嗨,



我们有这个。但只有当你接触到水蒸气的露点时才有效。如果你根本不把空气冷却到会有水凝结的程度,水分就会简单地留在输入的空气中,被带进屋内。

这个装置在冬天作为干燥、寒冷送风的加湿器时效果才明显。

这种装置也不能欺骗物理定律。

此致,

安德烈亚斯
 

Knallkörper

2017-05-30 11:17:29
  • #2


这至少令人惊讶,宣传册中写了这些内容。我想知道这些数据是在什么条件下测量的。从物理角度来看,这种情况可能只在室内外空气温差非常小和/或体积流量非常小的情况下才有效。否则,“储存器”在计算上没有足够的热容量。数据表中提到每70秒一个换气周期,这在正常条件下应该是行不通的。在详细数据表中也只提到了75%,并标明了测量方法(根据生态设计指令)。
 

AOLNCM

2017-05-30 12:24:47
  • #3


我有几个问题:
是什么流量?
地下室也接在通风系统上吗?
通风量是多少立方米?
地热换热器的直径和长度是多少?
埋得有多深?
 

andimann

2017-05-30 13:29:03
  • #4
在什么流量下?
大约240立方米/小时
地下室也连接到通风系统吗?
当然。
通风多少立方米?
大约670或680立方米
地热交换器的直径和长度是多少?
DN 200的KG 2000管道。长度略超过30米。
埋得多深?
从地下室墙面到大约草皮以下180厘米,然后以约1.5%的坡度上升。最后应该在草皮以下约135厘米处。

问候,

Andreas
 

AOLNCM

2017-05-30 14:22:40
  • #5
尝试稍微减少你的体积流量,这样地热换热器中的停留时间会更长,并检查你的旁通是否打开。对于地热换热器,整个夏季可以将其手动设置为“开启”,而不是自动。

我昨天的送风温度是17°C,排风温度是24°C,体积流量为175立方米/小时及以上。
我有两条接近30米长的DN200管道,平行布置,分别位于车库下约1米处和山坡深处超过2米。
 

Bieber0815

2017-05-30 22:41:06
  • #6
例如,通过将新鲜空气冷却到排气空气的温度。

我们有,但我当然没有实际测量过。这个数字来自哪里,意味着什么?我的资料中有一个供热效率为85%、81%、83%或80%(取决于型号)。

不,因为我们这里还没有遇到过连续一周30°C的高温。因为晚上比外面要凉。

以我的理解,焓交换器总是能实现两侧湿度的平衡(因为它有一个能让水蒸气分子通过的膜)。这应该像热量一样双向工作(排气空气-新鲜空气/新鲜空气-排气空气),始终从饱和蒸气压较高的一侧向较低的一侧转移。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
15.10.2017管道中进气的加热16
22.12.2017北莱茵-威斯特法伦州带地下室的单户住宅建造费用84
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
09.03.2022沙发和书桌下的地面出风口(送风口)?36
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
05.08.2021排气空气与外部空气的距离仅为2米17
18.10.2021单户住宅平面图,两层带地下室,约190平方米,土地约440平方米78
25.11.2023主浴室的桑拿还是地下室的桑拿?34
01.01.2025平面图,房屋布局 EFW 150 平方米,地下室 + 附属公寓 - 期望反馈67

Oben