太阳能热系统效率提升

  • Erstellt am 2020-09-11 07:37:28

BenutzerPC

2020-09-11 07:37:28
  • #1
我们有一个300升的缓冲罐,供暖系统是通过远程供热运行的。目前,供暖的开启时间设定为早上5:30到晚上22点。我读到,供暖的开启时间最好从中午开始,以便太阳能热水系统的效率达到最佳,因为水温较低,能量更容易传递。这对我来说是合理的。我的问题是:我可以将远程供热供暖时间减少到多长?同时,我也想确保考虑到军团菌的问题。目前我的热水温度设定为65°C。理论上是否只需每天开启供暖1小时,使缓冲罐中的水温达到65°C,以预防军团菌问题?在太阳能热水系统效率方面,怎样做比较合理?
 

K1300S

2020-09-11 22:08:13
  • #2
蓄热罐是用于供暖还是热水?
 

BenutzerPC

2020-09-12 07:23:42
  • #3
缓冲储存器仅用于热水生产
 

K1300S

2020-09-12 07:33:40
  • #4
你确定那是一个300升的储水罐,而不是150+150升的储水罐吗?我们有一个这样的,普通的供暖系统只加热上面的150升。它每天早上起床前加热一次部分储水罐,上午期间(至少在夏天)下半部分通过太阳能热水系统加热。我们虽然没有远程供暖,但我对能源费用感到满意。
 

BenutzerPC

2020-09-12 07:48:08
  • #5
300升是整个水箱的体积。原则上这里和你描述的一样:下部通过solarenergie加热,上部通过远程供热加热。你是每天早上只用暖气加热一次,剩下的时间用太阳能加热吗?你把水温设置为多少度了?
 

K1300S

2020-09-12 07:59:19
  • #6
就是这样(夏天)。目标温度是55度,完全满足所有用途。ST在好天气下无论如何会显著更高(集热器温度约为120度),因此下部储罐温度通常也在65度左右。(军团菌防控程序仍然每周会加热上部储罐一次。)

冬天时,下部的150升通常不被使用,因此我给暖气系统在下午晚些时候安排了第二次加热阶段。(那时储罐的温度通常接近但低于50度。)效果非常好。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
23.06.2016集中供热,是还是不是20
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
17.05.2016淋浴缓冲储存15
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
23.01.2017集中供热不符合KfW55要求?!13
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
12.02.2018集中供热使用 - 消耗和费用正常吗?16
12.11.2019排气热泵(F750)配备太阳能热能(采暖+热水)或盐水热泵11
12.08.2019取暖选择的痛苦16
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
01.09.2022带暖气片的热泵或太阳能热能系统36
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72