瑞典炉或类似。带有/无DIBt

  • Erstellt am 2015-12-08 20:17:16

ypg

2015-12-08 23:52:26
  • #1


假设区里的烟囱工无所谓……
那么问问自己,哪种更好:
要么安装一个简单的壁炉+安装一个压力监测器
要么安装一个独立式认证壁炉(现在这种壁炉并不少见)。
也就是说,要么是带有额外检查的普通用品,要么是一个自给自足的设备……
 

T21150

2015-12-09 10:32:45
  • #2


我从暖气安装工、电工和BSFM那里得到的安装情况信息表明:费用大约在1500到2000欧元之间。压力开关不仅需要购买,还需要集成和连接。

我认识的其他业主也需要压力开关(用于通风系统),他们也确认了这一观点。

该设备本身大约花费了650欧元。
 

Sebastian79

2015-12-09 10:39:44
  • #3
我买了一个并连接好了——有两根线必须引到外面……真是个疯狂的工作量 ;)
我不是凭空说的。
而且这个守护器当然是经过认证的——不到350欧元的价格是合理的。
 

nordanney

2015-12-09 11:00:28
  • #4
没错,有个P4是"赠送"的,我们不得不选择Wodtke - 大约花费了1千欧元,但带有温度传感器和配件(如果壁炉没开但仍测到负压,压力开关也不会关闭受控居室通风系统)。
压力开关做什么?在负压时,它通过一根电缆切断受控居室通风系统的电源 - 仅此而已,没有更多也没有更少。这里没什么需要集成的,只需连接一根在施工阶段已铺设的电缆。安装大约花了1.5小时。
 

Sebastian79

2015-12-09 11:03:13
  • #5
完全是这样——我也“只是”有P4,但这应该足够了……
 

T21150

2015-12-09 15:06:24
  • #6
嗨,我关于这部分“价格差异压力传感器”的最后一条帖子(毕竟几乎有点偏题)。

当然,我相信你们两位说你们实现得更便宜。

根据我的情况和需求,两家公司独立给出了我提到的价格区间。建设时我总是说:取上限值。

- 当然,一条相应的五芯电缆已经铺设到家务间。由于电气安装是在住宅主体结构完成后立即进行的,那时还没人知道具体的通风系统安装在哪里,所以电缆敷设在我猜测的一个相当合适的位置,但不是完美的。还需要进一步的布线工作,虽然不贵。

- 我不会随便在我的房墙上钻洞。雨水、防雨击、风压的密封性必须长期保持。外观也不能受损。
这方面我会让别人做,主要是出于质保考虑(而且建完房之后我真的一点也不想自己动手了)。

- 我的通风系统有燃具功能。
简单地在配电箱切断设备电源对我来说不可接受。这样就必须在系统里动手(还需要一些零件,我没深入了解)。这我也不会自己做,出于质保考虑(还有:我没兴趣)。
不过,燃具功能可以手动开启,我开壁炉时也是这样做的。

因此,*在我这里*的报价就是上述价格。
就像你们那边更便宜一样。

很庆幸我被免去了这部分的麻烦。

托尔斯滕
 

类似主题
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
15.05.2016带水套的壁炉经验34
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
19.03.2017中央通风系统和外来的气味13
24.01.2018空气源热泵和带水壁炉 - 经验12
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
17.12.2019悬挂式壁炉 - 是个好主意吗?10
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
16.06.2023温暖夏季的通风系统47