哇!非常感谢大家提供的真诚且有用的回复!
你好,Matte,
既然你还有一些时间,我认为这是可行的。KNX安装中极其重要的是规划。因为布线是所有工作的基础,你一定要建立一个房间册。然后考虑开关、插座、存在探测器等的位置。根据房间册,你可以大致估算所需传感器/执行器的预算。网上也有一个非常好的论坛,你可以搜索KNX和User。
我正好在读这本书,内容关于“智能家居金字塔”,
所以还挺初步的。
我想在每个房间至少安装存在探测器,但由于我们的建筑是分层结构,加上底层厨房和餐厅的开放式布局,我觉得这会让事情变得复杂一些。
而且我妻子迟早还想养一只或两只猫。
所以必须非常仔细地考虑存在探测器的位置。
谢谢你提到论坛,不过我已经注册了。
根据要安装的传感设备数量,考虑使用1-Wire系统也是有意义的。虽然是第二个总线系统,但传感器价格非常便宜。视觉控制方面有很多选择,也有许多价格低廉甚至免费的解决方案,非常灵活且支持良好。我曾犹豫到底用Loxone还是KNX,考虑成本差点放弃,最后还是决定使用KNX系统。我也买了那本书,觉得很好。我建议不要过度设计,不要把每个插座都单独接入配电箱。你得仔细考虑哪里放可控插座更合理,然后用5根1.5平方的线实现多插座控制,这样不会太复杂。
KNX有很多好玩的功能,可能性几乎无限。最终会实施哪些,还得看情况。
我第一阶段只会控制卷帘、灯光和RTR,因为我不想用那些丑陋的房间恒温器。
我也会大量使用存在探测器。基本开关我会用MDT Glastaster SMART II。关于灯光,关键是想要调光还是不要,否则用开关执行器很简单解决。
此致
Thomas
关于传感器我还在考虑中,因为我还在想以后想自动化什么功能,这事儿还得花点时间。
我目前住在一套公寓,客厅里有4个插座是连着开关一起控制的。我把飞利浦Hue Living Colors接在上面,非常满意。其实没有开关功能也完全可以。
在初步的房间册估算中,我计算出了31个点灯位置和33个插座,
不过这是细节问题,我们还得仔细评估哪些有意义哪些没必要,调光也是如此。
感谢大量信息!
关于低压照明,我之前以为变压器必须放在距离灯具2米以内的位置。混凝土顶棚的情况则需要用带变压器通道的合适Halox接线盒。
但如果变压器也能放在配电箱里,那就简单多了,至少我是这么想的。
如果你愿意,我可以把我的规划资料发给你看看我怎么设计的。
我也用那本书和那个论坛资料,打算自己进行安装。
如果有兴趣,直接私信我。
谢谢!马上发私信!
我们也是这样做的,剩下部分自己动手。我还买了ETS专业版。
暖气控制暂时先“忽略”。如果需要,我随时能拉线。
我倒是弄不明白为什么需要一堆房间恒温器。地暖这种缓慢响应的系统那只是花架子。
我自己在做暖通设计,包括计算,我估计我会自己做规划。
只要做了水力平衡,地暖一般只需设置一次,就好了。
不过我也会保险起见往配电箱拉根线,谁也说不准。