地暖:管道够紧密吗?

  • Erstellt am 2015-11-08 23:34:52

klein

2015-11-08 23:34:52
  • #1
你们怎么看:这些管子铺得够紧密吗?

碎石墙 55厘米 + 5厘米 Haga 保温灰泥
老窗户
房间高度 2.85米

地面用 12厘米 EPS + 3厘米减震层隔热
地暖位于 5.5-6厘米的无水石膏层中,上面将铺设大约 3厘米的水泥瓷砖、木地板、或浇筑地面...

供水温度最高 28°
6 个区域

保温层上的辅助线间距:5厘米



谢谢你们的意见!
 

Wastl

2015-11-09 08:31:22
  • #2
希望你们已经计算过了。对于大房间来说应该足够了——对于较小的房间来说,这样的距离会太远(与我们的间距相比——但我们的间距是基于另一种壳体的,...)
 

Legurit

2015-11-09 08:38:18
  • #3
算一算,几乎不可能准确回答……倾向上更偏向于否定……就是说28°的前置温度(不过这已经非常非常低了)。这不是灾难。毕竟这是以设计温度的前置温度计算的(所以大约每十年才会相关一次)。
你用的是什么暖气(燃气、空气-水热泵……)?有人帮你合理化过暖气的功率吗——毕竟你已经在保温方面做了很多调整。
你知道你墙壁的U值或者每平方米外墙和窗户面积吗?那我可以帮你估算一下U值。铺设间距大约是15到20厘米,对吗?
 

Musketier

2015-11-09 09:00:14
  • #4
仅凭“旧窗户”和“28°前供温度”这几个词,我就想质疑这是否以任何形式经过计算。当我想到我们那间有天然石墙且厚度相似的旧公寓时,我仍然敢怀疑那5厘米的保温抹灰能达到新建建筑的水平。
 

EveundGerd

2015-11-10 20:38:47
  • #5
窗户有多老了?
 

SirSydom

2015-11-10 21:44:40
  • #6
28度供回水温度——即使是在达到KFW70标准、铺设间距为15厘米的保温房屋中,这个温度也几乎不够!

你的墙壁实际上几乎不保温,而且还是装着旧窗户——我怀疑仅靠地暖是不可能在不超过表面温度的情况下满足采暖需求的。

作比较:这种断层石墙的传热系数约为1.5。现代房屋低于0.2,优质房屋低于0.15。
也就是说,能源损失只有十分之一。

28度供回水温度——你不会是想用热泵来给房子供暖吧?
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
02.05.2022更改地暖安装间距20
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99