ᐅ bewehrung in Themen
Gartenmauer aus Schalungssteinen für Erdwall
... und 4. Reihe waagerecht ebenfalls mit 8er Baustahl und horizontal zum Wall hin alle 50cm mit 10er Baustahl bewehrt werden. Die horizontale Bewehrung geht dann durch alle 8 Reihen, mit Abstand zum Erdreich. Die oberste Reihe der Schalungssteine soll dann nur zu ca. 1/3 mit Beton gefüllt werden ...
... und 4. Reihe waagerecht ebenfalls mit 8er Baustahl und horizontal zum Wall hin alle 50cm mit 10er Baustahl bewehrt werden. Die horizontale Bewehrung geht dann durch alle 8 Reihen, mit Abstand zum Erdreich. Die oberste Reihe der Schalungssteine soll dann nur zu ca. 1/3 mit Beton gefüllt werden ...
Streifenfundament hat einen riss bekommen
[Seite 3]
... hat. In welchem Abstand sind die Steckbügel verlegt? Oder hast du als Korb gebogene Matten verlegt? Du solltest deine neue längslaufende Bewehrung mit Bügeln nach unten ins bestehende Fundament einkleben. Ich würde es sogar im gleichen Abstand wie die bereits eingebauten Bügel nur 10cm ...
[Seite 3]
... hat. In welchem Abstand sind die Steckbügel verlegt? Oder hast du als Korb gebogene Matten verlegt? Du solltest deine neue längslaufende Bewehrung mit Bügeln nach unten ins bestehende Fundament einkleben. Ich würde es sogar im gleichen Abstand wie die bereits eingebauten Bügel nur 10cm ...
Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
[Seite 2]
... Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe. Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und ...
[Seite 2]
... Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe. Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und ...
Preis Bodenplatte gerechtfertigt?
... Material 1,2m hoch für 8 TEUR, aber bei 100m² Grundfläche. Bodenplatte kommt sehr auf die genaue Ausführung an (Dicke, welcher Beton, wieviel Bewehrung
... Material 1,2m hoch für 8 TEUR, aber bei 100m² Grundfläche. Bodenplatte kommt sehr auf die genaue Ausführung an (Dicke, welcher Beton, wieviel Bewehrung
Fehler beim Betonieren des Fertigkellers - Folgen? Erfahrungen?
[Seite 2]
... doch dein Lieferant so eine Untersuchung beauftragen, und beweisen, dass alles i.O. oder innerhalb definierte Toleranzen liegt. Hat jemand die Bewehrung (insbesonders Bodenplatte) geprüft? Wenn die Spezis solche Fehler machen, bis du dir sicher, dass sie die Bewehrungspläne richtig gelesen ...
[Seite 2]
... doch dein Lieferant so eine Untersuchung beauftragen, und beweisen, dass alles i.O. oder innerhalb definierte Toleranzen liegt. Hat jemand die Bewehrung (insbesonders Bodenplatte) geprüft? Wenn die Spezis solche Fehler machen, bis du dir sicher, dass sie die Bewehrungspläne richtig gelesen ...
Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
[Seite 2]
... eständig". Sonst geht im Winter die Fläche mit der Zeit kaputt. Und Fugen sind ebenfalls wartungsintensiv. Mit 7 cm Dicke wird das nichts. Und mit Bewehrung auch nicht, Mindestüberdeckung. Du solltest in Richtung Betonplatten schauen, wie du es anfangs vor hattest
[Seite 2]
... eständig". Sonst geht im Winter die Fläche mit der Zeit kaputt. Und Fugen sind ebenfalls wartungsintensiv. Mit 7 cm Dicke wird das nichts. Und mit Bewehrung auch nicht, Mindestüberdeckung. Du solltest in Richtung Betonplatten schauen, wie du es anfangs vor hattest
Kann bei diesem Aufbau auf Sauberkeitsschicht verzichtet werden?
... betonieren incl. der statischen Bewährung - Noppenbahn unter der Sohle einbauen - 10cm Jackodur Perimeterdämmung - Sohle D=20cm incl. Bewehrung liefern und betonieren Jetzt zu meiner eigentliche Frage, ist der Aufbau der Sohle generell okay, und kann bei diesem Aufbau auf eine ...
... betonieren incl. der statischen Bewährung - Noppenbahn unter der Sohle einbauen - 10cm Jackodur Perimeterdämmung - Sohle D=20cm incl. Bewehrung liefern und betonieren Jetzt zu meiner eigentliche Frage, ist der Aufbau der Sohle generell okay, und kann bei diesem Aufbau auf eine ...
L-Steine für Hangbefestigung verwenden.
[Seite 3]
Ja, die 60er sind noch ohne Bewehrung. Die 80er wahrscheinlich auch. Die großen Dinger ab 100cm (die hat auf einer Grundstücksseite zum Glück der Verkäufer bezahlen müssen) sind bewehrt, kosten hier aber auch nicht viel über 100€ (wenn man vernünftig an die Stelle kommt, wo sie verbaut werden ...
[Seite 3]
Ja, die 60er sind noch ohne Bewehrung. Die 80er wahrscheinlich auch. Die großen Dinger ab 100cm (die hat auf einer Grundstücksseite zum Glück der Verkäufer bezahlen müssen) sind bewehrt, kosten hier aber auch nicht viel über 100€ (wenn man vernünftig an die Stelle kommt, wo sie verbaut werden ...
Riss in der Beton-Geschossdecke
[Seite 3]
... weiter suchen nach einem Statiker oder Bausachverständigem. Wie war das mit Unterlagen? Nix mehr da ? Evtl. möglich mit "Leitungssuchgerät" Bewehrung grob zu lokalisieren ? Unterzug oder zus. tragenden Wand (neben der anderen) unter dem Riss mit vertretbarem Aufwand und optisch / Raumtechnisch ...
[Seite 3]
... weiter suchen nach einem Statiker oder Bausachverständigem. Wie war das mit Unterlagen? Nix mehr da ? Evtl. möglich mit "Leitungssuchgerät" Bewehrung grob zu lokalisieren ? Unterzug oder zus. tragenden Wand (neben der anderen) unter dem Riss mit vertretbarem Aufwand und optisch / Raumtechnisch ...
Zapf Fertiggarage Kabel-Einführung
Der Hersteller verbietet das explizit! Du musst durch die Wand mit sukkzessive größeren Bohrern durch. Hol dir einen Leitungsfinder wegen der Bewehrung und lass jemanden auf der Gegenseite ein Brett dagegen drücken. Besser mit Bohrhammer als mit einem Schlagbohrer. Google einfach mal nach ...
Der Hersteller verbietet das explizit! Du musst durch die Wand mit sukkzessive größeren Bohrern durch. Hol dir einen Leitungsfinder wegen der Bewehrung und lass jemanden auf der Gegenseite ein Brett dagegen drücken. Besser mit Bohrhammer als mit einem Schlagbohrer. Google einfach mal nach ...
Abdichtung der Garage mit Betonboden?
[Seite 3]
... Was liegt also näher, als sich einmal mit meinen Hinweisen zu befassen? Eine "ZusatzBewehrung" gibt es für Estriche nicht. Es gibt gar keine Bewehrung bei Estrichen, da dieser Begriff aus der Baustatik kommt. Und Estriche sind keine Konstruktionen aus statischer Sicht. Der Hasendraht, der ...
[Seite 3]
... Was liegt also näher, als sich einmal mit meinen Hinweisen zu befassen? Eine "ZusatzBewehrung" gibt es für Estriche nicht. Es gibt gar keine Bewehrung bei Estrichen, da dieser Begriff aus der Baustatik kommt. Und Estriche sind keine Konstruktionen aus statischer Sicht. Der Hasendraht, der ...
Auflage für Betontreppe (Tronsole) weggeschnitten. Wie Ausbessern?
[Seite 2]
... was ich bestellt hat. Mein Gedanke (die Zahlen sind von mir nur zur Erklärung frei erfunden): wenn ich bestelle die Decke und Treppe, wo die Bewehrung z.B. mit Sicherheitsfaktor 10 berechnet und bestellt wird und die Baufirma liefert dann eine Ausbesserung mit Sicherheitsfaktor 5, dann sehe ich ...
[Seite 2]
... was ich bestellt hat. Mein Gedanke (die Zahlen sind von mir nur zur Erklärung frei erfunden): wenn ich bestelle die Decke und Treppe, wo die Bewehrung z.B. mit Sicherheitsfaktor 10 berechnet und bestellt wird und die Baufirma liefert dann eine Ausbesserung mit Sicherheitsfaktor 5, dann sehe ich ...
Stoßfugen Fertigbeton Keller so akzeptabel?
[Seite 2]
Also, : Es handelt sich um ein Deckenelement. Die Elemente bilden mit den Wänden eine Tasse, oben auf mit Bewehrung, auf die dann Ortbeton kommt. Der macht die Kellerdecke und die hohlen Außenwände "voll". Weiß nicht wie sich das schimpft, hoffe es ist verständlich. Die vermeintliche Abnahme heute ...
[Seite 2]
Also, : Es handelt sich um ein Deckenelement. Die Elemente bilden mit den Wänden eine Tasse, oben auf mit Bewehrung, auf die dann Ortbeton kommt. Der macht die Kellerdecke und die hohlen Außenwände "voll". Weiß nicht wie sich das schimpft, hoffe es ist verständlich. Die vermeintliche Abnahme heute ...
Mängel beim Einbau vom Stahl
... dieser Nachweis soll die Dauerhaftigkeit des Bauwerks über die Nutzungsdauer 70-100 Jahre gewährleisten, z.B. Korrosionsschäden an der Bewehrung. Dies ist nur ein Teilaspekt der Nachweis der Biegebeanspruchung der Platte aus der Last des Gebäudes muss natürlich auch berechnet und durch die ...
... dieser Nachweis soll die Dauerhaftigkeit des Bauwerks über die Nutzungsdauer 70-100 Jahre gewährleisten, z.B. Korrosionsschäden an der Bewehrung. Dies ist nur ein Teilaspekt der Nachweis der Biegebeanspruchung der Platte aus der Last des Gebäudes muss natürlich auch berechnet und durch die ...
Perimeterdämmung vergessen
[Seite 11]
... und die Bodenplatte. Die Geschossdecke wurde wohl kurz vor knapp noch beauftragt und gegossen - allerdings auch mängebehaftet. (Bewehrung im OG für einen Ausbau teilweise fehlend, laut Statik) - die Rechnung für diesen "Meilenstein" kam 4 Tage vor Fertigstellung mit einer ...
[Seite 11]
... und die Bodenplatte. Die Geschossdecke wurde wohl kurz vor knapp noch beauftragt und gegossen - allerdings auch mängebehaftet. (Bewehrung im OG für einen Ausbau teilweise fehlend, laut Statik) - die Rechnung für diesen "Meilenstein" kam 4 Tage vor Fertigstellung mit einer ...
Betonaufkantung Bewehrung durchtrennt
... hat sich keiner Gedanken über das durchtrennte Eisen gemacht. Da das ganze einige Wochen offen war und auch nass wurde ist die Bewehrung natürlich an der Schnittstelle rosten. Hätte man das noch irgendwie Versiegeln müssen oder rostet das nicht weiter? Mein Rohbauerklärung sagt da passiert ...
... hat sich keiner Gedanken über das durchtrennte Eisen gemacht. Da das ganze einige Wochen offen war und auch nass wurde ist die Bewehrung natürlich an der Schnittstelle rosten. Hätte man das noch irgendwie Versiegeln müssen oder rostet das nicht weiter? Mein Rohbauerklärung sagt da passiert ...
Baustatiker: 2x 8mm Bewehrung oder 1 x 16mm
Moin, Mal ganz vereinfacht betrachtet: einfach mal die Querschnittflächen berechnen, das sollte deine Frage beantworten: Querschnitt der 8 er Bewehrung: 50 mm^2 (4*4*pi) Querschnitt der 16 er Bewehrung: 200 mm^2 (8*8*pi) Die Zugfestigkeit von Stahlbeton wird weitgehend von der Bewehrung bestimmt ...
Moin, Mal ganz vereinfacht betrachtet: einfach mal die Querschnittflächen berechnen, das sollte deine Frage beantworten: Querschnitt der 8 er Bewehrung: 50 mm^2 (4*4*pi) Querschnitt der 16 er Bewehrung: 200 mm^2 (8*8*pi) Die Zugfestigkeit von Stahlbeton wird weitgehend von der Bewehrung bestimmt ...
Bodenplatte vs Streifenfundament
[Seite 3]
Der Unterschied liegt tatsächlich im statischen System. Bei entsprechendem Boden, benötigen die Streifenfundamente keine Bewehrung, sondern können die Lasten so ins Erdreich übertragen. Auch die Bodenplatte erhält dann lediglich eine leichte konstruktive Bewehrung. Bei der tragenden Bodenplatte ...
[Seite 3]
Der Unterschied liegt tatsächlich im statischen System. Bei entsprechendem Boden, benötigen die Streifenfundamente keine Bewehrung, sondern können die Lasten so ins Erdreich übertragen. Auch die Bodenplatte erhält dann lediglich eine leichte konstruktive Bewehrung. Bei der tragenden Bodenplatte ...
Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren
... Grundstücks und 25 Meter auf der Rückseite - Setzen der Mauer mit Schalsteinen, und ausgießen selbiger mit Betonkern inkl. Bewehrung - von der Statik her sollte dies bei Max. 1 Meter Höhe ohne besondere Stützlasten (kein Verkehr o.ä.) und 80cm Streifenfundament wie ich gelesen habe problemlos ...
... Grundstücks und 25 Meter auf der Rückseite - Setzen der Mauer mit Schalsteinen, und ausgießen selbiger mit Betonkern inkl. Bewehrung - von der Statik her sollte dies bei Max. 1 Meter Höhe ohne besondere Stützlasten (kein Verkehr o.ä.) und 80cm Streifenfundament wie ich gelesen habe problemlos ...
Decken selbst schalen und gießen - Erfahrungen?
... Doppel T Träger HEA 120 mit 150€ je 2.000mm. Das wird auch vierstellig ohne Beton. Und Dein Einstieg muss auch ordentlich verarbeitet sein (Bewehrung), sonst bricht direkt der Rand ab, wenn Du mal ordentlich Belastung drauf gibst. Beton ist sehr spröde ohne Bewehrung
... Doppel T Träger HEA 120 mit 150€ je 2.000mm. Das wird auch vierstellig ohne Beton. Und Dein Einstieg muss auch ordentlich verarbeitet sein (Bewehrung), sonst bricht direkt der Rand ab, wenn Du mal ordentlich Belastung drauf gibst. Beton ist sehr spröde ohne Bewehrung
L-Steine mit oder ohne Bewehrung für Terrasse
... unsere Terrasse hoher liegt als unser Garten, haben wir vor den Höhenunterschied mit L-Steinen auszugleichen. Hier bin ich nun auf die variante mit Bewehrung oder ohne gestoßen. Frage hierzu wäre ob für eine Terrasse Steine mit Bewehrung nötig sind oder werden die für größere Lasten benötigt? Des ...
... unsere Terrasse hoher liegt als unser Garten, haben wir vor den Höhenunterschied mit L-Steinen auszugleichen. Hier bin ich nun auf die variante mit Bewehrung oder ohne gestoßen. Frage hierzu wäre ob für eine Terrasse Steine mit Bewehrung nötig sind oder werden die für größere Lasten benötigt? Des ...
Vertrag für Kellerbau - gemauert
... Der Vertragstext lautet - sinngemäß -: Gründung - Betonqualität (C25/30) als tragende wasserundurchlässige Bodenplatte; Stärke 25cm; Bewehrung bis 24kg/qm - Umlaufender Funktionspotentialausgleichleiter wird eingebaut - Für Ringerder - bauseits - werde Anschlussfahnen gesetzt Entwässerung - Mit ...
... Der Vertragstext lautet - sinngemäß -: Gründung - Betonqualität (C25/30) als tragende wasserundurchlässige Bodenplatte; Stärke 25cm; Bewehrung bis 24kg/qm - Umlaufender Funktionspotentialausgleichleiter wird eingebaut - Für Ringerder - bauseits - werde Anschlussfahnen gesetzt Entwässerung - Mit ...
Garage im Hang, Abdichtung außen, Styrodur nötig?
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung? Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch ...
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung? Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch ...
Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen
... sondern später in den Pool eingießen wenn die Wände stehen. Muss ich für die Außenwände nun auf mein Schotterbett ein Fundament mit Bewehrung und AnschlussBewehrung machen und dort dann die Steine aufsetzen oder würde es auch genügen, wenn ich die erste Reihe der Schalungssteine auf das ...
... sondern später in den Pool eingießen wenn die Wände stehen. Muss ich für die Außenwände nun auf mein Schotterbett ein Fundament mit Bewehrung und AnschlussBewehrung machen und dort dann die Steine aufsetzen oder würde es auch genügen, wenn ich die erste Reihe der Schalungssteine auf das ...
Richtige Erdung bei Stahlfaserbeton un schwarzer Wanne
[Seite 2]
... 18014:2007-09 aus korrosionsbeständigem NIRO-Stahl, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), min. 10 mm rund oder 30 mm x 3,5 mm flach bestehen muss. In die Bewehrung nicht erdfühliger Fundamente/Bodenplatten ist zudem ein Funktionspotentialausgleichsleiter WIE ein Fundamenterder zu verlegen und alle 2 m ...
[Seite 2]
... 18014:2007-09 aus korrosionsbeständigem NIRO-Stahl, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), min. 10 mm rund oder 30 mm x 3,5 mm flach bestehen muss. In die Bewehrung nicht erdfühliger Fundamente/Bodenplatten ist zudem ein Funktionspotentialausgleichsleiter WIE ein Fundamenterder zu verlegen und alle 2 m ...
Estrich Außenbereich überdacht
... Außenbereich vorgesehen). Es sollte schon ein 2-schichtiger Aufbau vorgenommen werden. Mit der Haftbrücke, wie meinerseits beschrieben. Eine Bewehrung, sofern dieser Begriff in der Estrichtechnik überhaupt eine Berechtigung verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 "Fliesen ...
... Außenbereich vorgesehen). Es sollte schon ein 2-schichtiger Aufbau vorgenommen werden. Mit der Haftbrücke, wie meinerseits beschrieben. Eine Bewehrung, sofern dieser Begriff in der Estrichtechnik überhaupt eine Berechtigung verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 "Fliesen ...
Stützmauer mit Schalung selber erstellen
[Seite 4]
Allein für die Steine bist du bei deiner Bauart schon +/- 800 € los. Ohne Beton, ohne Bewehrung.
[Seite 4]
Allein für die Steine bist du bei deiner Bauart schon +/- 800 € los. Ohne Beton, ohne Bewehrung.
Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
[Seite 84]
Ja. Abnahme Bewehrung Bodenplatte ist 03.12. und Beton Bodenplatte tag später. Hier der derzeitige Plan: Beginn Erdarbeiten am 27.11.2021 Grobabsteckung am 18.11.2021 Feinabsteckung am 25.11.2021, ab Mittag Gründung am 26.11.2021 Streifenfundamente ausheben am 29.11.2021 Einbau Fundamenterder am ...
[Seite 84]
Ja. Abnahme Bewehrung Bodenplatte ist 03.12. und Beton Bodenplatte tag später. Hier der derzeitige Plan: Beginn Erdarbeiten am 27.11.2021 Grobabsteckung am 18.11.2021 Feinabsteckung am 25.11.2021, ab Mittag Gründung am 26.11.2021 Streifenfundamente ausheben am 29.11.2021 Einbau Fundamenterder am ...
Torf im Boden - Pfahlgründung Brunnengründung Rüttelstopfsäulen?
... an und vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, sich das mal zu besehen! Es wäre wohl ein Flachgründung mit verstärkter Bewehrung möglich, aber alles was wir dazu bisher gelesen haben, klingt nach "lasst das bloß". Liegen wir damit richtig? Eigentlich wäre ich geneigt zu sagen Pech ...
... an und vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, sich das mal zu besehen! Es wäre wohl ein Flachgründung mit verstärkter Bewehrung möglich, aber alles was wir dazu bisher gelesen haben, klingt nach "lasst das bloß". Liegen wir damit richtig? Eigentlich wäre ich geneigt zu sagen Pech ...