楼梯偏移了10厘米,有什么选项?

  • Erstellt am 2022-01-04 00:43:18

aero2016

2022-01-04 22:25:54
  • #1

为什么呢?因为楼梯向走廊里伸出10厘米?这算什么缺陷?
 

Benutzer200

2022-01-04 23:42:45
  • #2

我也觉得这是胡说。TE必须接受这个-没人会拆除楼梯,因为那不成比例。花点小钱,就这样了。抱歉,我认为没法再做什么了。
 

i_b_n_a_n

2022-01-05 00:31:34
  • #3
这可不是什么小缺陷 :rolleyes: 每天全家人都要经过楼梯,差了整整10厘米,这肯定会令人长时间不满。我会理性地和楼梯制造商沟通。如果10厘米的差异与约定不符,他应该能理解并/或提出修改结构的解决方案。我认为这里拆除或修改结构是相称的。最终,这只能由发帖人自己与施工方协商解决。举个例子:你们会接受一扇高190厘米而非订购的200厘米的门吗?
 

11ant

2022-01-05 00:45:41
  • #4
我无法明确看出究竟发生了什么——可能是错误施工(楼梯口)、错误测量,然后错误施工(楼梯),或者正确施工但(可能因为之前没有检查计划/实际情况)错误安装。是否线性偏移还是完全偏离,我也不太清楚。

如果是和建筑师一起建造的,我认为这是他的职业责任保险的事;如果是和总承包商私下操作,争议可能会比整个施工期还要长。或者这里是不是经典的自摆乌龙组合:“建筑师只负责办理施工许可,详细设计只是女孩子的事,一切似乎都没有那么顺利”?——我个人只要一看到图纸上写着“铺面自检”,脑海里就会冒出红灯警告……
 

Flocko1

2022-01-05 06:13:58
  • #5
你好,
我想以书面形式向GÜ报告此缺陷。
 

Zubi123

2022-01-05 08:07:10
  • #6
我很惊讶这个问题现在才被讨论(在Estrich + Putz之后)。早在测量楼梯时就应该讨论过楼梯开口过大的问题。但最迟在楼梯框架安装时就应该引起注意。

现在我会和相关人员沟通,达成一致的解决方案。看看金属结构是否还能做出修改(我认为这会非常费力)。

如果你们能接受楼梯入口前0.95米的空间,那么可以考虑移动或缩小房门,这样你们就不会每天从门口撞到楼梯了!
 