1 Grad eine Effizienzsteigerung von 2,5%. Somit ...
[Seite 115]
Das habe ich nicht gedragt. Habe den Verlegeplan beantragt. Wenn ich den habe stelle ich die Stichpunkte wie Heizkreise, Länge der Heizkreise, Abstände in einzelnen Räumen. Noch irgendwelche relevanten Punkte?
[Seite 111]
13 Heizkreise bei 144 qm? Finde ich zu wenig. Bei uns 13 Heizkreise für 90 qm. Beachte Rohrdurchmesser von WP zum Heizkreisverteiler. Hier keine Engstelle einbauen lassen, genügend Rohrdurchmesser. Laut einigen Fachleuten bedeutet Senkung VLT um 1 Grad eine Effizienzsteigerung von 2,5%. Somit ...
[Seite 115]
Das habe ich nicht gedragt. Habe den Verlegeplan beantragt. Wenn ich den habe stelle ich die Stichpunkte wie Heizkreise, Länge der Heizkreise, Abstände in einzelnen Räumen. Noch irgendwelche relevanten Punkte?
KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
[Seite 31]
... muss durchaus größer werden, denn es muss hier ja auch Platz für die Aktoren sein. Bei mir wäre es genauso gewesen. Und wenn die Aufteilung der Heizkreise pro Etage ungünstig ist, müssen auch mehr Aktoren gekauft werden. Hotzenplotz hat ja gesagt, dass er ein Bus-Kabel in die HKV legen will ...
[Seite 30]
Ich habe jetzt mal ein Feedback wegen der Heizkreise. Meine Frage an den Elektriker: "Wir hatten uns schon über die Position „Stromkreiszuleitung für Heizkreise“ ausgetauscht. Sie hatten mir mitgeteilt, dass hiermit die Verkabelung zum Stellantrieb gemeint ist. Das heißt, zu jedem Stellantrieb ...
[Seite 31]
... muss durchaus größer werden, denn es muss hier ja auch Platz für die Aktoren sein. Bei mir wäre es genauso gewesen. Und wenn die Aufteilung der Heizkreise pro Etage ungünstig ist, müssen auch mehr Aktoren gekauft werden. Hotzenplotz hat ja gesagt, dass er ein Bus-Kabel in die HKV legen will ...
[Seite 30]
Ich habe jetzt mal ein Feedback wegen der Heizkreise. Meine Frage an den Elektriker: "Wir hatten uns schon über die Position „Stromkreiszuleitung für Heizkreise“ ausgetauscht. Sie hatten mir mitgeteilt, dass hiermit die Verkabelung zum Stellantrieb gemeint ist. Das heißt, zu jedem Stellantrieb ...
Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten?
[Seite 4]
... Punkte geklärt: 1) Ich verstehe es so, dass unter dem Punkt "Länge" die geplante Rohrlänge des Raumes angegeben ist. Wenn dort mehrere Heizkreise geplant werden, muss ich die "Länge" mit diesem Faktor multiplizieren. Stimmt das so? 2) Ich verstehe, dass mehr Material (Leitungen, Verteiler ...
[Seite 2]
... es bei der im Vertrag genannten Heizung (Stiebel Eltron 5 LWZ 5S) 3. Mit welcher Vorlauftemperatur wird die Heizung geplant? 4. Wie viele Heizkreise sind vorgesehen und wonach wurden diese entschieden? 5. In welchem Abstand werden die Schleifen der Fußbodenheizung verlegt? 6. An welchen ...
[Seite 4]
... Punkte geklärt: 1) Ich verstehe es so, dass unter dem Punkt "Länge" die geplante Rohrlänge des Raumes angegeben ist. Wenn dort mehrere Heizkreise geplant werden, muss ich die "Länge" mit diesem Faktor multiplizieren. Stimmt das so? 2) Ich verstehe, dass mehr Material (Leitungen, Verteiler ...
[Seite 2]
... es bei der im Vertrag genannten Heizung (Stiebel Eltron 5 LWZ 5S) 3. Mit welcher Vorlauftemperatur wird die Heizung geplant? 4. Wie viele Heizkreise sind vorgesehen und wonach wurden diese entschieden? 5. In welchem Abstand werden die Schleifen der Fußbodenheizung verlegt? 6. An welchen ...
Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
... nichts. Ich habe ein Heizkreis für die Küche, 1x fürs Esszimmer und 2 für WZ. Alles offen zum einem Raum. Ist es richtig bzw möglich, dass alle Heizkreise über ein Temperaturfühler laufen oder haben die welche vergessen zu verbauen? Vielen Dank
... nichts. Ich habe ein Heizkreis für die Küche, 1x fürs Esszimmer und 2 für WZ. Alles offen zum einem Raum. Ist es richtig bzw möglich, dass alle Heizkreise über ein Temperaturfühler laufen oder haben die welche vergessen zu verbauen? Vielen Dank
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 4]
... Da haben sie bei mir wohl mitgedacht, denn das (tatsächlich große!) Wohnzimmer ist unterteilt in Wohnzimmer und Essen und hat damit zwei Heizkreise ja... mal sehen, ob ich das kann Ich will hier hin: - Keller 18° - Schlafzimmer Heizung aus (ggf. in sehr kalten Wintern etwas heizen, wenn die ...
[Seite 19]
He Zettel Stift und Heizung aus. Heizkreise abkühlen lassen. Mindesten auf 20 Grad Heiztakt starten und im Minuten Takt messen. Das machst so ca. 15 Minuten bzw so lange bis alle Heizkreise die Vorlauf soll erreicht haben. So sah es bei mir damals aus habe das ...
[Seite 31]
Das einzelne Räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen sonst Heizen die anderen Heizkreise mit. Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne Heizkreisen am Rücklauf ...
[Seite 4]
... Da haben sie bei mir wohl mitgedacht, denn das (tatsächlich große!) Wohnzimmer ist unterteilt in Wohnzimmer und Essen und hat damit zwei Heizkreise ja... mal sehen, ob ich das kann Ich will hier hin: - Keller 18° - Schlafzimmer Heizung aus (ggf. in sehr kalten Wintern etwas heizen, wenn die ...
[Seite 19]
He Zettel Stift und Heizung aus. Heizkreise abkühlen lassen. Mindesten auf 20 Grad Heiztakt starten und im Minuten Takt messen. Das machst so ca. 15 Minuten bzw so lange bis alle Heizkreise die Vorlauf soll erreicht haben. So sah es bei mir damals aus habe das ...
[Seite 31]
Das einzelne Räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen sonst Heizen die anderen Heizkreise mit. Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne Heizkreisen am Rücklauf ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 3]
... nochmal nach, wenn ich wieder an die Anlage komme. Demnach wäre ja wenn ich rückwärts Rechne max. 540 l/h : 60 = 9 L/min die auf die Anzahl der Heizkreise aufzuteilen wären? Also 9 L/Min. : 14 Heizkreise = 0,64 l/min wenn alle Heizkreise den gleichen Volumenstrom bekommen müssten, was aber ja ...
[Seite 3]
... nochmal nach, wenn ich wieder an die Anlage komme. Demnach wäre ja wenn ich rückwärts Rechne max. 540 l/h : 60 = 9 L/min die auf die Anzahl der Heizkreise aufzuteilen wären? Also 9 L/Min. : 14 Heizkreise = 0,64 l/min wenn alle Heizkreise den gleichen Volumenstrom bekommen müssten, was aber ja ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 316]
... Was ich bislang erreicht habe ist, dass das Bad der Wärmste Raum ist. Ich habe da zurzeit 22,2 und im Wohnzimmer 21,6. Ich habe 3 Heizkreise im Bad. 2 Heizkreise im Boden, 1 Heizkreis Wandheizung. Effektivlängen unbekannt. Alle Heizkreise lassen maximal mit meiner Hydraulik 2l ...
[Seite 618]
... in der Fußbodenheizung, sehe hier einen Ansatz für sein Problem. Ich habe für ca 90 m² Fußbodenfläche einen Heizkreisverteiler mit 13 Heizkreise. Überall 10 cm und im Bad 5 cm. Ich weiß nicht, ob bei ihm damals solche Abstände ein Thema waren. Bei größeren Verlegeabständen muss ich ...
[Seite 794]
Effekt war vieles Takten durch zu hohe Rücklauftemperatur. Obwohl alle Heizkreise offen waren, ging das Vorlauf-Wasser direkt wieder in den Rücklauf. War auch zu hören. Altes Überstromventil 300 mbar, neues 600 mbar, wenn ich mich richtig ...
[Seite 483]
... wie Heizen. Oder meinst du den Wunsch nach unterschiedlichen Raumtemperaturen (Bad, Schlafzimmer)? Im Winter habe ich im Schlafzimmer beide Heizkreise stark gedrosselt, im Sommer aber voll aufgedreht. Beim Bad werden beide Heizkreise im Sommer gedrosselt. Was meinst du mit deinen Scripten
[Seite 316]
... Was ich bislang erreicht habe ist, dass das Bad der Wärmste Raum ist. Ich habe da zurzeit 22,2 und im Wohnzimmer 21,6. Ich habe 3 Heizkreise im Bad. 2 Heizkreise im Boden, 1 Heizkreis Wandheizung. Effektivlängen unbekannt. Alle Heizkreise lassen maximal mit meiner Hydraulik 2l ...
[Seite 618]
... in der Fußbodenheizung, sehe hier einen Ansatz für sein Problem. Ich habe für ca 90 m² Fußbodenfläche einen Heizkreisverteiler mit 13 Heizkreise. Überall 10 cm und im Bad 5 cm. Ich weiß nicht, ob bei ihm damals solche Abstände ein Thema waren. Bei größeren Verlegeabständen muss ich ...
[Seite 794]
Effekt war vieles Takten durch zu hohe Rücklauftemperatur. Obwohl alle Heizkreise offen waren, ging das Vorlauf-Wasser direkt wieder in den Rücklauf. War auch zu hören. Altes Überstromventil 300 mbar, neues 600 mbar, wenn ich mich richtig ...
[Seite 483]
... wie Heizen. Oder meinst du den Wunsch nach unterschiedlichen Raumtemperaturen (Bad, Schlafzimmer)? Im Winter habe ich im Schlafzimmer beide Heizkreise stark gedrosselt, im Sommer aber voll aufgedreht. Beim Bad werden beide Heizkreise im Sommer gedrosselt. Was meinst du mit deinen Scripten
Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage
[Seite 6]
... und danach hoffentlich auch noch lange genutzt wird. Nur mal mal als Vergleich: Wir haben im OG sogar noch 15m² weniger als ihr und 8 Heizkreise. Leider bei uns nicht nach KfW55 sondern Gebäudeenergiegesetz, also etwas schlechter, aber die, zumindest rechnerisch, bessere Bauweise bei dir ...
[Seite 8]
... Aufenthalt von Personen heizt sich "von selbst". Mit dieser 0815-Auslegung wirst du ganz sicher ein zu kaltes Bad bekommen. Da habe ich z.B. 3 Heizkreise und es bleibt immer noch zu kalt - besonders wenn du bei 35°C-Auslegungstemperatur schon eine Unterdeckung hast. So sah unsere Planung aus ...
[Seite 6]
... und danach hoffentlich auch noch lange genutzt wird. Nur mal mal als Vergleich: Wir haben im OG sogar noch 15m² weniger als ihr und 8 Heizkreise. Leider bei uns nicht nach KfW55 sondern Gebäudeenergiegesetz, also etwas schlechter, aber die, zumindest rechnerisch, bessere Bauweise bei dir ...
[Seite 8]
... Aufenthalt von Personen heizt sich "von selbst". Mit dieser 0815-Auslegung wirst du ganz sicher ein zu kaltes Bad bekommen. Da habe ich z.B. 3 Heizkreise und es bleibt immer noch zu kalt - besonders wenn du bei 35°C-Auslegungstemperatur schon eine Unterdeckung hast. So sah unsere Planung aus ...
Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe
Wir haben folgende Frage. Ist es sinnvoll, für einen offenen Bereich Wohnen/Essen/Küche (40 qm + 14 qm) unterschiedliche Heizkreise mit entsprechenden Thermostaten installieren zu lassen? Energieträger ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es ist ja nach meinem Verständnis eine Niedrigtemperatur ...
Wir haben folgende Frage. Ist es sinnvoll, für einen offenen Bereich Wohnen/Essen/Küche (40 qm + 14 qm) unterschiedliche Heizkreise mit entsprechenden Thermostaten installieren zu lassen? Energieträger ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es ist ja nach meinem Verständnis eine Niedrigtemperatur ...
Probleme mit Fußbodenheizung in einem Raum
[Seite 2]
... auf Thermostatänderung? Schon mal einzeln geprüft? Nachts/Morgens wenn‘s kalt ist und geheizt wird, kannst den Vorlauf/Rücklauf der einzelnen Heizkreise am Verteiler (per Hand auflegen) prüfen
[Seite 2]
... auf Thermostatänderung? Schon mal einzeln geprüft? Nachts/Morgens wenn‘s kalt ist und geheizt wird, kannst den Vorlauf/Rücklauf der einzelnen Heizkreise am Verteiler (per Hand auflegen) prüfen
Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
[Seite 2]
... sich gerade überschnitten. wenn man die gezeigten 14,1 l/min nimmt, Bad mit 2,5 ansetzt, landen wir bei ca. 0,75 l/min für die restlichen 16 Heizkreise. Ich würde erstmal überall 50 % Durchfluss aufschlagen
[Seite 2]
... sich gerade überschnitten. wenn man die gezeigten 14,1 l/min nimmt, Bad mit 2,5 ansetzt, landen wir bei ca. 0,75 l/min für die restlichen 16 Heizkreise. Ich würde erstmal überall 50 % Durchfluss aufschlagen
Zu warmes Schlafzimmer
[Seite 3]
Die Lösung, alle Heizkreise im OG zu schließen und nur im Bad den HK zu öffnen ist einfach falsch. Komischerweise schreibt das niemand, stattdessen wird auf der guten KfW55 Dämmwerten rumgeritten. Alle Heizkreise auf, Heizkurve und Durchflüsse anpassen, ERR auf, ÜSV auf. Das können Dir andere aber ...
[Seite 3]
Die Lösung, alle Heizkreise im OG zu schließen und nur im Bad den HK zu öffnen ist einfach falsch. Komischerweise schreibt das niemand, stattdessen wird auf der guten KfW55 Dämmwerten rumgeritten. Alle Heizkreise auf, Heizkurve und Durchflüsse anpassen, ERR auf, ÜSV auf. Das können Dir andere aber ...
Durchgehender Estrich im Wohnzimmer?
Wir haben ein 65qm Wohnzimmer inkl. Küche. Sowas kann doch ein zusammenhängender Estrich werden, sofern unterschiedliche Heizkreise, welche allerdings gleichmäßig beheizt werden, oder? Unsere Baufirma möchte da noch Fugen zwischen den Estrichen setzen trotz Fließestrich und trotz gleichmäßiger ...
Wir haben ein 65qm Wohnzimmer inkl. Küche. Sowas kann doch ein zusammenhängender Estrich werden, sofern unterschiedliche Heizkreise, welche allerdings gleichmäßig beheizt werden, oder? Unsere Baufirma möchte da noch Fugen zwischen den Estrichen setzen trotz Fließestrich und trotz gleichmäßiger ...
Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
[Seite 3]
... Dinge berücksichtigen: [*]gewünschte Temperaturen in den Räumen (08/15 ist 20 Grad überall) [*]raumweise Heizlastberechnung [*]Anzahl der Heizkreise [*]Länge der Heizkreise (1x160m oder 2x80m z.B. ==> letzteres ist deutlich besser) [*]Durchflussmengen [*]Verlegeabstände (ich habe bei mir ...
[Seite 3]
... Dinge berücksichtigen: [*]gewünschte Temperaturen in den Räumen (08/15 ist 20 Grad überall) [*]raumweise Heizlastberechnung [*]Anzahl der Heizkreise [*]Länge der Heizkreise (1x160m oder 2x80m z.B. ==> letzteres ist deutlich besser) [*]Durchflussmengen [*]Verlegeabstände (ich habe bei mir ...