ᐅ din 4108 in Themen
Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
Egal, was Du heran ziehst Energieeinsparverordnung, Gebäudeenergiegesetz, DIN 4108-7, RAL usw. Luftdichte Fenster sind seit vielen Jahren Stand der Technik und auch schon seit vielen Jahren sogar gesetzlich gefordert. Ursprungsbaujahr 60er Jahre. Gehe ich jede Wette drauf ein. Neuen Scheiben ...
Egal, was Du heran ziehst Energieeinsparverordnung, Gebäudeenergiegesetz, DIN 4108-7, RAL usw. Luftdichte Fenster sind seit vielen Jahren Stand der Technik und auch schon seit vielen Jahren sogar gesetzlich gefordert. Ursprungsbaujahr 60er Jahre. Gehe ich jede Wette drauf ein. Neuen Scheiben ...
Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle
[Seite 2]
... aus Zelluloseflocken als Zwischensparrendämmung hergestellt." Einblasdämmung: Stärke der Dämmschicht ca. 220 mm Wärmeleitzahl λ (DIN 4108): 0,038 W / m x K oder Steinwolle: Dämmschichtdicke: 240 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 W/(mK) nach Zulassung Z-23.15-1468 Zu ...
[Seite 2]
... aus Zelluloseflocken als Zwischensparrendämmung hergestellt." Einblasdämmung: Stärke der Dämmschicht ca. 220 mm Wärmeleitzahl λ (DIN 4108): 0,038 W / m x K oder Steinwolle: Dämmschichtdicke: 240 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 W/(mK) nach Zulassung Z-23.15-1468 Zu ...
Fassadensanierung Aschluss Kaltdach
[Seite 3]
... Das ist gar kein schlechter oder so unerwarteter Wert. Es gibt bei der Planung von Dämmmaßnahmen das Stichwort "Mindestwärmeschutz nach DIN 4108". Dieser muss überall, auch an Wärmebrücken, eingehalten werden, damit später die Gefahr von Kondenswasser- und Schimmelbildung niedrig ist. Dazu müssen ...
[Seite 3]
... Das ist gar kein schlechter oder so unerwarteter Wert. Es gibt bei der Planung von Dämmmaßnahmen das Stichwort "Mindestwärmeschutz nach DIN 4108". Dieser muss überall, auch an Wärmebrücken, eingehalten werden, damit später die Gefahr von Kondenswasser- und Schimmelbildung niedrig ist. Dazu müssen ...
Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
[Seite 2]
... variable sd-Wert der Isover Vario KM Duplex kann nur mit einem dynamischen Berechnungsprogramm erfasst werden (z.B. gemäß Literaturangabe [10] in DIN 4108-3: 2001-07). Deshalb wurde vom Fraunhofer Institut Holzkirchen festgelegt, dass bei der Berechnung nach einem statischen Verfahren (DIN 4108 ...
[Seite 2]
... variable sd-Wert der Isover Vario KM Duplex kann nur mit einem dynamischen Berechnungsprogramm erfasst werden (z.B. gemäß Literaturangabe [10] in DIN 4108-3: 2001-07). Deshalb wurde vom Fraunhofer Institut Holzkirchen festgelegt, dass bei der Berechnung nach einem statischen Verfahren (DIN 4108 ...
KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
[Seite 5]
... Ach so und nach welcher Norm gerechnet wurde, also möglichst nach der DIN18599 mit dem neuem Beiblatt 2 und nicht der veralteten DIN 4108 mit DIN 4701-10 mit der sich leicht "schönrechnen" lässt
[Seite 5]
... Ach so und nach welcher Norm gerechnet wurde, also möglichst nach der DIN18599 mit dem neuem Beiblatt 2 und nicht der veralteten DIN 4108 mit DIN 4701-10 mit der sich leicht "schönrechnen" lässt
transmissionswärmeverlust zu Hoch für KFW 55
[Seite 2]
... diese monolithischen AW nicht sonderlich. Weiterhin Wärmebrücken. Ich vermute den pauschalen Zuschlag von 0,05. Bedeutet, alle WB nach DIN 4108 Bbl.2! Auf den Gleichwertigkeitsnachweis achten! Wird es knirsch, käme auch ein Detail. WB Nachweis in Frage. Ist allerdings teuer, daher eher die ...
[Seite 2]
... diese monolithischen AW nicht sonderlich. Weiterhin Wärmebrücken. Ich vermute den pauschalen Zuschlag von 0,05. Bedeutet, alle WB nach DIN 4108 Bbl.2! Auf den Gleichwertigkeitsnachweis achten! Wird es knirsch, käme auch ein Detail. WB Nachweis in Frage. Ist allerdings teuer, daher eher die ...
Split-Level aus 1967 - Erfahrungen?
[Seite 4]
Genau für diese Fälle gibt es den erweiterten Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken nach DIN 4108 Blatt 2, darin findet sich z.B. für eine auskragende Attika das beiliegende Bild. Gibt es analog auch ohne Auskragung und weitere Varianten - auch wie beschrieben mit thermischer Trennung der ...
[Seite 4]
Genau für diese Fälle gibt es den erweiterten Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken nach DIN 4108 Blatt 2, darin findet sich z.B. für eine auskragende Attika das beiliegende Bild. Gibt es analog auch ohne Auskragung und weitere Varianten - auch wie beschrieben mit thermischer Trennung der ...
Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns?
[Seite 4]
Lufwechselrate: Die DIN 4108-2 fordert eine Luftwechselrate von 0,5/h. Man kann nun darüber streiten, ob dieses Zahl sinnvoll ist oder nicht, aber wie man das mit manuellem Lüften erreichen möchte, ist mir unter realistischen Bedingungen bei einem luftdichten Bau ein Rätsel. Ich sage nicht, dass ...
[Seite 4]
Lufwechselrate: Die DIN 4108-2 fordert eine Luftwechselrate von 0,5/h. Man kann nun darüber streiten, ob dieses Zahl sinnvoll ist oder nicht, aber wie man das mit manuellem Lüften erreichen möchte, ist mir unter realistischen Bedingungen bei einem luftdichten Bau ein Rätsel. Ich sage nicht, dass ...
70er Jahre Bestandsimmobilie, unsaniert, als Vermietungsobjekt
[Seite 2]
... Bei Dämmung gilt, dass der u-WErt nicht über 0,24 W/m²K liegen darf. Zitat: "Dabei gibt es jedoch Ausnahmen: Ist der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 der obersten Geschossdecke im Altbau erfüllt, muss der Käufer nicht neu dämmen. Ob das Haus diese DIN-Vorschrift einhält, sollten Hauskäufer am ...
[Seite 2]
... Bei Dämmung gilt, dass der u-WErt nicht über 0,24 W/m²K liegen darf. Zitat: "Dabei gibt es jedoch Ausnahmen: Ist der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 der obersten Geschossdecke im Altbau erfüllt, muss der Käufer nicht neu dämmen. Ob das Haus diese DIN-Vorschrift einhält, sollten Hauskäufer am ...
Kosten Energieberatung (Gebäudeenergiegesetz/KfW 55)
... Fördercheck, Prüfung der Bauphysik (Bauteile und Mindestwärmeschutz) - Gebäudesimulation Energiebilanz Energieeinsparverordnung nach DIN 4108-6/4701-10 - Vorabklärung gängiger Förderprogramme (KfW, BAFA) samt Zuschlag Berechnung Varianten (KfW, FAFA und FES) - Vorabschätzung ...
... Fördercheck, Prüfung der Bauphysik (Bauteile und Mindestwärmeschutz) - Gebäudesimulation Energiebilanz Energieeinsparverordnung nach DIN 4108-6/4701-10 - Vorabklärung gängiger Förderprogramme (KfW, BAFA) samt Zuschlag Berechnung Varianten (KfW, FAFA und FES) - Vorabschätzung ...
Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein?
[Seite 5]
... bzw. die Übergabe / Übernahme) "fit" zu machen, schafft im Prinzip jeder Maler! Wer glaubt, dass sich der Praxis die gem. DIN 4108-7 geforderte detaillierte Planung der Luftdichtheitsschicht, eine analoge fachgerechte Montage unter Einhaltung aller zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen ...
[Seite 5]
... bzw. die Übergabe / Übernahme) "fit" zu machen, schafft im Prinzip jeder Maler! Wer glaubt, dass sich der Praxis die gem. DIN 4108-7 geforderte detaillierte Planung der Luftdichtheitsschicht, eine analoge fachgerechte Montage unter Einhaltung aller zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen ...
Baubeschreibung Keller Dämmung als weiße Wanne
... nicht bzw. nie wohnwirtschaftlich genutzt und auch nicht entsprechend beheizt werden. Nach der Ausführung hier, scheint die Kellerdecke der DIN 4108 Bbl. 2 zu entsprechen, was grundsätzlich korrekt ist! v.g
... nicht bzw. nie wohnwirtschaftlich genutzt und auch nicht entsprechend beheizt werden. Nach der Ausführung hier, scheint die Kellerdecke der DIN 4108 Bbl. 2 zu entsprechen, was grundsätzlich korrekt ist! v.g
Wir wollen bauen, ist das was uns Angeboten wird so i.O. ?
[Seite 5]
... SLS20), Blähperlite und Aerogel an. Die Dämmstoffe müssen dauerhaft wasserabweisend (hydrophob) sein und der genormten Anwendung der DIN 4108-10 (WZ=Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung) entsprechen." Hieße für mich im Umkehrschluss: Dämmstoffe die diese Zulassung nicht haben ...
[Seite 5]
... SLS20), Blähperlite und Aerogel an. Die Dämmstoffe müssen dauerhaft wasserabweisend (hydrophob) sein und der genormten Anwendung der DIN 4108-10 (WZ=Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung) entsprechen." Hieße für mich im Umkehrschluss: Dämmstoffe die diese Zulassung nicht haben ...
Bodentiefe Fenster: Dauerhafte Zugluft im Sockelbereich trotz Nachbesserungen
[Seite 2]
Die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-7, RAL-Montage) fordern eine durchgehende Luftdichtheit auf der warmen Seite, sonst gibt’s thermische Verluste und Zugluft. Das Problem in diesem Fall ist jedoch, dass der Fensterbauer die Abdichtung über die Winkel gelegt hat. Dort existiert ...
[Seite 2]
Die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-7, RAL-Montage) fordern eine durchgehende Luftdichtheit auf der warmen Seite, sonst gibt’s thermische Verluste und Zugluft. Das Problem in diesem Fall ist jedoch, dass der Fensterbauer die Abdichtung über die Winkel gelegt hat. Dort existiert ...
Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen?
[Seite 14]
... es ist ungeprüft und beschreibt rechtlich nur Herstellerangaben für den Handel eines Importproduktes. Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe wird nach DIN 4108-4:2013-02 und DIN EN 13162 bis 13171 ermittelt. Nur diese Werte darf ein Energieberater ansetzen und müssen dem CE zugrunde liegen. Ein gutes ...
[Seite 14]
... es ist ungeprüft und beschreibt rechtlich nur Herstellerangaben für den Handel eines Importproduktes. Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe wird nach DIN 4108-4:2013-02 und DIN EN 13162 bis 13171 ermittelt. Nur diese Werte darf ein Energieberater ansetzen und müssen dem CE zugrunde liegen. Ein gutes ...
Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig?
... 8,82 m Volumen Ve,build 730,72 m3 Grundfläche Abuild 99,91 m2 Hüllfläche Aenv,build 352,57 m2 WÄRMEBRÜCKENZUSCHLAG Kategorie Berechnung nach DIN 4108 Beiblatt 2 ΔUTB 0,05 W/(m2K) WÄRMESPEICHERKAPAZITÄT Wärmespeicherkapazität ceff 50,0 Wh/(m3K) Ceff 36536 Wh/K Wärmeverlustkoeffizient H 200 W/K ...
... 8,82 m Volumen Ve,build 730,72 m3 Grundfläche Abuild 99,91 m2 Hüllfläche Aenv,build 352,57 m2 WÄRMEBRÜCKENZUSCHLAG Kategorie Berechnung nach DIN 4108 Beiblatt 2 ΔUTB 0,05 W/(m2K) WÄRMESPEICHERKAPAZITÄT Wärmespeicherkapazität ceff 50,0 Wh/(m3K) Ceff 36536 Wh/K Wärmeverlustkoeffizient H 200 W/K ...
Muss ein Streifenfundament gedämmt werden?
So ein Nonsnes, eine Wärmebrücke entsteht immer. Entweder wird das Detail nach DIN 4108 Beiblatt 2 und die Gleichwertigkeit ist im Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz Nachweis gegeben, oder es wird die Wärmebrücke berechnet. Selbst Kategorie A nach DIN 4108 Beiblatt 2 geht noch 50cm in ...
So ein Nonsnes, eine Wärmebrücke entsteht immer. Entweder wird das Detail nach DIN 4108 Beiblatt 2 und die Gleichwertigkeit ist im Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz Nachweis gegeben, oder es wird die Wärmebrücke berechnet. Selbst Kategorie A nach DIN 4108 Beiblatt 2 geht noch 50cm in ...
Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen?
... zu dämmen, wenn die Mindestanforderung nach DIN 4108-2 (2013) nicht eingehalten wird. Das wird die alte Sauerkrautdämmung im Dach nicht schaffen. [*]Beim Fenstertausch würde er dementsprechend dann auch nicht die allerdichtesten Fenster einbauen, sondern Zweifachverglasung mit einem u-Wert ...
... zu dämmen, wenn die Mindestanforderung nach DIN 4108-2 (2013) nicht eingehalten wird. Das wird die alte Sauerkrautdämmung im Dach nicht schaffen. [*]Beim Fenstertausch würde er dementsprechend dann auch nicht die allerdichtesten Fenster einbauen, sondern Zweifachverglasung mit einem u-Wert ...
Sommerlicher Wärmeschutz Energieeinsparverordnung 2007 für Einfamilienhaus
... nach den anforderungen von 2007 errechnet. nun steht in dieser Energieeinsparverordnung "Der sommerliche Wärmeschutz ist erfüllt nach DIN 4108-2:2003-07 Abschnitt 8." wo finde ich die stelle in der Energieeinsparverordnung, an der der sommerliche wärmeschutz errechnet wird? oder muss ...
... nach den anforderungen von 2007 errechnet. nun steht in dieser Energieeinsparverordnung "Der sommerliche Wärmeschutz ist erfüllt nach DIN 4108-2:2003-07 Abschnitt 8." wo finde ich die stelle in der Energieeinsparverordnung, an der der sommerliche wärmeschutz errechnet wird? oder muss ...
Schimmel an Fugen wegen Kondenswasser?
... Ecke! Die Laibungen, Stürze und Brüstungen des DF in der Dachhaut sind Wärmebrücken und bedürfen einer sorgfältigen Ausführung (Dämmung => DIN 4108). Wird das versäumt, kommt es zu den hier geschilderten Problemen. v.g
... Ecke! Die Laibungen, Stürze und Brüstungen des DF in der Dachhaut sind Wärmebrücken und bedürfen einer sorgfältigen Ausführung (Dämmung => DIN 4108). Wird das versäumt, kommt es zu den hier geschilderten Problemen. v.g
Hat kfw Ihre Bedingungen für Einzelmaßnahmen verschärft?
... Energieberater einen Wert jenseits von >1,0 (hab' den Wert gerade nicht im Kopf). Was sind eigentlich Sonnenschutzeinrichtungen nach DIN 4108-2? Möchten nämlich gerne Aussenrollos (Aufsatz-Rollos) mit einbauen lassen. Viel Glück, Alex
... Energieberater einen Wert jenseits von >1,0 (hab' den Wert gerade nicht im Kopf). Was sind eigentlich Sonnenschutzeinrichtungen nach DIN 4108-2? Möchten nämlich gerne Aussenrollos (Aufsatz-Rollos) mit einbauen lassen. Viel Glück, Alex
Eure Meinung zu meinem Vorhaben
[Seite 2]
... nicht über dem Wert von 0,24 Watt pro Quadratmeter und Grad Kelvin liegen. Wird jedoch der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt, besteht die Dämmpflicht nicht. Der liegt bei einem Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von 0,90. Erfüllen die oberste Geschossdecke oder das Dach ...
[Seite 2]
... nicht über dem Wert von 0,24 Watt pro Quadratmeter und Grad Kelvin liegen. Wird jedoch der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt, besteht die Dämmpflicht nicht. Der liegt bei einem Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von 0,90. Erfüllen die oberste Geschossdecke oder das Dach ...