Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 21]
... wenn ich während meines Berufsleben so gearbeitet hätte dann ... Mal eine Frage: Wer von Euch überwacht per ioBroker oder HA, die Außentemperatur und die Lufteinlasstemperatur am Außengerät 88763 88764 88765 Standort Wärmepumpe Einlasstemperatur (3,9°C) und Außenfühler (AF) (5,27°C ...
[Seite 22]
... an den Lamellen vom Wärmetauscher, da muss es weniger sein. Der Wärmetauscher friert ja auch ein, obwohl es +° draußen sind. Frische Werte Außentemperatur =5,77°C Lufteinlasstemperatur= 4,3°C Pumpe läuft auf 25
[Seite 23]
Müsste ja dann das sein.(Siehe Anhang) Außentemperatur ist derzeit weiterhin bei 3,5 Grad. Kann ich diese Vorlauftemperatur von der Luftwärmepumpe selber variieren? So wie ich das jetzt verstehe kann ich mit der heizkurve wohl nur meine Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf steuern. Laut ...
[Seite 21]
... wenn ich während meines Berufsleben so gearbeitet hätte dann ... Mal eine Frage: Wer von Euch überwacht per ioBroker oder HA, die Außentemperatur und die Lufteinlasstemperatur am Außengerät 88763 88764 88765 Standort Wärmepumpe Einlasstemperatur (3,9°C) und Außenfühler (AF) (5,27°C ...
[Seite 22]
... an den Lamellen vom Wärmetauscher, da muss es weniger sein. Der Wärmetauscher friert ja auch ein, obwohl es +° draußen sind. Frische Werte Außentemperatur =5,77°C Lufteinlasstemperatur= 4,3°C Pumpe läuft auf 25
[Seite 23]
Müsste ja dann das sein.(Siehe Anhang) Außentemperatur ist derzeit weiterhin bei 3,5 Grad. Kann ich diese Vorlauftemperatur von der Luftwärmepumpe selber variieren? So wie ich das jetzt verstehe kann ich mit der heizkurve wohl nur meine Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf steuern. Laut ...
Stiebel Eltron WPL 08 S
[Seite 2]
Dies hängt bei uns aber nur von der Norm-Außentemperatur ab -16 bei -14 würde das schon wieder passen
[Seite 2]
Dies hängt bei uns aber nur von der Norm-Außentemperatur ab -16 bei -14 würde das schon wieder passen
Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
[Seite 4]
... der geplanten Nutzung), um eine etwaige Förderung zu erhalten. Wenn Deine Wärmepumpe allerdings eine Nennleistung von 8,1 kW bei 7 Grad Außentemperatur und 35 Grad Vorlauftemperatur hat, dann wird die ja vermutlich bei -12 Grad Außentemperatur deutlich darunter liegen. Sofern also die ...
[Seite 4]
... der geplanten Nutzung), um eine etwaige Förderung zu erhalten. Wenn Deine Wärmepumpe allerdings eine Nennleistung von 8,1 kW bei 7 Grad Außentemperatur und 35 Grad Vorlauftemperatur hat, dann wird die ja vermutlich bei -12 Grad Außentemperatur deutlich darunter liegen. Sofern also die ...
Wirtschaftlichkeit Baukosten vs Heizkosten
[Seite 3]
... T9 auf T7 wäre es eine Verbesserung um 0,05 W/m²K. Nehme ich mal eine Raumtemperatur von Durchschnittlich 22° an und einer durchschn. Außentemperatur von 9° in der Heizperiode (Außentemperatur unter 16°). Dann hätte ich 270m² * 13K * 0,05W/m²K = 175,5W Bei ca 2000h Betriebsstunden der Wärmepumpe ...
[Seite 3]
... T9 auf T7 wäre es eine Verbesserung um 0,05 W/m²K. Nehme ich mal eine Raumtemperatur von Durchschnittlich 22° an und einer durchschn. Außentemperatur von 9° in der Heizperiode (Außentemperatur unter 16°). Dann hätte ich 270m² * 13K * 0,05W/m²K = 175,5W Bei ca 2000h Betriebsstunden der Wärmepumpe ...
Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus?
[Seite 3]
... kWh/qm liegen. Rechnen wir mal 150qm * 200kWh/qm dann haben wir 30 000 kWh Wärmebedarf. Nehmen wir dann mal 55 Grad Vorlauftemperatur und 2 Grad Außentemperatur an (das ist schon eine milde Gegend) und ignorieren, dass die Performance an den kalten Tagen viel mehr in den Keller geht als es an ...
[Seite 3]
... kWh/qm liegen. Rechnen wir mal 150qm * 200kWh/qm dann haben wir 30 000 kWh Wärmebedarf. Nehmen wir dann mal 55 Grad Vorlauftemperatur und 2 Grad Außentemperatur an (das ist schon eine milde Gegend) und ignorieren, dass die Performance an den kalten Tagen viel mehr in den Keller geht als es an ...
Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
... Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur ...
... Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur ...
Wärmebedarf beim Wintergarten?
... ein gutes Forum für Wintergärten und für Bauphysik? Ich habe den Wintergarten mal rechnen lassen. Demnach benötigt er bei angenommenen -12°C Außentemperatur und 20°C Raumtemperatur eine Heizleistung von 2800 Watt, zzgl. Wiederaufheizzuschlag für gelegentlich beheizte Räume. Somit liegt die ...
... ein gutes Forum für Wintergärten und für Bauphysik? Ich habe den Wintergarten mal rechnen lassen. Demnach benötigt er bei angenommenen -12°C Außentemperatur und 20°C Raumtemperatur eine Heizleistung von 2800 Watt, zzgl. Wiederaufheizzuschlag für gelegentlich beheizte Räume. Somit liegt die ...
arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt?
[Seite 4]
... der Heizkurve auf 26°C gestellt. Erstmal habe ich das Gefühl, das es etwas wärmer im Haus geworden ist, das Wohnzimmer ist trotz der kälteren Außentemperatur auf 20,9 gestiegen, die Küche mit 21.5°C zu warm. Laut Energieberater hätte da ein größerer Heizkörper eingebaut werden sollen, da die ...
[Seite 4]
... der Heizkurve auf 26°C gestellt. Erstmal habe ich das Gefühl, das es etwas wärmer im Haus geworden ist, das Wohnzimmer ist trotz der kälteren Außentemperatur auf 20,9 gestiegen, die Küche mit 21.5°C zu warm. Laut Energieberater hätte da ein größerer Heizkörper eingebaut werden sollen, da die ...
Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen
... Brauchwassertemperatur von 51°C hat dann springt die Wärmepumpe nicht an. Beim Heizkreis ist es leider nicht so einfach, da es von der Außentemperatur abhängt (zumindest habe ich es so verstanden). Meistens schüre ich den Ofen so gegen 16 Uhr an und er brennt ca. bis 22:30 Uhr. Wie die Tage ...
... Brauchwassertemperatur von 51°C hat dann springt die Wärmepumpe nicht an. Beim Heizkreis ist es leider nicht so einfach, da es von der Außentemperatur abhängt (zumindest habe ich es so verstanden). Meistens schüre ich den Ofen so gegen 16 Uhr an und er brennt ca. bis 22:30 Uhr. Wie die Tage ...
Definition "Außentemperatur" - Mittelwert über mehrere Tage?
Bei der Konfiguration der Heizung taucht immer wieder der Begriff Außentemperatur auf. Damit kann ja schlecht die Momentantemperatur gemeint sein, die täglich je nach Wetter schwankt, sondern eher ein Mittel über mehrere Tage, oder? Kann mir jemand erklären, wie die "Außentemperatur" berechnet ...
Bei der Konfiguration der Heizung taucht immer wieder der Begriff Außentemperatur auf. Damit kann ja schlecht die Momentantemperatur gemeint sein, die täglich je nach Wetter schwankt, sondern eher ein Mittel über mehrere Tage, oder? Kann mir jemand erklären, wie die "Außentemperatur" berechnet ...
Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
[Seite 9]
Ähm...ich meinte eigentlich die Außentemperatur...sprich was ist für dich außen ein Starker Temperaturanstieg und für wie lange, denn du schreibst ja genau das würde dich stören...weil ja dann die Fußbodenheizung deine Wohnung überhitzt. Für den Preis einer Wärmepumpe gibt es drei Gasthermen, ob ...
[Seite 9]
Ähm...ich meinte eigentlich die Außentemperatur...sprich was ist für dich außen ein Starker Temperaturanstieg und für wie lange, denn du schreibst ja genau das würde dich stören...weil ja dann die Fußbodenheizung deine Wohnung überhitzt. Für den Preis einer Wärmepumpe gibt es drei Gasthermen, ob ...
Heizungseinstellung - Gasbrennwerttherme Buderus GB 172 T50
[Seite 2]
... gewünscht zu erwärmen. Du steuerst dabei nur noch über die HK-TT, die Rücklauf-Temperatur und die Außentemperatur. Mit den TT bestimmst Du für jeden Raum die Raumtemperatur. Anhand der Außentemperatur (geschützte Positionierung an der Nordwand) errechnet die Steuerung die geeignete Vorlauf ...
[Seite 2]
... gewünscht zu erwärmen. Du steuerst dabei nur noch über die HK-TT, die Rücklauf-Temperatur und die Außentemperatur. Mit den TT bestimmst Du für jeden Raum die Raumtemperatur. Anhand der Außentemperatur (geschützte Positionierung an der Nordwand) errechnet die Steuerung die geeignete Vorlauf ...
Wärmepumpe allgemeine Fragen zur Umrüstung
... Gas- oder Ölbrennwertthermen, wenn eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur gefahren werden kann. Möglichst niedrig heißt 35°C bei -15°C Außentemperatur. Das heißt entweder Flächendeckend Fußbodenheizung, Wandheizung oder sehr groß dimensionierte Strahlungsintensive Heizkörper ("Heizwände ...
... Gas- oder Ölbrennwertthermen, wenn eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur gefahren werden kann. Möglichst niedrig heißt 35°C bei -15°C Außentemperatur. Das heißt entweder Flächendeckend Fußbodenheizung, Wandheizung oder sehr groß dimensionierte Strahlungsintensive Heizkörper ("Heizwände ...
Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv
... der Anlage und hab in den Haupträumen hab ich die Thermostate auf 6 eingestellt. An die Heizkurve traue ich mir jetzt nicht ran, da die Außentemperatur zu stark schwankt. Bin über jede kleine Anregung sehr froh und dankbar. Gruß Zombie
... der Anlage und hab in den Haupträumen hab ich die Thermostate auf 6 eingestellt. An die Heizkurve traue ich mir jetzt nicht ran, da die Außentemperatur zu stark schwankt. Bin über jede kleine Anregung sehr froh und dankbar. Gruß Zombie
Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
[Seite 2]
... pro Tag zugeschaltet sein. Einen derart hohen Wärmebedarf sollte ein KFW40 Haus nicht haben. Wie groß ist die Wohnfläche? Wie hoch ist die Außentemperatur. Welche Zieltemperaturen sind eingestellt? Wurde der ByPass für die Schlafzimmer aktiviert (Umgehung der Wärmepumpe)? Ggf. im Technikraum ...
[Seite 2]
... pro Tag zugeschaltet sein. Einen derart hohen Wärmebedarf sollte ein KFW40 Haus nicht haben. Wie groß ist die Wohnfläche? Wie hoch ist die Außentemperatur. Welche Zieltemperaturen sind eingestellt? Wurde der ByPass für die Schlafzimmer aktiviert (Umgehung der Wärmepumpe)? Ggf. im Technikraum ...
Daikin Alterna 3 H HT ECH20 16 KW - Suche nach Datenblättern
... 55 °C). Eingezeichnete Kennlinien waren "Verdichterfrequenz max." und Verdichterfrequenz min.". Der Bivalenzpunkt beschreibt die Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe ihre maximale Heizleistung erbringt. Sinkt die Außentemperatur weiter, muss zur Gebäudebeheizung ein zusätzlicher ...
... 55 °C). Eingezeichnete Kennlinien waren "Verdichterfrequenz max." und Verdichterfrequenz min.". Der Bivalenzpunkt beschreibt die Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe ihre maximale Heizleistung erbringt. Sinkt die Außentemperatur weiter, muss zur Gebäudebeheizung ein zusätzlicher ...
Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
[Seite 10]
Bei uns aktuell: Innen Temperatur 23-24 Grad Außentemperatur 15-18 Grad Ich hätte gerne, dass der Bypass automatisch öffnet um die Temperatur auf 21-22 zu senken. Er bleibt aber zu und ich habe auch keine Idee wie ich ihn zum automatischen öffnen überreden ...
[Seite 10]
Bei uns aktuell: Innen Temperatur 23-24 Grad Außentemperatur 15-18 Grad Ich hätte gerne, dass der Bypass automatisch öffnet um die Temperatur auf 21-22 zu senken. Er bleibt aber zu und ich habe auch keine Idee wie ich ihn zum automatischen öffnen überreden ...
Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
[Seite 3]
... halt seltener. meistens spät abends oder früh morgens. dann alle Kellerfenster für ca. 15 Minuten voll auf. dabei achte ich darauf das die Außentemperatur ca. 5 grad unter der Kellertemperatur liegt und das die Luftfeuchtigkeit draußen auch wesentlich geringer ist. habe aber wohl auch schon ...
[Seite 3]
... halt seltener. meistens spät abends oder früh morgens. dann alle Kellerfenster für ca. 15 Minuten voll auf. dabei achte ich darauf das die Außentemperatur ca. 5 grad unter der Kellertemperatur liegt und das die Luftfeuchtigkeit draußen auch wesentlich geringer ist. habe aber wohl auch schon ...
Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
[Seite 6]
Es ist dann ein Außentemperatur geführter Niedertemperaturkessel. War es wahrscheinlich bisher auch schon. Konstanttemperatur bedeutet : egal was ist, ich geh auf 60 Grad Vorlauftemperatur. Immer. Witterungsunabhängig. Bitte Google ...
[Seite 6]
Es ist dann ein Außentemperatur geführter Niedertemperaturkessel. War es wahrscheinlich bisher auch schon. Konstanttemperatur bedeutet : egal was ist, ich geh auf 60 Grad Vorlauftemperatur. Immer. Witterungsunabhängig. Bitte Google ...
Feuchtigkeit aus dem Keller bekommen? Mit einfachen Mitteln
... aus. Ist schnell erledigt. Somit halte ich die Luftfeuchte im Winter zwischen 50 und 65%. Im Herbst und Frühjahr: Je nach Außentemperatur ca. 4 bis 7 mal die Woche die Fenster über die Nacht öffnen. Ist mit einem recht hohem Aufwand verbunden, funktioniert aber noch. Im Sommer: Ja, hier ...
... aus. Ist schnell erledigt. Somit halte ich die Luftfeuchte im Winter zwischen 50 und 65%. Im Herbst und Frühjahr: Je nach Außentemperatur ca. 4 bis 7 mal die Woche die Fenster über die Nacht öffnen. Ist mit einem recht hohem Aufwand verbunden, funktioniert aber noch. Im Sommer: Ja, hier ...
Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage
... Ich hatte unsere Wärmepumpe die ersten 2-3 Jahre nach Einzug so eingestellt, dass sie ohne ERR funktioniert hat und sich nur an der Außentemperatur orientiert hat. Unterschiede zwischen Tag und Nachbetrieb waren nicht eingestellt. Das läuft seit 7-8 Jahren mehr oder weniger ohne ...
... Ich hatte unsere Wärmepumpe die ersten 2-3 Jahre nach Einzug so eingestellt, dass sie ohne ERR funktioniert hat und sich nur an der Außentemperatur orientiert hat. Unterschiede zwischen Tag und Nachbetrieb waren nicht eingestellt. Das läuft seit 7-8 Jahren mehr oder weniger ohne ...
Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge
... Handbuch: 87603 Bzgl. Temperaturen: Wenn der Bypass offen ist (also kein Wärmetauscher) bekomme ich als Zuluft ziemlich genau die angezeigte Außentemperatur. Ist der Bypass geschlossen (Wärmetauscher aktiv) liegt die Ablufttemperatur im Bereich der Außentemperatur
... Handbuch: 87603 Bzgl. Temperaturen: Wenn der Bypass offen ist (also kein Wärmetauscher) bekomme ich als Zuluft ziemlich genau die angezeigte Außentemperatur. Ist der Bypass geschlossen (Wärmetauscher aktiv) liegt die Ablufttemperatur im Bereich der Außentemperatur
Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch
[Seite 4]
Der Strombedarf für die Kühlung hängt direkt mit der Differenz der Einstellung der Zieltemperatur und der Außentemperatur zusammen. Bei einer Außentemperatur von 35 Grad und einem eingestellten Zielwert von 28 Grad wird die Anlage rund 3 kW brauchen. Kommt nun eine Person auf die Idee, dass die ...
[Seite 4]
Der Strombedarf für die Kühlung hängt direkt mit der Differenz der Einstellung der Zieltemperatur und der Außentemperatur zusammen. Bei einer Außentemperatur von 35 Grad und einem eingestellten Zielwert von 28 Grad wird die Anlage rund 3 kW brauchen. Kommt nun eine Person auf die Idee, dass die ...
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn?
[Seite 2]
... die verbrauchte Luft mitsamt ihrer Wärme aus dem Haus hinaus. Die Heizung muss die nachgesaugte kalte Außenluft in jedem Zimmer von Außentemperatur auf Raumtemperatur aufwärmen. Das kostet Energie. Gegenüber der Fensterlüftung erzielt eine reine Abluftanlage also keine Energieeinsparung ...
[Seite 2]
... die verbrauchte Luft mitsamt ihrer Wärme aus dem Haus hinaus. Die Heizung muss die nachgesaugte kalte Außenluft in jedem Zimmer von Außentemperatur auf Raumtemperatur aufwärmen. Das kostet Energie. Gegenüber der Fensterlüftung erzielt eine reine Abluftanlage also keine Energieeinsparung ...
luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald?
[Seite 3]
... wie z. B. für die Beheizung von Einfamilienhäusern eine Luft/Wasser-Wärmepumpe monoenergetisch ausgelegt. Das bedeutet, dass ab einer bestimmten Außentemperatur ein elektrischer Heizstab die Wärmepumpe unterstützt bzw. die Heizung gänzlich übernimmt. So sind Luft/Wasser-Wärmepumpen bis zu ...
[Seite 3]
... wie z. B. für die Beheizung von Einfamilienhäusern eine Luft/Wasser-Wärmepumpe monoenergetisch ausgelegt. Das bedeutet, dass ab einer bestimmten Außentemperatur ein elektrischer Heizstab die Wärmepumpe unterstützt bzw. die Heizung gänzlich übernimmt. So sind Luft/Wasser-Wärmepumpen bis zu ...
Einschätzung Heizungskonzept KfW70
[Seite 3]
Der Speicher soll doch AFAIK keine Temperaturunterschiede im Haus ausgleichen. Vielmehr soll die Wärmepumpe bspw. tagsüber heizen (hohe Außentemperatur) und nachts dann ruhen (geringe Außentemperatur). Dabei wird konstant Wärme entnommen, nachts aus dem Speicher, der dann tags wieder gefüllt wird ...
[Seite 3]
Der Speicher soll doch AFAIK keine Temperaturunterschiede im Haus ausgleichen. Vielmehr soll die Wärmepumpe bspw. tagsüber heizen (hohe Außentemperatur) und nachts dann ruhen (geringe Außentemperatur). Dabei wird konstant Wärme entnommen, nachts aus dem Speicher, der dann tags wieder gefüllt wird ...
Photovoltaikanlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen?
[Seite 9]
... das höchste das ich je hatte waren 29. Der über das Jahr geleistete ertrag ist aber auch noch von den Sonnenstunden abhängig und von der Außentemperatur. Je kälter es ist umso mehr Leistung kommt bei Sonneneinstrahlung runter. Und wie mein Logger ja zeigt können in günstigen Jahren eben ...
[Seite 9]
... das höchste das ich je hatte waren 29. Der über das Jahr geleistete ertrag ist aber auch noch von den Sonnenstunden abhängig und von der Außentemperatur. Je kälter es ist umso mehr Leistung kommt bei Sonneneinstrahlung runter. Und wie mein Logger ja zeigt können in günstigen Jahren eben ...
Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
[Seite 9]
... Erdwärmetauscher: 242 kWh per anno Verbrauch Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 570 kWh Die Zulufttemperatur liegt bei 30°C Außentemperatur bei ca. 20°C. Sollte eh eine Wärmepumpe geplant sein kannst du ja ohne großes finanzielles Risiko testen, wenn dir die Kühlleistung nicht ausreicht kannst ...
[Seite 9]
... Erdwärmetauscher: 242 kWh per anno Verbrauch Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 570 kWh Die Zulufttemperatur liegt bei 30°C Außentemperatur bei ca. 20°C. Sollte eh eine Wärmepumpe geplant sein kannst du ja ohne großes finanzielles Risiko testen, wenn dir die Kühlleistung nicht ausreicht kannst ...