Kinderzimmer ist zu warm im Neubau

4,00 Stern(e) 10 Votes
J

Joedreck

Da hat der Heizungsbauer wieder eine Anlage getreu dem Motto "Hauptsache es wird warm" eingestellt.
Du machst den ersten richtigen Schritt!
 
A

AD1988

Gas oder Wärmepumpe?
Es ist eine Gasheizung.

Jetzt wo ich mich damit auseinandersetze habe ich auch das Gefühl das hier alles falsch eingestellt ist. Das die maximale Vorlauftemperatur auf 35 Grad steht verstehe ich und würde es auch so lassen. Ich habe aber jetzt gesehen das die mindest Temperatur auf 25 Grad steht. Macht dieses so Sinn?

Ich habe eben noch gesehen das bei 0,4 und einer Außentemperatur von 5 Grad die Vorlauftemperatur so bei 30 Grad liegen sollte. Momentan liegt sie aber schon bei 26 und die Heizung ist immer noch aus.
 
G

guckuck2

Das die maximale Vorlauftemperatur auf 35 Grad steht verstehe ich und würde es auch so lassen.
Ja lass das bitte so. Es ist denkbar, dass das Aufheizprogramm "nur" bis 35 Grad oder wenig darüber hinaus gelaufen ist. Wenn da nun 50 Grad in die Fußbodenheizung fließen, kann es zu Spannungen kommen.
(Wobei man bisher davon ausgehen darf, dass der Heizungsbauer die Kiste ordentlich hat kochen lassen beim Funktionsheizen )

h habe aber jetzt gesehen das die mindest Temperatur auf 25 Grad steht. Macht dieses so Sinn?
Keine Ahnung. Kann sein, in Abhängigkeit von anderen Einstellungen. Kenne Vaillant nicht. Vielleicht findet sich jemand anderes mit Vaillant und gleichem Steuergerät. Ansonsten mal im pinken Forum fragen.

Klingt aber nicht ganz falsch. Man geht mit 25 Grad Vorlauf rein, Energie wird an den Raum abgegeben und es geht mit 20 Grad wieder zurück (5K Spreizung). Kommt schon hin, um überhaupt einen wärmenden Effekt im Raum zu haben. Mit 20 Grad Vorlauf heizt man einen eh 20 Grad warmen Raum nicht weiter auf.

ch habe eben noch gesehen das bei 0,4 und einer Außentemperatur von 5 Grad die Vorlauftemperatur so bei 30 Grad liegen sollte. Momentan liegt sie aber schon bei 26 und die Heizung ist immer noch aus.
Ja sollte knapp über 30 Grad Vorlauf sein. Ist eine Hysterese eingestellt?
 
A

AD1988

So erste Nacht ist rum mit der neuen Heizkurve und es ist alles schön warm bis auf den Boden. Dies ist aber okay. Jetzt hatte ich gestern die Berechnungen für die Kreisläufe gefunden.
ich wüsste jedoch jetzt wie die Durchflussmenge richtig eingestellt wird.
Wird dabei nur der betroffene Kreis geöffnet oder alle. Mir ist nämlich aufgefallen das die Durchflussmenge variiert je nachdem wie viele Kreise geöffnet sind.
 
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen


Ähnliche Themen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 112
4Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 Beiträge: 4401
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
12Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
13Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
16Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? Beiträge: 60
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? Beiträge: 300
18Solarertrag zu wenig; wie drei Flachkollektoren einstellen Beiträge: 33
19Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage) Beiträge: 16
20Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
21Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur Beiträge: 11
22Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur Beiträge: 15
23Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung Beiträge: 124
24Dimensionierung der Heizung ausreichend? Beiträge: 15
25Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
26Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen Beiträge: 18
27Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche Beiträge: 26
28Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht Beiträge: 31

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben