ᐅ fühler in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 695]
... gleiche Temperatur angezeigt haben... Ich bin ein bisschen ernüchtert, habe ich mich doch über die deutlich bessere Effizienz der Pumpe nach dem Fühler- und Platinentausch gefreut und muss jetzt feststellen, dass die Werte eigentlich ziemlich vergeben sind. Könnte man sie doch nur kalibrieren ...
[Seite 448]
Moin, heute war Vaillant endlich da. Es wurden alle Fühler getauscht. Ergebnis: statt 0,8K zu hohem Rücklauf, nähert sich die Rücklauftemperatur bei abgeschalteten Kompressor fast genau der Vorlauftemperatur an, so wie es sein soll. Ich habe dann Testweise die Heizung mit 35 Grad Vorlauf und 60 ...
[Seite 460]
Techniker ist gerade bei mir und hat festgestellt, dass der Vorlauf Fühler nicht richtig am Rohr sondern in der Dämmung hing. 1°C Unterschied nach Korrektur. Das macht ja schon was aus in der Wärmemengenberechnung (. Wenn man sich jetzt noch vorstellt bei AT von 0° nicht 10° könnte das Delta ja ...
[Seite 524]
... alle 3h aktualisiert) r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist r2,,HwcStorageTempTop,"Temp.Fühler Warmwasser, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.Fühler Warmwasser, oben" r2,,HwcStorageTempBottom,"Temp.Fühler Warmwasser, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp ...
[Seite 759]
... App sprang die Regelung nachdem ich die Gradzahl von 21 Grad auf 22 erhöht habe nach einigen Sekunden wieder zurück in den Ecomodus, trotz AT-Fühler bei 15,x Grad. Über Tag wurde es jetzt schon ein wenig kühler im Haus und zum Wohlgefühl wäre eine erwärmte Fußbodenheizung nett gewesen. In den ...
[Seite 740]
Wenn du die Außeneinheit als ein "Raum" bezeichnest, dann liegen beide dicht beieinander. Klar ist auch, dass beider Fühler im rechten Teil der Wärmepumpe liegen. Jedoch liegen zwischen der Fühler von Vorlauf und Rücklauf der gesamte Wärmetauscher und noch einige cm Rohr. Weiterhin ist auch die ...
[Seite 389]
Von Vaillant die Fühler dürften in der Wärmepumpe sein, also draußen. Ich würde sie am auseinander platzieren, ist einfacher. Wenn die Rohre nicht allzu lang sind. Ich sehe bei mir kaum einen temp Unterschied zwischen Fühler an der Außeneinheit zum hkv im ...
[Seite 455]
Guten Morgen, ich hatte auch das Problem mit der schlechten AZ und der Vermutung, dass die Fühler in der Außeneinheit falsche Werte ausspucken. Gestern bekam ich einen Anruf vom Vaillant Techniker, der bei mir Anfang Januar vor Ort war. Neueste Erkenntnis von Vaillant ist, dass das ein ...
[Seite 393]
So, ich habe gerade mit dem Vaillant Kältetechniker gesprochen. Es werden jetzt erstmal alle Fühler geprüft bevor der Kompressor getauscht wird.
[Seite 846]
... plötzlich höher als Rücklauf: Vorlauf 20,3 Rücklauf: 19,8 Wenn der letzte Datensatz nicht wäre, könnte ich davon ausgehen, dass meine Fühler auch 0,3 Grad Abweichung haben. Aber dann plötzlich höhere Temperaturen im Vorlauf? Verstehe ich irgendwie nicht
[Seite 441]
Ja, meine ich auch. Ich habe jetzt geantwortet und nochmal alles aufgedröselt und dass ich möchte, dass beim Brumm-Termin auch die Fühler gechecked werden. Er hatte die Fühler nur softwareseitig gechecked, das hat ihm gereicht. Was ich seltsam finde ist, dass die alle nicht wissen, wie die Erträge ...
[Seite 517]
... auch das Problem mit der „falschen“ Jahresarbeitszahl-Berechnung. Ich hatte gerade Kontakt zum Vaillant Kundenservice. Es werden nun genauere Fühler zur Temperaturmessung eingebaut, aber wann ist noch nicht klar. Nun warte ich schon seit März auf die Dinger. Die Lieferzeit ist noch offen. Wer ...
[Seite 434]
... gute Mann hat sich mehrfach entschuldigt. Die Rechnung ist storniert und er kümmert sich jetzt darum, dass bei mir das Dämmkit eingebaut und die Fühler geprüft werden. Bin mal gespannt
[Seite 884]
Diese Infrarot-Thermometer kann man für eine Referenzmessung nicht gebrauchen. Besser sind Thermometer mit abgesetzten Fühler, der dann direkt am Rohr befestigt wird und auch da muss man schon ein paar € ausgeben um halbwegs brauchbare Werte zu erhalten. Wenn du nur die Differenz zwischen Vor- und ...
[Seite 695]
... gleiche Temperatur angezeigt haben... Ich bin ein bisschen ernüchtert, habe ich mich doch über die deutlich bessere Effizienz der Pumpe nach dem Fühler- und Platinentausch gefreut und muss jetzt feststellen, dass die Werte eigentlich ziemlich vergeben sind. Könnte man sie doch nur kalibrieren ...
[Seite 448]
Moin, heute war Vaillant endlich da. Es wurden alle Fühler getauscht. Ergebnis: statt 0,8K zu hohem Rücklauf, nähert sich die Rücklauftemperatur bei abgeschalteten Kompressor fast genau der Vorlauftemperatur an, so wie es sein soll. Ich habe dann Testweise die Heizung mit 35 Grad Vorlauf und 60 ...
[Seite 460]
Techniker ist gerade bei mir und hat festgestellt, dass der Vorlauf Fühler nicht richtig am Rohr sondern in der Dämmung hing. 1°C Unterschied nach Korrektur. Das macht ja schon was aus in der Wärmemengenberechnung (. Wenn man sich jetzt noch vorstellt bei AT von 0° nicht 10° könnte das Delta ja ...
[Seite 524]
... alle 3h aktualisiert) r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist r2,,HwcStorageTempTop,"Temp.Fühler Warmwasser, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.Fühler Warmwasser, oben" r2,,HwcStorageTempBottom,"Temp.Fühler Warmwasser, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp ...
[Seite 759]
... App sprang die Regelung nachdem ich die Gradzahl von 21 Grad auf 22 erhöht habe nach einigen Sekunden wieder zurück in den Ecomodus, trotz AT-Fühler bei 15,x Grad. Über Tag wurde es jetzt schon ein wenig kühler im Haus und zum Wohlgefühl wäre eine erwärmte Fußbodenheizung nett gewesen. In den ...
[Seite 740]
Wenn du die Außeneinheit als ein "Raum" bezeichnest, dann liegen beide dicht beieinander. Klar ist auch, dass beider Fühler im rechten Teil der Wärmepumpe liegen. Jedoch liegen zwischen der Fühler von Vorlauf und Rücklauf der gesamte Wärmetauscher und noch einige cm Rohr. Weiterhin ist auch die ...
[Seite 389]
Von Vaillant die Fühler dürften in der Wärmepumpe sein, also draußen. Ich würde sie am auseinander platzieren, ist einfacher. Wenn die Rohre nicht allzu lang sind. Ich sehe bei mir kaum einen temp Unterschied zwischen Fühler an der Außeneinheit zum hkv im ...
[Seite 455]
Guten Morgen, ich hatte auch das Problem mit der schlechten AZ und der Vermutung, dass die Fühler in der Außeneinheit falsche Werte ausspucken. Gestern bekam ich einen Anruf vom Vaillant Techniker, der bei mir Anfang Januar vor Ort war. Neueste Erkenntnis von Vaillant ist, dass das ein ...
[Seite 393]
So, ich habe gerade mit dem Vaillant Kältetechniker gesprochen. Es werden jetzt erstmal alle Fühler geprüft bevor der Kompressor getauscht wird.
[Seite 846]
... plötzlich höher als Rücklauf: Vorlauf 20,3 Rücklauf: 19,8 Wenn der letzte Datensatz nicht wäre, könnte ich davon ausgehen, dass meine Fühler auch 0,3 Grad Abweichung haben. Aber dann plötzlich höhere Temperaturen im Vorlauf? Verstehe ich irgendwie nicht
[Seite 441]
Ja, meine ich auch. Ich habe jetzt geantwortet und nochmal alles aufgedröselt und dass ich möchte, dass beim Brumm-Termin auch die Fühler gechecked werden. Er hatte die Fühler nur softwareseitig gechecked, das hat ihm gereicht. Was ich seltsam finde ist, dass die alle nicht wissen, wie die Erträge ...
[Seite 517]
... auch das Problem mit der „falschen“ Jahresarbeitszahl-Berechnung. Ich hatte gerade Kontakt zum Vaillant Kundenservice. Es werden nun genauere Fühler zur Temperaturmessung eingebaut, aber wann ist noch nicht klar. Nun warte ich schon seit März auf die Dinger. Die Lieferzeit ist noch offen. Wer ...
[Seite 434]
... gute Mann hat sich mehrfach entschuldigt. Die Rechnung ist storniert und er kümmert sich jetzt darum, dass bei mir das Dämmkit eingebaut und die Fühler geprüft werden. Bin mal gespannt
[Seite 884]
Diese Infrarot-Thermometer kann man für eine Referenzmessung nicht gebrauchen. Besser sind Thermometer mit abgesetzten Fühler, der dann direkt am Rohr befestigt wird und auch da muss man schon ein paar € ausgeben um halbwegs brauchbare Werte zu erhalten. Wenn du nur die Differenz zwischen Vor- und ...
Einstellungen Arotherm Plus VWZ AI, Ausgang ZH, Hybrid mit Ölheizung
... Anscheinend muss, laut einem anderen Tipp, der TemperaturFühler auf VF1 angeschlossen sein, damit ZH freigegeben wird. Wen ich noch einen Fühler finde, werde ich es testen. Momentan ist ein Fühler nach dem Mischer und im Trennspeicher (100L) oben angebracht. Sie zeigen auch richtige Werte an ...
... Anscheinend muss, laut einem anderen Tipp, der TemperaturFühler auf VF1 angeschlossen sein, damit ZH freigegeben wird. Wen ich noch einen Fühler finde, werde ich es testen. Momentan ist ein Fühler nach dem Mischer und im Trennspeicher (100L) oben angebracht. Sie zeigen auch richtige Werte an ...
Temperaturdifferenzen Warmwasserboier zwischen Thermometer und Boilerfühler
... ich habe ein Problem: Unsere gesamte Heizung geht über Fernwärme. Warmwasser wird im Boiler erhitzt. Der Boiler hat ein Thermometer, und einen Fühler, der in die Fernwärmeübergabestation geht und hier anzeigt, wie viel Grad das Wasser haben SOLLTE. Nun bin ich draufgekommen, dass die ...
... ich habe ein Problem: Unsere gesamte Heizung geht über Fernwärme. Warmwasser wird im Boiler erhitzt. Der Boiler hat ein Thermometer, und einen Fühler, der in die Fernwärmeübergabestation geht und hier anzeigt, wie viel Grad das Wasser haben SOLLTE. Nun bin ich draufgekommen, dass die ...
Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
[Seite 2]
... das Problem, 22Grad als „Hitze“ zu bewerten. Bei uns sind es oft 24/25 Grad und nicht annähernd hitzig oder heiß. Könnte es sein, dass der Fühler vom Flur eine schlechte Position hat? Denn wenn der Boden im Flur jetzt nicht auffällig warm ist, dann kann es auch nicht die Fußbodenheizung sein ...
[Seite 2]
... das Problem, 22Grad als „Hitze“ zu bewerten. Bei uns sind es oft 24/25 Grad und nicht annähernd hitzig oder heiß. Könnte es sein, dass der Fühler vom Flur eine schlechte Position hat? Denn wenn der Boden im Flur jetzt nicht auffällig warm ist, dann kann es auch nicht die Fußbodenheizung sein ...
Smarthome Somfy j4 io - Z-Lamellen am Schaltfühler blockiert.
... oder durch alleiniges Drücken der Prog-Taste höre ich noch die Wipp-Bewegung des Motors, aber der Raffstore löst sich nicht mehr vom Fühler. D.h. den Sender kann ich einprogrammieren bzw. einlernen (Bestätigung durch Wippen ist hörbar aber nicht sichtbar), aber ich kann die untere Endlage ...
... oder durch alleiniges Drücken der Prog-Taste höre ich noch die Wipp-Bewegung des Motors, aber der Raffstore löst sich nicht mehr vom Fühler. D.h. den Sender kann ich einprogrammieren bzw. einlernen (Bestätigung durch Wippen ist hörbar aber nicht sichtbar), aber ich kann die untere Endlage ...
Luftwechselraten und Luftqualität - Verständnis
[Seite 4]
der VOC Fühler detektiert nur sogenannte flüchtige Gase. Das ist vom Parfüm bis hin zu Klebstoff eine relativ große Bandbreite. Deshalb gibt es auch keine Einheit wie "ppm" bei CO2. Die Migräne deiner Frau kann also durch die Klebstoffe des Vynils verursacht werden, muss aber nicht. Hier ein ...
[Seite 4]
der VOC Fühler detektiert nur sogenannte flüchtige Gase. Das ist vom Parfüm bis hin zu Klebstoff eine relativ große Bandbreite. Deshalb gibt es auch keine Einheit wie "ppm" bei CO2. Die Migräne deiner Frau kann also durch die Klebstoffe des Vynils verursacht werden, muss aber nicht. Hier ein ...
Hauskauf Baujahr 1966 - was beachten?
... Kommt mir doch eher dünn vor, verglichen mit anderen Häusern die ich besichtigt habe. - Niederdruck-Ölheizung mit Außentemp. Fühler: Gibt es tatsächlich Niederdruckheizungen? Ich denke damit ist doch eher die Niedertemp. Heizung gemeint, sofern es diese Anfang der 90er Jahre schon gab ...
... Kommt mir doch eher dünn vor, verglichen mit anderen Häusern die ich besichtigt habe. - Niederdruck-Ölheizung mit Außentemp. Fühler: Gibt es tatsächlich Niederdruckheizungen? Ich denke damit ist doch eher die Niedertemp. Heizung gemeint, sofern es diese Anfang der 90er Jahre schon gab ...
Wetterstationen mit mehreren externen Fühlern?!
[Seite 2]
Ich habe einen der externen Fühler einfach draußen auf dem Balkon angebracht (mir ist klar, dass es da in Wandnähe immer etwas wärmer ist als am Boden im Garten). Die Fühler liefern die Daten per Funk ans Anzeigegerät. Das Anzeigegerät hat ebenfalls Fühler integriert und zeigt damit die Daten für ...
[Seite 2]
Ich habe einen der externen Fühler einfach draußen auf dem Balkon angebracht (mir ist klar, dass es da in Wandnähe immer etwas wärmer ist als am Boden im Garten). Die Fühler liefern die Daten per Funk ans Anzeigegerät. Das Anzeigegerät hat ebenfalls Fühler integriert und zeigt damit die Daten für ...
Mit welchen Kessel-Puffereinstellungen Anlage fahren?
... bei 0 Grad aktuell bei ca. 36 Grad, Spreizung ca. 5-6 Grad) Mehrgenerationenhaus (3 Familien, 6 Erw., 3 Kinder) Wie würden Sie die Temperatur Fühler oben und Fühler unten aus einstellen? Wichtiger Hinweis: Der obere Fühler wurde um eine Stufe nach unten versetzt, damit der Schichspeicher mehr ...
... bei 0 Grad aktuell bei ca. 36 Grad, Spreizung ca. 5-6 Grad) Mehrgenerationenhaus (3 Familien, 6 Erw., 3 Kinder) Wie würden Sie die Temperatur Fühler oben und Fühler unten aus einstellen? Wichtiger Hinweis: Der obere Fühler wurde um eine Stufe nach unten versetzt, damit der Schichspeicher mehr ...
Hydraulische weiche Temperaturfühler
Ich würde den Fühler nicht nicht an der Therme positionieren und der Weiche vielleicht auch noch nicht. Je nachdem, in welche Richtung das Wasser in der Weiche fließt (je nach Verhältnis der momentanen Pumpenleistungen zueinander), wird das Messergebnis vielleicht verfälscht. Wenn, dann muss der ...
Ich würde den Fühler nicht nicht an der Therme positionieren und der Weiche vielleicht auch noch nicht. Je nachdem, in welche Richtung das Wasser in der Weiche fließt (je nach Verhältnis der momentanen Pumpenleistungen zueinander), wird das Messergebnis vielleicht verfälscht. Wenn, dann muss der ...
Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall
[Seite 4]
wenn ich nach Alpha Innotec in der Liste der Wärmepumpen suche, komme ich auf 130 Einträge ;-) Der AT Fühler ist ziemlich irrelevant. Wie ist denn die mittlere AT über 24 Stunden? Die AI schaltet erst auf Sommerbetrieb, wenn die mittlere Temperatur über x Tage hinweg einen Schwellwert ...
[Seite 4]
wenn ich nach Alpha Innotec in der Liste der Wärmepumpen suche, komme ich auf 130 Einträge ;-) Der AT Fühler ist ziemlich irrelevant. Wie ist denn die mittlere AT über 24 Stunden? Die AI schaltet erst auf Sommerbetrieb, wenn die mittlere Temperatur über x Tage hinweg einen Schwellwert ...
Heizungseinstellung - Gasbrennwerttherme Buderus GB 172 T50
[Seite 2]
... für die ausführliche Antwort. Das die Heizungen unterschiedlich heiß werden ist ja nicht mein Problem. Wenn ich in dem Raum wo die Bedieneinheit (Fühler RC35) drin ist das Heizungsthermostat runter drehe oder den Fühler auf 30 Grad stelle bekomme ich alle Räume warm und dabei werden auch alle ...
[Seite 2]
... für die ausführliche Antwort. Das die Heizungen unterschiedlich heiß werden ist ja nicht mein Problem. Wenn ich in dem Raum wo die Bedieneinheit (Fühler RC35) drin ist das Heizungsthermostat runter drehe oder den Fühler auf 30 Grad stelle bekomme ich alle Räume warm und dabei werden auch alle ...
Backofen IKEA Gränslös Temperatur Ungenau!
... verständigt, der hat sogar 72° gemessen. Ich bin der Meinung, dass wo 30° draufsteht auch 30 ° drin sein sollten. Der Kundendienst hat Fühler und Sensoren getauscht, das brachte aber keine Änderung. Nach Rücksprache mit AEG /Electrolux, die den Ofen herstellen, hieß es das sei völlig normal ...
... verständigt, der hat sogar 72° gemessen. Ich bin der Meinung, dass wo 30° draufsteht auch 30 ° drin sein sollten. Der Kundendienst hat Fühler und Sensoren getauscht, das brachte aber keine Änderung. Nach Rücksprache mit AEG /Electrolux, die den Ofen herstellen, hieß es das sei völlig normal ...
Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
[Seite 6]
... Im Vergleich sind das erschreckende Zahlen, im Augenblick kommt die Frage auf, ob evtl. irgendwelche Sensoren/ Fühler falsch angeschlossen sind und der COP auf falschen Zahlen beruht. Die nächsten Tage kommt der HB um nochmal alles durchzugehen, die elektrischen ...
[Seite 6]
... Im Vergleich sind das erschreckende Zahlen, im Augenblick kommt die Frage auf, ob evtl. irgendwelche Sensoren/ Fühler falsch angeschlossen sind und der COP auf falschen Zahlen beruht. Die nächsten Tage kommt der HB um nochmal alles durchzugehen, die elektrischen ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 20]
... alle 3h aktualisiert) r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist r,,HwcStorageTempTop,"Temp.Fühler WW, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.Fühler WW, oben" r,,HwcStorageTempBottom,"Temp.Fühler WW, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp.Fühler WW, unten" r ...
[Seite 20]
... alle 3h aktualisiert) r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist r,,HwcStorageTempTop,"Temp.Fühler WW, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.Fühler WW, oben" r,,HwcStorageTempBottom,"Temp.Fühler WW, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp.Fühler WW, unten" r ...
Unistor plus Temperaturfühler Platzierung
... Bei dem Unistor sind an der Position 3 und 7 auf der Herstellerzeichnung jeweils eine Doppel-Fühlertasche. An der oberen Position habe ich nun den Fühler der Ölheizung und den Fühler der Wärmepumpe befestigt. Wenn die beiden Fühler draußen sind, zeigen sie die selbe Temperatur. Am Unistor haben ...
... Bei dem Unistor sind an der Position 3 und 7 auf der Herstellerzeichnung jeweils eine Doppel-Fühlertasche. An der oberen Position habe ich nun den Fühler der Ölheizung und den Fühler der Wärmepumpe befestigt. Wenn die beiden Fühler draußen sind, zeigen sie die selbe Temperatur. Am Unistor haben ...
Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
[Seite 6]
... eine Bohrung mit 130m. Die Reduzierung der temp überlege ich noch mal, jedoch kommt es (so meinte der Heizungstechniker) immer darauf an wo der Fühler liegt. Der kann unterschiedlich hoch oder tief montiert werden. Je höher der ist desto niedriger kann die temp eingestellt werden
[Seite 6]
... eine Bohrung mit 130m. Die Reduzierung der temp überlege ich noch mal, jedoch kommt es (so meinte der Heizungstechniker) immer darauf an wo der Fühler liegt. Der kann unterschiedlich hoch oder tief montiert werden. Je höher der ist desto niedriger kann die temp eingestellt werden