前置温度从40度降到35度,是否“调整”

  • Erstellt am 2022-03-05 00:47:33

HoisleBauer22

2022-03-05 00:47:33
  • #1
大家好,

我的房屋建筑公司在合同中写了40度作为供水温度,“为了节省费用”,也就是说管道之间的铺设间距更大,可能从10-15厘米增加到20厘米。
房屋的基本数据(计划中):KFW 55 标准,Daikin Altherma 3 R ECH2O 308/508,年工作系数约为4,建筑面积145平方米,地下室也加热(KfW有此要求),地下室自身有80平方米的使用面积/地面面积,按照标准不是居住空间,因为采光不足。
配备有带热回收的受控居住通风系统。将来想在屋顶安装一个约10千瓦峰值的光伏系统。
现在想知道,如果将供水温度从40度降到35度,假设电价约为每千瓦时45分,这样做是否划算。升级费用大约是每平方米15欧元。关键在于每降低一度能节省多少百分比的能源。通常假设是2.5%,那么降低5度就是节省10-12.5%。

有人对计算方法有建议或者知道有计算的互联网网站吗?
 

Joedreck

2022-03-05 07:00:36
  • #2
在这个论坛里,你可以找到一位专业规划师的提示,他还会逐间计算采暖负荷。

我认为总承包商的说法完全是无礼的。对于燃气热水器来说,40度可以接受,但对于热泵来说,35度已经是绝对的极限了。
地板采暖应根据逐间采暖负荷计算,在NAT条件下以30度的供水温度设计。
 

tomtom79

2022-03-05 07:20:09
  • #3
4-8kw.. 这个设备对于150平方米的空间几乎是过度配置了两倍。

对于热泵,居住空间内的距离应保持在大约10-15厘米,浴室内则为7.5-10厘米,但即使如此仍然缺乏功率。这意味着需要额外的加热器或覆盖墙壁。

你的Gu想要骗你,或者他不知道更好的方法。但我更倾向于前者。
 

HoisleBauer22

2022-03-05 14:02:56
  • #4
谢谢你们的反馈。对我来说,这个问题主要是一个财务问题,也就是说:3375欧元的额外费用是否能通过节能在——比如说——10年内收回?一个计算尝试:如果我以每平方米每年55千瓦时的热需求和225平方米的面积(包括地下室,虽然不算居住面积!)计算,那么每年总共是12375千瓦时。以约4的年运行系数计算,12375除以4等于3094千瓦时的电力消耗。假设电费是每千瓦时45欧分,那么电费大约是1392欧元。因此,如果通过降低前置温度(35度)实现10%的节能(每降低1度约节省2%),我大约能节省139欧元。在大约24年后,这项投资才能收回。很可能根本收不回,因为我的电力/热需求有30%由光伏系统覆盖,电费即节省的费用会更少。我的计算合理吗?
 

tomtom79

2022-03-05 14:26:16
  • #5
你假设能达到4的COP。算一算当COP只有3时会怎样,因为前置温度这么高。还有你的热泵如果过度设计的话会频繁启动停止,这在这里显然是这样,这种启动停止会损害压缩机。
 

HoisleBauer22

2022-03-05 14:43:59
  • #6
附件中是使用Daikin Bafa在线计算器计算的年度工作数。Daikin的计算器与联邦热泵协会(BWP)的计算器是相同的。当然,这不是一个中立的来源,肯定是有美化成分的。对于某些数据,我不知道它们是否准确……
30度:4.1
35度:3.9
40度:3.8

30度到40度的差异(即COP差0.3)约为238千瓦时,约为每年107欧元(按0.45欧元计算)。


 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
13.07.2020老旧建筑的供暖系统更新,选择哪种系统?49
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
03.08.2022用于空气-水热泵的30000欧元?16
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
02.10.2023估算使用热泵的电力消耗30
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
06.12.2023KfW QNG 40 住宅的电费19

Oben