按照规定的U值热量损失,KfW85贷款比较

  • Erstellt am 2012-11-21 16:03:26

stelim

2012-11-21 16:03:26
  • #1
我就直接跟这个帖子接着说吧。我将要翻新一栋1973年建的房子。它是用混凝土砌块建造的。我其实只想更换窗户并对屋顶结构进行隔热。或者说,在混凝土砌块的情况下做外墙保温有没有意义?(供暖方式是油炉和壁炉)
 

E.Curb

2012-11-21 16:28:05
  • #2
早上好,我有个问题:你的能源顾问没有解释报告吗?问候
 

frenchfriesguy

2012-11-21 21:17:10
  • #3
嗨,实际上他花了很多时间。只是说实话,我在某个时候就“退出”了(专业术语,计算等)——但他并没有说:做这个做那个(好吧,他也不是靠装修赚钱),而只是说:你们可以做这个做那个。不过,因为我们还想在内部“装修”(浴室/卫生间,门等),所以知道我们是不是应该把钱花在外墙保温系统+通风系统上,还是更愿意投资内部装修,非常重要。也考虑到所需的KfW贷款。通过保温,我们可以向KfW申请一项“整体措施”(更高的贷款)。祝好,Alex
 

karliseppel

2012-11-22 06:57:58
  • #4
嗨,
顾问先生在外墙方面采用了什么材料,
并且为此设置了哪个U值和哪个λ值?
 

karliseppel

2012-11-22 06:59:10
  • #5
抱歉,如果太早点击回答会出现这样的情况:
再说一遍:
他为外墙材料假设了哪个Lambda值,以达到0.60的U值?
 

€uro

2012-11-22 21:28:02
  • #6
需要什么,总是由业主决定!光是“保温”通常只是事实的一半,如果不同时调整供暖技术的话! ;-) 如果不从建筑物和设备技术的整体来看,EB的美化计算通常会“无效”!