- #1
69分贝的建筑承包商承诺的数值相当于隔声等级(SST)III,属于较高的隔声等级(57分贝 = SST I(普通),63分贝 = SST II(提高),68分贝 = SST III(高)根据VDI 4100或E DIN 4109-10)。通过结合2×15厘米的KS、缝隙和缝隙隔音材料,其在KS / RDK 2.0条件下理论计算仅达到62分贝(底层,非地下室)至68分贝(从第二层起)。但至少保证了提高的隔声效果。
请询问他指定的KS石材类别(密度等级RDK 1.8或2.0),建筑是否带地下室(地基应有缝隙分隔)或是否建立在带分隔缝的底板上(底板同样应有分隔缝)。缝隙应为70-80毫米,填充40毫米符合DIN 4109,附录1,1989年11月版或DIN 18165第二部分应用类型T的矿物纤维隔音板。相邻墙体/前墙也必须通过相同方式的缝隙分隔。这些细节和参数应由建筑承包商在其建筑说明书中提供。
内侧附加隔音层只能根据制造商说明提供额外的隔声效果,但实际上难以达到。后期增加的隔音措施工作量大且难以准确预算。
建议在购买前或在施工过程中,委托独立的专业规划师/施工监理根据建筑说明逐项审核所有这些细节,以便验收施工质量。在安装之前。
